traffik7780
traffik7780
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Северодвинск

Сообщений: 26

20.11.2010 в 15:45:54

Материал: кабель-Двухжильный, Devi DTCE-30 70м- 2шт., термостат Devi D316- 2шт. с датчиками температуры, монтажная лента, распред. коробка, 2 автомата, гофра 16мм, проводка.
шаг укладки ~8,5 см. по площадке 3*2=6м/кв (1885 Вт мощность всей системы). Залил бетоном. Глубина залегания кабеля- 4-6см. На фото видно как прогревает площадки, темп. на улице -10. Отдельное спасибо ClubMD!!! а также MersGM за объективность!

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

20.11.2010 в 17:44:59

ну хоть один раз получилось ))) 2traffik7780, пожалуйста :)

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

20.11.2010 в 20:59:06

to traffik7780 И вам спасибо. Значит не зря в форум пишем. Было бы здорово если бы вы понаблюдали за работой системы. Очень интересует количество времени когда кабель нагревает. В идеале соотношение "работа-отдых". Скажем при -5 градусах. И какое значение на терморегуляторе при этом стоит? Без фанатизма. Плитку, я так понимаю, вы решили не класть(спрашиваю в свете глубины залегания кабеля)?

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

20.11.2010 в 21:08:21

to Олег И

На сколько я знаю, диф-автомат, это как бы УЗО и автомат в "одном флаконе". У обеих вариантов(диф-автомат или УЗО+автомат) есть свои плюсы и минусы. У вас, я так понимаю, основная проблема, это размещение всего этого хозяйства. Из этого и надо исходить. Да, подумайте насчёт ограничения доступа к щитку - были случаи воровства дорогой автоматики.

0
DiabloRnd
DiabloRnd
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 90

24.11.2010 в 12:46:25

Сделал. В первый раз, поэтому сильно не ругайте, но все-таки покритикуйте если что не так ;)

Меня беспокоит, что над проводом получилось примерно 1,5-2 см стяжки. Полная толщина стяжки приверно 4-4,5 см. Еще будет клей + керамогранит. Не мало ли над проводом?

0
Вложение
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

24.11.2010 в 13:51:08

2DiabloRnd :applause:

пара моментов:

  • гофра под датчик не заглушена?
  • надеюсь стяжки пластиковые не сильно затягивали?

DiabloRnd написал : Меня беспокоит, что над проводом получилось примерно 1,5-2 см стяжки. Полная толщина стяжки приверно 4-4,5 см. Еще будет клей + керамогранит. Не мало ли над проводом?

арматуру можно было не подкладывать. а так, сверху же еще плитка с клеем будет, так что должно быть норм.

0
DiabloRnd
DiabloRnd
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 90

24.11.2010 в 16:50:44

ClubMD написал : пара моментов:

  • гофра под датчик не заглушена?
  • надеюсь стяжки пластиковые не сильно затягивали?

Гофру заглушил куском пенофола, потом еще рабочие перед заливкой замотали изолентой. А вот по стяжкам сначала как-то об этом не подумал... Теперь сам переживаю... Со всей дури, конечно, не тянул. Но довольно плотно. Сначала стяжки были 3х100, они довольно мягкие. Потом пачка 3,6х100. Вот они жесткие. И при затяжке одной увидел, что немного продавилась изоляция. После этого стал аккуратнее тянуть, но все равно, чтобы хорошо держалась, приходилось затягивать.

ClubMD написал : арматуру можно было не подкладывать.

Да боялся, чтобы провод не касался теплоизоляции. Кое-где сбоку прутка притягивал. Решил перебдеть.

ClubMD написал : а так, сверху же еще плитка с клеем будет, так что должно быть норм.

Бум надеяться :)

Еще раз Вам и всем спасибо за советы и участие!

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

24.11.2010 в 23:58:33

to DiabloRnd Ваша работа - это образец, "как надо делать".

Я могу воспользоваться выложенными вами фотографиями с целью показать "как делать правильно"?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.11.2010 в 01:01:59

DiabloRnd написал : Сделал.

Нормально сделано. Единственное, что напрягает, это не откусанные концы стяжек ..это плохой тон - оставлять не купированные (лишние) хвосты

0
DiabloRnd
DiabloRnd
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 90

25.11.2010 в 07:27:41

MersGM написал : Ваша работа - это образец, "как надо делать". Я могу воспользоваться выложенными вами фотографиями с целью показать "как делать правильно"?

Я делал по Вашему "рецепту" :), но все равно спасибо за похвалу :) Конечно, пользуйтесь. Мне не жалко!

Палецкий написал : Нормально сделано. Единственное, что напрягает, это не откусанные концы стяжек ..это плохой тон - оставлять не купированные (лишние) хвосты

Спасибо. Согласен. :) Я хотел все пообрезать. И сначала их обрезал. Потом решил что обрежу позже, чтобы "не отвлекаться" на ножницы. А когда закончил, во-первых, лишний раз решил не топтаться по кабелю. Во-вторых, с непривычки устал и колени аж горели, поэтому "забил". Но в следующий раз обязательно буду обзезать! :)

Кстати! Сразу вопрос на счет следующего раза :) Теперь планирую делать теплый пол в кухне для комфортного обогрева. Планировал маты в клей под плитку. Но маты прилично дороже, особенно с двухжильным кабелем. Поэтому вопрос. Если стяжка в кухне будет примерно 7см + клей + керамогранит, можно ли под такую толщину сразу на плиту перекрытия на ленту devifast положить кабель? Или это глубоко?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.11.2010 в 20:58:25

DiabloRnd написал : Если стяжка в кухне будет примерно 7см + клей + керамогранит, можно ли под такую толщину сразу на плиту перекрытия на ленту devifast положить кабель?

..глубоковато будет. Я бы пенопластом уменьшил толщину стяжки, ...а потом по прежней схеме

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу