26.01.2013 в 01:03:15
sce, В плане программирования на неделю самый интересный сенсорный интеллектуальный терморегулятор DeviTouch. Нажимаете кнопку Отьезд и в доме поддерживается определенная температура, а к моменту приезда в субботу уже регулятор сам расчитает, включится заранее и нагреет помещение до желаемой комфортной температуры. Терморегулятор вышел на замену Devireg 550 с улучшенным функционалом, очень понятным интерфейсом, 5 летней гарантией. Инструкция с картинками на Devireg 550
IWolf, Датчик на проводе обязательно должен быть в гофре для замены, используйте гофру 10мм, что в наборе с матом, если у Вас регулятор Devi, под неё желательно проштрабить в полу при не высоком слое клея. Есть один момент, что если датчик будет пересекать нагревательные линии кабеля и будет расположен не на равном расстоянии от них, а ближе к одной из линий нагрева, то будет выдавать не правильную информацию для терморегулятора и регулятор будет не корректно работать по определению температуры нагрева, будет отключать пол, который не успеет прогреться. И 10-20см мало для зоны определения, правильно 50см и желательно в проходной зоне.
26.01.2013 в 15:01:00
Читаю тему, но пока не нашел: в моем случае (теплоизоляция - сетка - нагревательный кабель - стяжка - клей - плитка) еще планируется еще проводка (ПВС в гофре). Как быть с ней? Где по правилам она должна быть?
26.01.2013 в 16:03:07
Силовые кабели расположите под стенами в толще стяжки на расстоянии не менее 15см от линий нагревательного кабеля. Запрещается прокладка силовых магистралей вместе с нагревательными кабелями, трубами отопления, иначе будет сложение рабочих температур, взаимный перегрев. Еще лучше будет отделить теплоизолятором их друг от друга.
26.01.2013 в 16:27:03
Если приемлем такой вариант, 20мм пеноплекс (остался от утепления балкона), в нем прорежу каналы для кабелей, стараясь не пересечь ТП - сетка с прикрепленным стяжками к ней нагревательным кабелем - стяжка (около 40мм) - клей - плитка то вопросы:
Заранее спасибо за помощь.
26.01.2013 в 18:48:15
Плиты к основанию лучше приклеить специальным клеем для ЭППС или закрепить дюбелями-зонтиками. Нагревательный кабель не перегреется, если будет лежать сверху армирующей сетки в слое стяжки, которая будет забирать на себя все выделяемое тепло от кабеля. Предполагаемая стяжка 40мм и сетка отличный вариант по строительным нормам и как для нагревательного кабеля. Расчитайте правильно необходимую закладываемую мощность для нагревательного кабеля.
27.01.2013 в 21:34:32
Добрый вечер. Помогите еще, пожалуйста, с такими вопросами:
У входной двери будет лежать обувной коврик (плетеная циновка). Можно ли под нее делать ТП?
В тех местах, где не будет нагревательного кабеля, нужно ли стелить пеноплекс?
Заранее спасибо за ответы.
27.01.2013 в 23:11:46
Небольшой коврик не вызовет перегрев кабеля, это только на значительной площади, где тепло не сможет распределиться по полу, а сверху нет конвекции и сьема тепла. Теплоизоляция, если есть возможность, желательна по всей площади, не только под нагревательным кабелем.
27.01.2013 в 23:36:17
Спасибо.
28.01.2013 в 09:06:34
Ilun не подскажете как вы собрались или уже залили подобные конструкции с пенопластом/пеноплексом на полу? Предстоит нечто подобное и ещё не очень придумал как же передвигаться по такой площадке
28.01.2013 в 11:18:57
Эти системы давно в эксплуатации, в подвальном помещении установлен программируемый терморегулятор, система, как полное отопление, на лоджии простой механический. Стяжкой обычно занимается плиточник, который знает все перепады и под какой размер ему необходимо выйти. Специалист по стяжке работает по своей технологии, как ему удобно и считает правильным. По уложенному кабелю можно спокойно передвигаться, конечно не в кованых сапогах, а в мягкой обуви, если что, то поправить сбившийся кабель на монтажной ленте для равномерности линий. Не сверлить в дальнейшем под маяки, дверные упоры, которые лучше сразу обозначить перед заливкой, не проводить подрезку и расшивку плитки болгаркой прямо на уложенной плитке. Т.е. чтобы мастер помнил, что внизу в конструкции пола есть нагревательный кабель, который можно очень легко повредить, а проблемы в дальнейшем будут у Вас. В идеале проверить мегомметром сопротивление изоляции нагревательного кабеля, которое у сухого кабеля должно быть не менее 1GOm, после укладки, после стяжки и перед подключением терморегулятора, когда уже все красиво, но есть оставшиеся пару плиток и плиточник, который если что может восстановить разрушения после необходимого ремонта. Нельзя оставлять поврежденный кабель в полу, даже с небольшим повреждением оболочки, потом это все равно вылезет и будет намного не приятнее ремонтировать в этом месте за более большие деньги.
Если устанавливаете муфту сами, то почитайте, как это правильно делается
28.01.2013 в 14:11:00
to eXeC001er
Вы не первый кто задаёт такой вопрос :) и ответ в теме есть.
30.01.2013 в 21:41:28
Добрый вечер.
Продумал и начертил схему своего теплого пола. На плиту-основание приклеиваю пеноплекс, потом штукатурную сетку, потом кабель, потом
армировочную сетку и все это в 4 - 5 см стяжки. В пеноплексе вдоль стены прорежу каналы для проводки в гофре. Кабель планирую DTIP-18 или
DTIP-10 (пока не выбрал).
По схеме померил, получилось 73 метра, но взять планирую чуть меньше, т.к. на схеме не учитывал толщину кабеля и некоторые скругления
(если что, немного увеличу шаг(на схеме брал 10 см)). Площадь обогрева получилась 7 кв.м.
Посмотрите, пожалуйста, ничего ли я не упустил на схеме?
Спасибо.
30.01.2013 в 23:30:10
to sergicos
Штукатурная сетка точно не нужна. Наверное не "армировочную" а кладочную. Сечение прута не менее 1,4мм, шаг кратный 10см. Кабель конечно же DTIP-18. Стяжку минимум 5см, желательно потолще.
30.01.2013 в 23:56:23
MersGM написал : Штукатурная сетка точно не нужна. Наверное не "армировочную" а кладочную. Сечение прута не менее 1,4мм, шаг кратный 10см. Кабель конечно же DTIP-18. Стяжку минимум 5см, желательно потолще.
Да, кладочную. Очень переживаю за прочность стяжки. Как перестраховаться? Может что-нибудь добавит в раствор? (раствор планирую пескобетон М300 с добавлением наливного пола (так посоветовал рабочий))
31.01.2013 в 01:50:02
Возвращаясь к напечатанному:
Начало
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении, дополнительно порыл еще информации и попробовал посчитать требуемый кабель, прошу покритиковать - не ошибся ли где:
Считал верхний левый балкон на плане. (
Полный расчет
Update: получается при таком шаге нужно использовать переменный шаг укладки 7.5-10 см (и то коряво получится), если взять и рассмотреть DTIP-10, то по аналогии нужно 80 м и шаг укладки 5 см. Что лучше и почему DTIP-10 в полтора раза дороже? :-) Напомню, что залить я могу всего 15 мм + 5-7 мм клей + 10 мм плитка...