27.02.2014 в 21:14:13

Начал укладывать кабель, возникли вопросы. Какое минимальное расстояние от муфты до греющего кабеля? Можно ли обрезать провод что идет после муфты, у Дэви он черный? После муфты кабель считается холодным или тоже греет чуток? После муфты заворот можно сразу или сделать прямой участок побольше?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.02.2014 в 00:11:13

Черный провод или холодный конец не является нагревательным и его можно обрезать на любую длину, также укладывать с любым поворотом. С красным нагревательным этого делать нельзя, также после соединительной муфты оставлять прямой участок в 20см.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

28.02.2014 в 02:01:25

to Ilun

Точно не известно, по слухам вроде как в Чехии изготавливают. Некоторое время(в начале) Energy копировала марку Ceilhit по параметрам кабеля(мощности, тип кабеля, маркировка) из чего я предполагал что они имеют отношение к одной из фабрик "Fenix group". Однако позднее кабель изменился - похоже производство сменили, а вот куда? Сие тайна покрытая мраком...

В руках держал - ничего особенного, муфты обычная термоусадка. Разделяю ваши опасения, так как очень хорошо себе представляю по какому принципу производится такой нагревательный "кабель".

0
Plitkorez
Plitkorez
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 150

28.02.2014 в 13:25:17

MersGM написал : Ответ на ваш вопрос уже наверное **дцать раз написан в этой и параллельных темах, пока ждали могли бы и прочесть . Про "Energy" писали неоднократно - это чисто "рассейская" марка, плод местных "менагеров". Такого производителя в мире не существует.

То есть пока можно считать, что деньги просто выброшены. Плохо. :( Остается только надеяться, что будут долго служить верой и правдой ). С другой стороны, как понимаю, главное, чтобы делали из хорошего кабеля, остальное уже не так критично. А вот какой кабель они туда воткнули это не смотрел - желтый какой-то. Позже отпишу точнее.

0
Vladysik
Vladysik
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1

28.02.2014 в 14:05:22

Скажите, а как вам оборудование от Devi , вроде слышал, что норм. хочу нагревательные маты. Есть у кого опыт эксплуатации?

0
Plitkorez
Plitkorez
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 150

01.03.2014 в 10:21:41

И еще. Все продавцы всех марок нагревательных матов под плитку как один вещают о том, что якобы, если кабель перегорит, то его без проблем отремонтируют: сначала найдут место обрыва тепловизором, потом вскроют одну плитку, замуфтируют и все гуд. НО ни один продавец не ответил на вопросы:

  1. какой тепловизор при обрыве кабеля? если кабель оборван, то пол вообще не будет греть же.
  2. вскрыть одну плитку и замуфтировать? а выковырять безболезненно кабель из плиточного клея по сути из камня это то есть вообще пара пустяков?

Кроме того в том же ютубе нашел лишь один ролик по ремонту кабеля теплого пола и то: во-первых, скудный, во-вторых там показано типа, он вскрыл плитку и там просто кабель лежит не в плиточном клее а просто так ))) Насчет поиска разрыва используется трассоискатель, но он применим, как понимаю только на одножильном кабеле, на двужильном хрен он что найдет по-моему, но не в курсе.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

01.03.2014 в 12:52:46

Plitkorez, открою Вам небольшой секрет в поиске и ремонте нагревательного кабеля, с чем практически сталкиваюсь чуть ли не каждый день. Ни один из производителей нагревательных систем, кроме представительства DEVI не имеет официальных сервисных центров, в распоряжении которых очень дорогостоящее оборудование, специально разработанное для поиска неисправностей нагревательного кабеля. Есть частные ремонтные мастерские, которые за деньги отремонтируют Ваш кабель, но по вопросу о полной гарантии с ними даже не пытайтесь решить. Никто в случае заводского дефекта не будет компенсировать стоимость работ и материалов по восстановлению напольного покрытия, всячески будут перекладывать всю вину на Вас. Только DEVI выполняет свои гарантийные обязательства в полном обьеме и у меня есть подтверждающие материалы о пустозвоне заявлений других торговых представителей, отказывающих в бесплатном и гарантийном ремонте.
Оборудование, с которым можно найти повреждение нагревательного кабеля различается по основным типам;

  • высоковольтный генератор (10кВ), в котором накладывается на высокое переменное постоянное пульсирующее напряжение для розжига сварочной дуги между экраном и нагревательной жилой в месте повреждения. Прибор DEVItector, стоимостью 5000$ не имеет аналогов по своим характеристикам, всегда нахождение неисправностей на 100%. Есть другие заводские или самопальные генераторы по которым с определенными навыками также можно искать повреждения, но это может обернуться в демонтаж не одной плитки, а значительно большего покрытия. Простые генераторы, без прожига, в основном для слаботочки, не могут обеспечить высоковольтный прожиг, указывающий на конкретный участок повреждения и под хорошим слоем стяжки просто теряются.
  • рефлектометры или трасоискатели, хороши в поиске по прямым линиям проводов. Показывают расстояние до повреждения, но в художественной укладке кабеля мало понятны.
  • тепловизоры, хорошие приборы разностороннего действия. У меня служит не только, как в помощь основному оборудованию, но и позволяет определить утечки водопроводных систем, трассы отопления, теплопотери в теплоизоляции строения, качественная диагностика подключений автоматики в электрощитах. Часто используют в паре с автотрансформатором для нагрева кабеля. Но опять же, без прожига в месте повреждения бесполезен. По поиску неисправности в одножильном и двухжильном кабеле есть различия в сложности определения и все зависит от профессиональных навыков мастера, используемого оборудования. Очень важна правильная диагностика нагревательного кабеля, установка грамотной муфты, которая должна работать погруженная в воду. Больше о ремонте электрических нагревательных систем постарался выложить в своем блоге.
0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

01.03.2014 в 23:17:07

Всё таки DEVI - это секта... не иначе :)

0
Plitkorez
Plitkorez
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 150

02.03.2014 в 10:43:19

Ilun, спасибо за инфу - буду знать хотя бы где искать мастеров если что :) Но вопрос по выколупыванию кабеля из плиточного клея по-прежнему открытый для меня, допустим нашли место обрыва цепи, сбили плитку, а как, не нанеся новых повреждений кабелю достать его из монолита плиточного клея так, чтобы была достаточная длина для установки муфты? :)

0
вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

02.03.2014 в 11:21:51

Всем привет.Кто-нибудь может подсказать,где в Москве (желательно с доставкой) приобрести датчик т.пола к терморегулятору "штебел элтрон" RTF AP- 2

0
Снежинский
Снежинский
Новичок

Регистрация: 21.02.2014

Москва

Сообщений: 6

03.03.2014 в 15:12:47

вэл написал : Всем привет.Кто-нибудь может подсказать,где в Москве (желательно с доставкой) приобрести датчик т.пола к терморегулятору "штебел элтрон" RTF AP- 2

Посмотри в микслайте, там этого добра хоть...... :) да и доставка впоряде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу