Аватар пользователя
Gru

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

15.10.2012 в 11:10:58

ivhamster написал : нашёл название - пенофол.

Молодец. Следующее действие - вбить название в Google и посмотреть, что пишет производитель про применение. Например http://penofol.com/use.html. Если найдете там про пенофол под стяжку или плиточный клей, с меня пиво.

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

16.10.2012 в 01:50:53

ivhamster, рекомендации устаревшие, пенофол не оправдал возложенных на него надежд ) вот например "эффект отражения тепла" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119395&page=6&p=3211358&viewfull=1#post3211358 сообщение #114

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

16.10.2012 в 09:18:26

ClubMD, печально. А что, в таком случае, использовать?

0
Аватар пользователя
ivhamster

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Иваново

Сообщений: 18

17.10.2012 в 22:02:22

да, что использовать, чтобы не греть плиту межэтажного перекрытия?

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

18.10.2012 в 00:23:01

теплоизоляцию надо использовать. на данный момент времени, это экструдированный пенополистирол (известен под разными названиями, суть одна) google что с ним будет в будущем, практика покажет. пока опыт использования около пяти лет, жалоб нет.

зы нет возможности уложить 2-5 см? не делайте вовсе. либо не ждите от пенофола особого эффекта. коэффициент теплопроводности сравним с пеноплексом, но мала толщина. положишь толстый пенофол -> может потрескаться стяжка, чтоб стяжка была крепкая, ее надо делать толстую, а она придавит пенофол и он станет тонким ))) лучше эти сантиметры использовать по другому. пенофол можно уложить, как своеобразную отсечку, но повторю - стяжку делайте крепкую и не жди большого эффекта, при подборе системы, считайте что у вас вообще нет теплоизоляции. как-то так.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2012 в 15:59:01

daniko написал : Сдвоенная рамка в четырех местах установки теплого пола, я совместил место под ТР с выключателями света. Пришлось покупать те ТР, которые возможно установить с учетом сдвоенных рамок. И тут оказалось, что это тоже не так просто, друг к другу, под одну двойную рамку, подошли только выключатели Shnider Trend и механический ТР, RTC 70 (Grand Mayor)!!

Добрый день

Схожая проблема. Поставил терморегулятор Thermoreg TI 200 рядом с выключателем сета. Теперь не могу подбрать сдвоенную рамку.

Подскажите кто с этим сталкивался!!!! Какая подходит? Ужо столько перепробовал. Метод самовыпиливания смотрится криво.

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

24.10.2012 в 03:21:52

менять, одно или другое. есть регуляторы под популярные серии, например под Валену (Легранд). либо надо покупать регулятор из той же серии, что и остальные розетки/выкл, а их не каждый производитель делает.

зы спецы знают о подобных моментах, предупредят заранее. люди, не экономьте, нанимайте квалифицированных специалистов. знаю что в момент ремонта каждый рубль на счету, хотите сэкономить? экономьте на "поверхностном", что можно будет переделать без особых проблем. например купите обои подешевле, люстру, отложите покупку дорогой мебели на попозже и т.п. но электрику/сантехнику, кладку/штукатурку, стяжку/плитку делайте не жалея денег, ни на материалы, ни на оплату работ.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

24.10.2012 в 23:47:17

to ClubMD

Золотые слова. подпишусь под каждым....

Но, > не жалея денег, ни на материалы, ни на оплату работ

дело в том, что дорогие материалы и хорошо оплаченные работы, далеко не всегда = желаемый результат. Увы, как не крути - это наша суровая российская реальность. Ситуация с этим к лучшему пока не меняется и даже никаких предпосылок к этому нет :(

0
Аватар пользователя
xlk

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

25.10.2012 в 19:17:54

Подскажите, насколько надежно и электро/пожаро безопасно подключать пленочный теплый пол общей мощностью 0,88 квт, стационарно только через электронный терморегулятор , или необходимо использовать механический выключатель?

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

25.10.2012 в 20:10:19

xlk, как правило, любой терморегулятор имеет функцию обычного выключения, т.е. обесточивания системы. это надежно и электро/пожаро безопасно. и как правило, до терморегулятора, в щитке, ставят автомат, который можно считать механическим выключателем. это тоже надежно и электро/пожаро безопасно. подробнее, что смущает?

0
Аватар пользователя
xlk

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 59

25.10.2012 в 20:28:24

Смущает что терморегулятор электронный, т.е. механической кнопки на нем нет. Есть сенсорная. Уходя напрмер на работу планировал выключать теплый пол, в щиток каждый раз лазить, отключать автомат не очень удобно, кроме того на этом автомате будут висеть кондеры (места под отдельный автомат нет ), летом ТП будет не нужен, а кондеры нужны, ТП будет постоянно подключен к сети и размыкать цепь будет только в теплорегуляторе, электронная кнопочка. Вопрос в её надежности.

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

26.10.2012 в 08:50:12

xlk, при ручном отключении ТР теряются практически его преимущества, экономия электроэнергии в т.ч.

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

26.10.2012 в 09:31:50

xlk, уходя из дома шнур телевизора из розетки вытаскиваешь или обходишься только кнопкой на пульте? )) если вариант первый, тогда надо поставить обычный регулятор, у него есть кнопочка механического выкл/вкл. если второй, то не придумывай себе проблемы.

0
Аватар пользователя
windows59

Местный

Регистрация: 26.10.2012

Пермь

Сообщений: 7

26.10.2012 в 11:54:22

Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. Квартира находится в новостройке на первом этаже в панельном доме, под квартирой подвал! Хочу положить ТП в детской комнате в коридоре и на кухне. Пол выравнивали гипсовой смесью "Экопол". Выравнивали по маякам выставив ноль по всей квартире. пол поднялся от 2 до 4см. Высота потолков маленькая была 2,65 сейчас 2,60- 2,61 минус 10 см уйдет на натяжные потолки т. к. под потолками развели электрику. Поднимать высоко пол не хотелось бы. Бригадир говорит ложи маты например DEVImat DTIF-150 и залить 1см экопола как финишной стяжкой и потом ложить либо ламинат либо плитку на клей. А у меня есть неуверенность что маты смогут прогревать пол, ведь снизу холодный подвал, может рациональней положить кабель devi DTIP 18 и залить стяжкой 2 см тем же экополом затем ламинат или плитку пожертвовав высотой потолков, но зато кабель будет хорошо прогревать 2 см стяжку и полы будут теплые. Посоветуйте как правильно сделать, чтобы потом не жалеть. Для информации кухня 13 кв под ТП 7кв, детская 12 кв под ТП 7 кв, коридор зигзагом квадратов 8 шириной 1м.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

27.10.2012 в 00:23:36

to windows59

Озвучу вашу неуверенность. Поскольку нормальную теплоизоляцию вы сделать не можете(и без того низкие потолки), то необходимо бОльшей мощностью компенсировать отсутствие последней. То есть требуется затратить от 150Вт/м.кв. а желательно и побольше, а поскольку маты прославленной фирмы DEVI при 220V выдают честные 135-137Вт(на м.кв.), а не 150(на что "невзначай" делается упор), то конечно это маловато. Поэтому вы правильно решили воспользоваться вышеуказанным кабелем(сами выберете требуемый шаг укладки), однако помните, что в ТТХ DTIP-18 указаны две цифры, сначала идёт номинал мощности для 230V, а потом для 220V, как вы уже догадались, вас должна интересовать именно вторая цифра. Подбор делается так: например кухня, 7м.кв. умножаем на 170Вт(где то между вспомогательным и основным обогревом) = 1190Вт. Ближайший по значению либо 1118Вт(68м/п) либо следующий 1226(74м/п). Шаг укладки для 1226Вт будет равен 7/74=0,094м(9см). Ну и так далее...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу