27.11.2010 в 15:38:36
2 MersGM Спасибо, учту. Но тогда еще 2 вопроса:
Какой максимальный слой стяжки ЦПС можно налить поверх кабеля с учетом того, что сверху будет керамогранит 8мм? Ну имеется ввиду, чтобы нормально грело. Я планирую 150 Вт на м2.
Если все же делать по предложенному Вами варианту с наливайкой. Получается, 15 мм наливайка + 10мм клей с керамогранитом. Учитывая высоту кабеля, получается примерно 20мм от кабеля до уровня пола. Не мало?
30.11.2010 в 00:08:52
to DiabloRnd
То-то и оно, что "высота" от кабеля до поверхности пола в идеале не должна превышать 4,5-5см. Вычитаем толщину плитки(7-8мм), клей(от 5мм)и получается, что стяжка должна быть около 3-3,5см. Но, это всё в идеале.
Даже будет поболее(хотя наливайки и 10мм хватит), думаю, что 30мм получиться и это нормально.
30.11.2010 в 07:30:14
2MersGM
Ясно. Спасибо. Буду думать... ;)
Только я не совсем понял откуда 30мм... Даже если 15мм наливайки, даже если клея 7мм + 8мм плитка. Это 30 всего, а не над кабелем. А клея по ровному полу я думаю будет меньше...
30.11.2010 в 23:47:24
to DiabloRnd
Как вы правильно заметили, речь идёт о толщине "пирога".
01.12.2010 в 00:03:36
to DiabloRnd
Как вы правильно заметили, речь идёт о толщине "пирога".
01.12.2010 в 14:54:18
Сорри за возможно баянный вопрос, но под штучный паркет на балкон надо(и можно ли) класть теплый пол?
02.12.2010 в 08:52:59
UncleSam976 написал : Сорри за возможно баянный вопрос, но под штучный паркет на балкон надо(и можно ли) класть теплый пол?
нет
02.12.2010 в 14:18:30
Всем привет! Мужики подскажите какой кабель лучше брать на 9 квадратов в баню и можно ли провести одним кабелем помывочную и предбанник, то есть от одного терморегулятора. Сделайте расчет. Пожалуйста.
05.12.2010 в 01:15:31
to vitalian72
Какие марки ТП можно встретить на родине Ильича? Практичность применения ТП в предбаннике не вызывает сомнений, а вот нафига он нужен в помывочной, я никак в толк не возьму. По моему, там такая температура, что толку от наличия 30-и градусного пола не будет ровным счётом никакого, акромя повышенного расхода эл.энергии. Как сделан пол(пирог)? Какие источники отопления в помещении?
08.12.2010 в 23:12:44
Хочу постелить мат, сверху плитка. Вопрос, чем выровнять поверхность? Сейчас там перепад в пределах 10мм как раз положить мат и накрыть его тонким слоем, выровнять пол под плитку. Ломаю голову чем выравнивать: наливайкой или клеем, на который буду потом плитку клеить. Если накрывать наливайкой не будет слой слишком тонким для теплого пола? Не отойдет потрескается ли наливайка при работе теплого пола, будет ли этот "пирог" (бетонное основание/наливайка с теплым полом/клей/плитка) монолитным? Сомнения только из-за теплого пола, который будет все это греть. Или выровнять пол клеем, плитку им же приклеить и все?
08.12.2010 в 23:30:16
to AduiDas Предпочтительно наливайкой, хотя некоторые выравнивают клеем. Оба способа хороши в разумных пределах. По мне так наливайкой проще с точки зрения "упрощения" процедуры укладки плитки. По поводу "монолитности", зависит от качества самой наливайки + прямые руки. Слой должен быть такой толщины, что бы плитка не "лежала" непосредственно на самом кабеле.
09.12.2010 в 01:19:21
Вопрос в прямоте рук слава богу пока не стоит. ))) Т.е. если я дам например наливайкой сверху мата 5-7мм при общем слое 10-12мм, то ничего страшного не произойдет? Использовать только клей в качестве стяжки над матом не обязательно?
09.12.2010 в 23:36:53
to AduiDas Ничего страшного не произойдёт. Произойдёт только приятное. Не совсем понял вопрос. Сформулируйте по другому либо более подробно.
10.12.2010 в 23:24:33
Подскажите пожалуйста,можно ли укорачивать холодный кабель до соединительной муфты,с пяти метров до полтора?
10.12.2010 в 23:27:32
Andro написал : можно ли укорачивать холодный кабель до соединительной муфты,с пяти метров до полтора?
..можно ..проблемм нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.