11.05.2014 в 00:36:18
Вульпер написал : Значит на заводе ошиблись? Должно быть 40 Ом при 1200Вт? Использовать его можно, если он показывает 34 Ом?
Не знаю, что это за производитель SPYHEAT, но у серьёзных -типа Devi или Nexans- заявленное сопротивление совпадает с реальным +-0.1ома
11.05.2014 в 01:15:44
Kronix, зачем Вам потом еще долбить или выбирать стяжку под гофры. Заведите сразу по две гофры с протяжкой в зоны теплых полов и пусть концы пока торчат из стяжки. Потом заведете в них холодные концы матов и датчики на проводе, которые будут на одном уровне с нагревательными матами.
11.05.2014 в 13:13:05
Prok12 написал : Не знаю, что это за производитель SPYHEAT, но у серьёзных -типа Devi или Nexans- заявленное сопротивление совпадает с реальным +-0.1ома
Черт, работа стоит! Я покупал маты на 8м2, мощностью 1200Вт, можно ли его использовать, если он 34 Ом показывает? В чем будет риск? Спасибо!
11.05.2014 в 13:24:34
Вульпер написал : Черт, работа стоит! Я покупал маты на 8м2, мощностью 1200Вт, можно ли его использовать, если он 34 Ом показывает? В чем будет риск? Спасибо!
У нас в основном спайхит и есть только.При покупке в магазине меряют сопротивление-никогда полностью не совпадает
11.05.2014 в 13:27:07
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста!
На вложенной схеме предполагаемая конфигурация теплых полов (ТП) и мест расположения терморегуляторов (ТР).
Возник вопрос по поводу холодного конца ТП ванны и туалета. Допустимо ли чтобы они проходили в гофре в стяжке на глубине 2-3 см под нагревательным матом ТП коридора? Обусловлена такая необходимость, как вы понимаете из схемы, желанием расположить 3 ТР (кухни, ванной&туалета, коридора) на одной стене рядом. Или же лучше, исходя из соображений безопасности, долговечности и т.п., расположить ТР ванной&туалета напротив на стене ванной или между ванной и туалетом?
Заранее спасибо!
P.S. Прошу сильно не пинать! Тему, конечно, всю не осилил, но прочитал достаточно много и нашел ответы на многие вопросы, но, некоторые, все же, остались. Поиском пользовался, но ответа не нашел.
11.05.2014 в 13:36:14
ussur написал : У нас в основном спайхит и есть только.При покупке в магазине меряют сопротивление-никогда полностью не совпадает
Тут дело в том, что я вобще не понимаю, у них написано: 1200Вт, сопротивление 30 Ом, но если подсчитать по формуле, то при 1200Вт (U=220В) должно быть около 40 Ом. Вот я и в ступаре ....
11.05.2014 в 13:37:13
Ledokol, кухонный терморегулятор переместить к лоджии(вдвоём там будут) А туалет.ванную и корридор можно на стенку между туалетом и ванной.Вы учитывайте.что нужно ещё от терморегулятора провести гофру с термодатчиком(которые перегорают переодически).что бы не хлопотно менять было..
11.05.2014 в 13:39:23
Вульпер написал : Тут дело в том, что я вобще не понимаю, у них написано: 1200Вт, сопротивление 30 Ом, но если подсчитать по формуле, то при 1200Вт (U=220В) должно быть около 40 Ом. Вот я и в ступаре ....
там же в паспорте указана вилка допустимых значений сопротивления?зачем эта формула-если совпадает с заявленным..?
11.05.2014 в 13:43:21
Ledokol написал : Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста! На вложенной схеме предполагаемая конфигурация теплых полов (ТП) и мест расположения терморегуляторов (ТР). Возник вопрос по поводу холодного конца ТП ванны и туалета. Допустимо ли чтобы они проходили в гофре в стяжке на глубине 2-3 см под нагревательным матом ТП коридора? Обусловлена такая необходимость, как вы понимаете из схемы, желанием расположить 3 ТР (кухни, ванной&туалета, коридора) на одной стене рядом. Или же лучше, исходя из соображений безопасности, долговечности и т.п., расположить ТР ванной&туалета напротив на стене ванной или между ванной и туалетом? Заранее спасибо!
P.S. Прошу сильно не пинать! Тему, конечно, всю не осилил, но прочитал достаточно много и нашел ответы на многие вопросы, но, некоторые, все же, остались. Поиском пользовался, но ответа не нашел.
На мой любительский взгляд, я бы так не делал. Как будете менять термодатчики, если они выйдут из строя? Кажись длина провода должна быть 50-100см от ТР....
11.05.2014 в 13:47:13
ussur написал : там же в паспорте указана вилка допустимых значений сопротивления?зачем эта формула-если совпадает с заявленным..?
В паспорте 30+-2 Ом, у меня сейчас показывает 33.3 Ом, Стоит смотреть на то что не попадает в погрешность?
11.05.2014 в 13:51:56
Вульпер написал : В паспорте 30+-2 Ом, у меня сейчас показывает 33.3 Ом, Стоит смотреть на то что не попадает в погрешность?
ну может у вас чуток длинней подводящий кабель? Советуют сразу после заливки в стяжку проверить ещё раз .если без изменений.то всё в норме.можно намочить и проверить.Если изменения.то в замену.
11.05.2014 в 13:57:09
ussur написал : ну может у вас чуток длинней подводящий кабель? Советуют сразу после заливки в стяжку проверить ещё раз .если без изменений.то всё в норме.можно намочить и проверить.Если изменения.то в замену.
У меня под плиточный клей и сразу плитка пойдет, так просто потом не заменить. Намочить это как?
11.05.2014 в 14:05:01
ussur написал : просто облейте в ванне например
Полил лейкой прям на полу. Показания те же 33.3 Ом. О чем говорит этот эксперимент?
11.05.2014 в 14:12:48
Вульпер написал : Полил лейкой прям на полу. Показания те же 33.3 Ом. О чем говорит этот эксперимент?
гермечитен кабель и муфты.работайте смело..Я же вам написал.что у нас только спайхит и редко в магазине совпадают с заявленными значениями