05.11.2013 в 23:25:25
polimer20055 написал : пол на балконе чем утеплять
...ЭППС
polimer20055 написал : какая толщина ?
10 см
polimer20055 написал : он в рулонах или листами ?
особый пенопласт в листах
polimer20055 написал : сколько стяжки поверх утеплителя ? т.е. до кабеля
от 4х см, но по нормам от 6-ти
05.11.2013 в 23:51:55
to polimer20055
Ну вот, "начали за здравие - кончили за упокой" :(. Вы так только всё испортите.
В этой теме неоднократно описывалась технология утепления балкона-лоджии с последующей укладкой ТП прямо по шагам. Уж потрудитесь прочесть! "Точечными" вопросами вы всю картинку не "увидите".
06.11.2013 в 13:08:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, установили теплый пол кабельный на кухне и в ванной, Он получился примерно под слоем 1-2 см клея плиточного и самой плитки. Так получилось что уезжали на полтора года и квартира простояла, никто не пользовался ей. Теперь включаем теплый пол, сам терморегулятор работает, но вот теплый пол не греет. За неделю температура с 17 градусов повысилась до 23 (нагрев стоит до 35 градусов круглосуточно). Но все равно это не комфортно. Может быть из-за того что сразу не был прогрет теплый пол вот такие проблемы как сейчас? Может ли быть из-за того, что не использовался пол полтора года, он сейчас и не может должным образом прогреться? Сам теплый пол и датчик установлены правильно, все замеряли. Что можно еще предпринять? Спасибо!
06.11.2013 в 17:29:39
Чтобы оценить исправность теплого пола рекомендуем следующие действия:
06.11.2013 в 17:43:50
BigFingerUp написал : Предлагаю сделать следующие шаги:
- Замерить сопротивление теплого пола (вынуть терморегулятор из распаечной коробки, открутить от клемм прибора (обязательно) провода, идущие к теплому полу, замерить сопротивление теплого пола. Даже если утеряна инструкция и Вы не знаете, какой номинал пола у Вас стоит, можно примерно оценить мощность в Ваттах по формуле 48400 / сопротивление пола. Если вычисленное значение в разумных пределах – Ваш пол исправен. Если пол, как Вы пишете, замерен и все правильно, то прекрасно: сам пол по-любому исправен.
- Подключите пол к сетевому напряжению напрямую, без терморегулятора (скажем, в субботу утром подключить, - в воскресенье вечером померить температуру пола. Если прогревается хорошо – методом исключения получаем опять же, что пол исправен и вопрос к Вашему терморегулятору. Проделайте эти этапы и отпишитесь о результатах. Если пункт 2 увенчался успехом – будем разбираться с терморегулятором.
Спасибо! Подскажите, то есть ноль пола к нулю, а фазу пола к фазе подключить напрямую верно?
06.11.2013 в 23:57:57
mgl написал : Я в стройке человек новый.:) Только учусь. Ну а как? Первое нужно поднять уровень с общим полом, а это примерно 12см. Городить деревяшки, бобышки, лаги по мне так гимор еще больше чем стяжку уложить.
Стяжка на лоджии-это последний вариант возможного пола, а ибо надо облегчать как можно больше по возможности, а не утяжелять. Под ламинат лаги и фанера самое то
07.11.2013 в 12:34:25
f1-hero Да, верно!
09.11.2013 в 14:09:39
Все верно
09.11.2013 в 14:15:36
Еще раз добрый день. Вроде определились, как утеплить пол на балконе (соединенном с кухней) (площадь 4,3 м2) пожалуйста скажите порядок верный определили строителям ? 1) Укладка слоя пенополистирола (50 мм) на пол, потолок и все стены (кроме общих с кухней). 2) Армирующая сетка, на неё монтажную ленту (для кабеля) 3) Кабель Ceilhit 22 PVD / 18 770 4) Заливаем все слоем стяжки 40 мм 5) Плитка на пол 6) Штукатурка на стены (прочитал что можно сразу на ЭППС с армирующей сеточкой или на гипсокартон влагостойкий)
Все верно ? Не страшно что армирующая сетка лежит прямо на ЭППС, или её приподнять на 5-8 мм ? А чем приподнять ? Если от кабеля до стен будет не 10 см а 7-8 см - смертельно ?
Заранее спасибо
09.11.2013 в 16:56:51
polimer20055, Армирующая сетка нужна, чтобы укрепить стяжку и отделить нагревательный кабель от вдавливания в теплоизолятор для избежания локального перегрева кабеля. В идеале по строительным нормам сетка должна быть по середине высоты стяжки, но если и будет просто лежать на ЭППС ничего страшного не произойдет. На балконе 5см ЭППС -отличное решение, да и еще положите кабель с шагом 10-7.5см, будет хорошо. То, что кабель близко к стене, на его работу не повлияет, постарайтесь по краевой зоне балкона чаще положить кабель, по длинной стороне, увеличивая шаг к кухне. Главное, не поставьте потом профиль гипсокартона на нагревательный кабель. Сделайте фото с размерами укладки кабеля, потом может пригодится.
09.11.2013 в 22:48:27
to polimer20055
Монтажная лента не нужна, кабель крепиться прямо к сетке пластиковыми хомутиками или проволочкой(без фанатизма).
40мм - это очень мало. Минимум 50мм, а лучше 60.
Под сетку можно положить небольшие предметы(камушки деревяшки, железки). Сетка должна оказаться в середине слоя стяжки.
Лучше гипсокартон и можно не влагостойкий.
11.11.2013 в 12:20:20
Добрый день, уважаемые! Теплый пол установлен, всем спасибо. Даже фото есть(выложу чуть позже). Остался у меня один вопрос по поводу финишного покрытия. Планировал ламинат, т.к. это зал и имеется двое маленьких ребятишек. А сейчас прозвонив пару фирм, торгующих теплыми полами, получил от них информацию, что мой пол будет греть только стяжку. то есть ламинат плохо отдает тепло, стяжка нагревается и телпый пол отключается раньше чем необходимо. Как-то так. Вот теперь в раздумях, что еще можно постелить вместо ламината и керамогранита-кафеля в зал.... Может подскажите что-нибудь?
11.11.2013 в 13:09:54
to Exmil
Очередные "песни" от неквалифицированных продавцов ТП. Кладите смело ламинат, а потом вместе посмеёмся над "прогнозами".
14.11.2013 в 13:54:10
Exmil написал : Может подскажите что-нибудь?
Можно найти специальный ламинат для укладки на теплый пол (он специально маркируется). Так что можете уложить правильный ламинат и не переживать
14.11.2013 в 14:16:17
BigFingerUp написал : специальный ламинат для укладки на теплый пол (он специально маркируется)
я положил Quickstep, в документации фирмы-изготовителя сказано следующее: "При соблюдении определенных условий допускается использование всех типов ламинированных полов в комплексе с «низкотемпературными» системами обогрева пола. Это касается встроенных в пол систем подогрева водяного или электрического типа нагрева."
Главное - подложку правильную положить, чтобы было минимальное сопротивление теплопередаче. Вот тут при покупке обращайте внимание на символы на упаковке
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу