15.04.2013 в 15:19:14
to MersGM,
Ход моих мыслей. Промерил по автокаду площадь укладки, получается 13м2 (комната 21,8м2 минус мебель и отступы) При заданных 150Вт\м2 получаем требуюмую мщность обогрева комнаты: 150*13=1950Вт Кабель TASSU22 106м в длинну, при 220В имеет мощность 2100Вт Шаг укладки получается 13/106=12,2см
Сам кабель 6мм на 8мм, будет укладываться на ЦПС, крепиться к ней будет плоской стороной на перфоленту, Сверху зальётся самовыравнивающейся смесью в 10мм, поверх керамогранит.
Два кабеля TASSU12 дадут 108м длинны и 2300Вт.
Поправьте ещё раз пожалуйста.
15.04.2013 в 16:00:56
ArtemBR, Вам не по мощности считать кабель нужно, а по шагу укладки. У Вас нет аккумулирующей стяжки, соответственно, чтобы не было холодных зон, линии кабеля должны быть с шагом укладки не более 10см. Так на площадь 13 кв.м можно взять кабель например DEVI DSIG-20 131м, толщиной 6мм. На площадь ляжет с шагом 10см и общей мощностью 185 Вт на кв.м, что очень даже хорошо. Можете выбрать любой другой кабель или два параллельно и другого производителя, но с тем же шагом или даже меньше.
15.04.2013 в 16:29:52
Ilun Есть ограничение, могу купить только кабель Ensto. А у них 20Вт на метр, при шаге 10см получится 200Вт на м2
15.04.2013 в 17:40:25
Максимальная мощность в конструкции Теплого пола 220Вт на кв.м. Так что смело можно выбрать длину кабеля при 220В с шагом 7.5-10см.
15.04.2013 в 18:16:30
ArtemBR написал : Промерил по автокаду площадь укладки
Рисуете в AutoCAD раскладку кабеля с помощью полилиний и дуг (но чтобы концы ТОЧНО совпадали, а не "на глазок"). Потом всё объединяете в одну полилинию (Join). Далее в режиме редактирования полилинии (кабеля) AutoCAD точно укажет её длину.
Ilun написал : Так на площадь 13 кв.м можно взять кабель например DEVI DSIG-20 131м
Тоже хотел DSIG. Но у него вроде электрические поля в 10 (десять! :swoon ) раз выше, чем у двужильного... Не страшно? В рекламе их написано: для открытых площадок, мест содержания скота ( :cool: ) и что-то ещё.
15.04.2013 в 18:50:40
to Prok12 Спасибо за совет по Автокаду. to Ilun Насчёт 200Вт\м2 я имел в виду, что это слишком много для обогрева, помещение хорошо отапливаемое и везде теплоизоляция (комната в комнате).
15.04.2013 в 19:21:27
Наша окружающая электрическая проводка имеет в десятки и сотни раз выше уровень электрического и электромагнитного поля в сравнении с экранированным нагревательным кабелем. Есть Европейский Стандарт EN 50366 2003, согласно которому уровень электромагнитного поля в микро Тесла не должен превышать 100mT на расстоянии 50см. Одножильный кабель DEVI имеет уровень 45mT на расстоянии 5см и 1.5mT на расстоянии 50см, двухжильный кабель 2.7mT-0.03mT соответственно. Для сравнения магнитное поле Земли имеет 25-70mT. Использование электрических нагревательных кабелей в конструкции пола одобрено МОЗ Украины, России и в ДБН рекомендовано для использования в "...жилых, детских дошкольных, учебных, спортивных, медицинских, общественных и промышленных учреждениях" То, что пишут в рекламе, больше для продвижения двухжильного кабеля, да аргумент по уровню в сравнении с одножильным. Но все они не выходят ни за какие нормы и допуски, если это конечно нагревательный кабель Европейского производителя. На Западе с этим строго. Страшно больше за разные Китайские пленки и тому подобное, которые не содержат заземляющего экранирующего проводника, но зато так благотворно полезны непонятными лучами дальнего спектра. Вот где нужно задумываться о здоровье. Можете взять и двухжильный кабель, но сложнее крутить при укладке и больше крепить на поворотах петли, уровень то наливайки всего в 1см. Или задуматься и сделать врезку кабеля в пол, что немного дольше по времени, но лучше по качеству для укладки плитки.
16.04.2013 в 15:14:17
to ArtemBR
Для укладки в стяжку 20-ти ватного будет нормально, а вот под плитку не очень. Поясню(точнее, всего лишь немного перефразирую написанное уважаемым Ilun): получается, что такой кабель короче(15-18ватного) при аналогичной мощности. Соответственно шаг укладки получается реже чем нужно. Вроде как с точки зрения простой логики, количество ватт такое же, но нет тепло-выравнивающего экрана и аккумулирующей стяжки и из-за этого будет выраженный(более или менее) эффект "зебры". Обычно, когда "прикидываешь" 17-18ватный кабель прослеживается чёткая зависимость 150Вт/м.кв. = 10см шаг укладки. В случае с 20-ватным кабелем так не получается, мощность всегда будет завышенной, но это ничего страшного, вы же не 100 квадратов обогреваете.
Поэтому проще считать исходя из шага укладки 13м.кв. / 10см = 130м/п. Такого метража одной секцией производитель не делает, соответственно подбираем две секции: 54м(Tassu12-1200) и 72м(Tassu16-1600) получается в сумме 126м(практически в точку). 1200Вт + 1600Вт = 2800Вт(при 230V). При 220V будет 2560Вт, то есть 197Вт на м.кв., что несколько избыточно, но вы поставили условие, обуславливающее именно этот кабель(думаю из-за возможности купить по спец-цене). ИМХО если это не так, то я не верю, что в Питере нет возможности купить другой кабель :)
18.04.2013 в 14:59:05
Дорогие коллеги! Подскажите, какой можно приобрести прибор для определения места повреждения теплого пола. Вариант вызвать спеца не предлагать. Спасибо!
18.04.2013 в 15:05:19
to MersGM Спасибо за совет, скорей всего так и поступлю. Про кабель, да, спец цена.
18.04.2013 в 16:11:22
to MersGM Вопрос для успокоения души как говорится, нормально ли будет себя чувствовать самовыравнивающийся пол в 10мм если в него будет уложен кабель высотой 6мм+1мм перфолента.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу