24.01.2013 в 09:26:25
Добрый день, вопрос к спецам, знакомым с тонкостями настройки регуляторов Devi. Дано - имеется регулятор Devireg 535, задача-"максимум" - настроить систему так, чтобы в будни (понедельник-пятница) поддерживать температуру выше т.замерзания (например, +6), а в выходные - отрабатывать программу "выходного дня" - ночью, скажем, +15, утром/днём/вечером +22. Пока что приходится всё время переключать установку температуры вручную - это первое неудобство, второе - по приезде в субботу хотелось бы уже иметь более-менее теплый пол.
Спасибо за советы!
24.01.2013 в 22:15:38
sce,
У Вас возможны две температуры, рабочая и пониженная, которые можно менять по времени через 15мин и запрограммировать терморегулятор на каждый день недели. Установите терморегулятор по программе Р4, так с понедельника по пятницу регулятор будет поддерживать определенную пониженную температуру, но достаточную, чтобы прогревать немного помещение, а в субботу и воскресенье будет рабочая комфортная температура в помещении. Единственное, что в ночь с субботы на воскресенье в ночной период нужно вручную поднять повыше температуру от пониженной, которая была всю неделю. Инструкция
sergicos, Если у Вас получается положить полноценный теплоизолятор мин.20мм из ЭППС в стяжку, то будет отлично, существенно сократите потери выделяемого кабелем тепла и расходы. На теплоизолятор можно положить мелкоячеестую армирующую сетку (я использую 15х25), сверху на монтажную ленту закрепить кабель или отделить его от теплоизолятора небольшой промежуточной стяжкой. Шаг укладки не делайте более 12см, будут холодные зоны и небольшая заложенная мощность не прогреет при сильных морозах. Посчитайте сами Вашу площадь обогрева, чтобы расчитать необходимую длину кабеля.
25.01.2013 в 10:14:45
Ilun, получается, что с данным регулятором из-за невозможности назначить разные моменты начала периодов "утро/день/вечер/ночь" для разных дней (будни / выходные) в полностью автоматическом режиме возможна такая комбинация:
Выходит, что максимальную экономичность в полностью автоматическом режиме с этим регулятором мне получить не удастся... Надо было брать 550 модель :(
Кстати, самая удобная, полная и понятная (на мой взгляд) инструкция по настройке оказалась в паспорте на этот регулятор. К сожалению, сейчас не могу вспомнить ссылку, откуда я скачал этот документ(осталась только распечатка на руках :( ), если найду - выложу здесь.
25.01.2013 в 10:56:37
Добрый день. Можно ли уложить термодатчик в гофре поперек нагревательного кабеля (devimat dtif) ? .Дело в том, что мат будет лежать перпендикулярно стене, на каторой будет датчик. Или нужно обязательно проштробить под углом и вывести в длину?
И еще может быть можно термодатчик просто без гофры положить в клей?
25.01.2013 в 22:44:55
to IWolf
Нет. Да. Нет нужды тянуть датчик к центру помещения. Достаточно на 10-20см зайти на тепловое поле, а это возможно сделать без всяких сверх-выкрутасов.
Нет. А менять его как вы потом будете(в случае выхода из строя)?
26.01.2013 в 01:03:15
sce, В плане программирования на неделю самый интересный сенсорный интеллектуальный терморегулятор DeviTouch. Нажимаете кнопку Отьезд и в доме поддерживается определенная температура, а к моменту приезда в субботу уже регулятор сам расчитает, включится заранее и нагреет помещение до желаемой комфортной температуры. Терморегулятор вышел на замену Devireg 550 с улучшенным функционалом, очень понятным интерфейсом, 5 летней гарантией. Инструкция с картинками на Devireg 550
IWolf, Датчик на проводе обязательно должен быть в гофре для замены, используйте гофру 10мм, что в наборе с матом, если у Вас регулятор Devi, под неё желательно проштрабить в полу при не высоком слое клея. Есть один момент, что если датчик будет пересекать нагревательные линии кабеля и будет расположен не на равном расстоянии от них, а ближе к одной из линий нагрева, то будет выдавать не правильную информацию для терморегулятора и регулятор будет не корректно работать по определению температуры нагрева, будет отключать пол, который не успеет прогреться. И 10-20см мало для зоны определения, правильно 50см и желательно в проходной зоне.
26.01.2013 в 15:01:00
Читаю тему, но пока не нашел: в моем случае (теплоизоляция - сетка - нагревательный кабель - стяжка - клей - плитка) еще планируется еще проводка (ПВС в гофре). Как быть с ней? Где по правилам она должна быть?
26.01.2013 в 16:03:07
Силовые кабели расположите под стенами в толще стяжки на расстоянии не менее 15см от линий нагревательного кабеля. Запрещается прокладка силовых магистралей вместе с нагревательными кабелями, трубами отопления, иначе будет сложение рабочих температур, взаимный перегрев. Еще лучше будет отделить теплоизолятором их друг от друга.
26.01.2013 в 16:27:03
Если приемлем такой вариант, 20мм пеноплекс (остался от утепления балкона), в нем прорежу каналы для кабелей, стараясь не пересечь ТП - сетка с прикрепленным стяжками к ней нагревательным кабелем - стяжка (около 40мм) - клей - плитка то вопросы:
Заранее спасибо за помощь.
26.01.2013 в 18:48:15
Плиты к основанию лучше приклеить специальным клеем для ЭППС или закрепить дюбелями-зонтиками. Нагревательный кабель не перегреется, если будет лежать сверху армирующей сетки в слое стяжки, которая будет забирать на себя все выделяемое тепло от кабеля. Предполагаемая стяжка 40мм и сетка отличный вариант по строительным нормам и как для нагревательного кабеля. Расчитайте правильно необходимую закладываемую мощность для нагревательного кабеля.
27.01.2013 в 21:34:32
Добрый вечер. Помогите еще, пожалуйста, с такими вопросами:
У входной двери будет лежать обувной коврик (плетеная циновка). Можно ли под нее делать ТП?
В тех местах, где не будет нагревательного кабеля, нужно ли стелить пеноплекс?
Заранее спасибо за ответы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу