Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.12.2014 в 20:30:03

Ilun написал : Расчеты делаете по всей площади обогрева, а когда будете укладывать, то и отступите 10см.

т.е. имеем помещение 1,63 на 1,65 метра. (от стенки до стенки) площадь для рассчета длины кабеля брать 1,63х1,65 или все таки 1,43х1,45? получается 2,69 и 2,07 кв.м. соответственно. а это либо 22 либо 18 метров кабеля соответственно.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.12.2014 в 21:00:58

Andrey099 написал : имеем помещение 1,63 на 1,65 метра, площадь для рассчета длины кабеля получается 2,69

умножаем на 100 и делим на длину 22м = 12.23см. Шаг укладки чередующийся, в основном 12.5см и пару петель с шагом 10см. На фотографиях, сделанных на разных объектах, видно, насколько быстро падает температура в краевой зоне, где заканчивается нагревательный кабель. Типичная ошибка монтажа и не комфорт для заказчика.

0
Вложение
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.12.2014 в 21:19:31

если я везде сделаю шаг 10 см (рассчетный) хуже не будет от этого? по идее будет чуть быстрее прогреваться.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

16.12.2014 в 21:36:13

вот так примерно рассчитываю площадь для кабеля. от стены сделал отступ 10 см. получается неправильно все?

0
Вложение
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

17.12.2014 в 01:32:06

Может кому пригодится.

Делаю теплый пол, уже есть плавающая ЦПС, но ее трогать не захотел. Решил делать кабелем в наливной пол. Задумался, чем бы попроще закрепить ленту и взгляд упал на клеевой пистолет. Попробовал, понравилось - довольно быстро и аккуратно, без пыли.

0
Аватар пользователя
Jols

Местный

Регистрация: 13.12.2014

Москва

Сообщений: 5

17.12.2014 в 08:08:06

День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

17.12.2014 в 20:53:25

подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

17.12.2014 в 21:27:50

Jols написал : День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?

Нет, нельзя. Теплый пол кладется только там, где не будет стоять мебели/техники или она будет на достаточно высоких ножках. Вы же знаете, где всегда будет стоять С/М и ее габариты? Просто не укладывайте туда теплый пол.

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

17.12.2014 в 21:30:28

Andrey099 написал : подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?

При кабеле 17 Вт/м (реально 15.5 Вт при сети 220В вместо 230В) это вам даст порядка 150 Вт/м2 - вролне нормальная мощность.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.12.2014 в 00:38:00

Andrey099 написал : если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см?

отличный вариант. Я всегда стараюсь в расчетах придерживаться этого шага или чередующегося 10-12.5. Получится мощность при 220В 165 Вт/кв.м и даже если напряжение будет еще ниже, что часто бывает зимой при всеобщих включенных нагрузках, заложенная мощность нагревательным кабелем будет достаточной для комфортного прогрева. Не нужно будет ждать долгого прогрева при первом включении.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

18.12.2014 в 00:56:11

to Jols

А что за тёплый пол и что за плита? Терзают меня смутные сомнения...

0
Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

19.12.2014 в 21:07:10

купила зеленый кабель теплолюкс и 130 рег Деви. на кухню, может, выберу регулятор с датчиком, а, может, тоже 130. на полу наливной пол (плита завалена на 3 см на комнату)+плитка. можно вначале на ленту закрепить кабель и все это залить полом? то есть где-то слой 0, где-то 25-30мм? ТП не в качестве основного отопления, а на "всякий случай" зимой-весной - на кухне, и в ванной -вместо коврика, как понимаю)

0
Аватар пользователя
ГидроМС

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 251

22.12.2014 в 13:58:35

Unimat - инфракрасный стержневой.... полный отстой. работает не больше года. Не советую связываться.

0
Аватар пользователя
Mr.unqiue

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Новороссийск

Сообщений: 5

22.12.2014 в 15:15:03

Здравствуйте, все! Может мой вопрос уже обсуждался, но я не нашел. Заранее извиняюсь. Встал перед выбором - какой теплый пол выбрать. Начитался, что Thermo славится качеством и его многие рекомендуют, но в моем городе(Новороссийск) их представительства нет, они 150 км от нас. А в моем городе есть термолюкс profimat. Хозяин магазина термолюкс заверяет, что они очень надежные и гарантия пожизненная на все - полы и покрытие, в любом случае, а у thermo, такая гарантия только если поломка по цене завода. Цена выходит у Thermo и теплолюкс одинаковая, только у теплолюкса за установку еще надо заплатить 4000 руб. Помогите сделать выбор, пожалуйста? может есть какие-то факторы, которые я не учитываю.

0
Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

22.12.2014 в 17:55:47

не являюсь экспертом -но для себя выбрала кабель теплолюкса, а регулятор Деви. в Леруа в Краснодар не собираетесь? цена может оправдать поездку))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу