Ilun написал : Расчеты делаете по всей площади обогрева, а когда будете укладывать, то и отступите 10см.
т.е. имеем помещение 1,63 на 1,65 метра. (от стенки до стенки) площадь для рассчета длины кабеля брать 1,63х1,65 или все таки 1,43х1,45? получается 2,69 и 2,07 кв.м. соответственно. а это либо 22 либо 18 метров кабеля соответственно.
16.12.2014 в 21:00:58
Andrey099 написал : имеем помещение 1,63 на 1,65 метра, площадь для рассчета длины кабеля получается 2,69
умножаем на 100 и делим на длину 22м = 12.23см. Шаг укладки чередующийся, в основном 12.5см и пару петель с шагом 10см. На фотографиях, сделанных на разных объектах, видно, насколько быстро падает температура в краевой зоне, где заканчивается нагревательный кабель. Типичная ошибка монтажа и не комфорт для заказчика.
16.12.2014 в 21:19:31
если я везде сделаю шаг 10 см (рассчетный) хуже не будет от этого? по идее будет чуть быстрее прогреваться.
16.12.2014 в 21:36:13
вот так примерно рассчитываю площадь для кабеля. от стены сделал отступ 10 см. получается неправильно все?
17.12.2014 в 01:32:06
Может кому пригодится.
Делаю теплый пол, уже есть плавающая ЦПС, но ее трогать не захотел. Решил делать кабелем в наливной пол. Задумался, чем бы попроще закрепить ленту и взгляд упал на клеевой пистолет. Попробовал, понравилось - довольно быстро и аккуратно, без пыли.
17.12.2014 в 08:08:06
День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?
17.12.2014 в 20:53:25
подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?
17.12.2014 в 21:27:50
Jols написал : День добрый! Если класть теплый пол в санузле в стяжку, потом сверху плита, можно ли ставить на такой пол стиралку?
Нет, нельзя. Теплый пол кладется только там, где не будет стоять мебели/техники или она будет на достаточно высоких ножках. Вы же знаете, где всегда будет стоять С/М и ее габариты? Просто не укладывайте туда теплый пол.
17.12.2014 в 21:30:28
Andrey099 написал : подскажите, будет ли плохо, если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см? по идее будет просто быстрее прогреваться, или я ошибаюсь?
При кабеле 17 Вт/м (реально 15.5 Вт при сети 220В вместо 230В) это вам даст порядка 150 Вт/м2 - вролне нормальная мощность.
18.12.2014 в 00:38:00
Andrey099 написал : если рассчет длины кабелей я выполню исходя из шага укладки 10см?
отличный вариант. Я всегда стараюсь в расчетах придерживаться этого шага или чередующегося 10-12.5. Получится мощность при 220В 165 Вт/кв.м и даже если напряжение будет еще ниже, что часто бывает зимой при всеобщих включенных нагрузках, заложенная мощность нагревательным кабелем будет достаточной для комфортного прогрева. Не нужно будет ждать долгого прогрева при первом включении.
18.12.2014 в 00:56:11
to Jols
А что за тёплый пол и что за плита? Терзают меня смутные сомнения...
19.12.2014 в 21:07:10
купила зеленый кабель теплолюкс и 130 рег Деви. на кухню, может, выберу регулятор с датчиком, а, может, тоже 130. на полу наливной пол (плита завалена на 3 см на комнату)+плитка. можно вначале на ленту закрепить кабель и все это залить полом? то есть где-то слой 0, где-то 25-30мм? ТП не в качестве основного отопления, а на "всякий случай" зимой-весной - на кухне, и в ванной -вместо коврика, как понимаю)
22.12.2014 в 13:58:35
Unimat - инфракрасный стержневой.... полный отстой. работает не больше года. Не советую связываться.
22.12.2014 в 15:15:03
Здравствуйте, все! Может мой вопрос уже обсуждался, но я не нашел. Заранее извиняюсь. Встал перед выбором - какой теплый пол выбрать. Начитался, что Thermo славится качеством и его многие рекомендуют, но в моем городе(Новороссийск) их представительства нет, они 150 км от нас. А в моем городе есть термолюкс profimat. Хозяин магазина термолюкс заверяет, что они очень надежные и гарантия пожизненная на все - полы и покрытие, в любом случае, а у thermo, такая гарантия только если поломка по цене завода. Цена выходит у Thermo и теплолюкс одинаковая, только у теплолюкса за установку еще надо заплатить 4000 руб. Помогите сделать выбор, пожалуйста? может есть какие-то факторы, которые я не учитываю.
22.12.2014 в 17:55:47
не являюсь экспертом -но для себя выбрала кабель теплолюкса, а регулятор Деви. в Леруа в Краснодар не собираетесь? цена может оправдать поездку))