Fedor111, 150 Вт/кв.м. на лоджии будет мало, уложите мат 200 Вт/кв.м. или кабель с такой мощностью.
У меня был случай из практики ремонтов, когда заказчик вызывал на диагностику системы ТП на застекленном балконе по причине, что через несколько лет эксплуатации ему стало холоднее по ощущениям, чем раньше. Нагревательный кабель не теряет своих свойств и выделяет ту же мощность, что и раньше. А причина была простая, что заказчик меньше температуру отрегулировал на радиаторе в комнате и стал чаще закрывать дверь на балкон. И это повлияло на температуру воздуха на балконе, хотя заложенная мощность в полу нагревательным кабелем 200 Вт/кв.м.
Лоджии и балконы- помещения с максимальными теплопотерями и если делается отопление через пол, то нужно заложить нагревательным кабелем мощность 200-220 Вт/кв.м.
При расчёте мощности, не мешает проверить напряжение в сети, особенно по вечерам, нынче куча новостроек которые вешаются на старые сети, в результате чего, вольтаж держится около 200. Пример: рядом построена панелька, лифтёры отказались вкл лифт по причине напряжения 180 по фазе. Так что закладывайте ТП с хорошим запасом. А так же при осмотре новой кв не помешает иметь в кармане тестер
Oleg V написал :
И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП
Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки
Как это должно делаться, есть ли видео? А то я пока вижу - налить чутка стяжки на ЭППС, положить сетку с закрепленным на ней кабелем (сетка крепится к краям комнаты как-то?) и дозалить стяжку сверху.
Oleg V написал :
И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП
Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки
Как это должно делаться, есть ли видео? А то я пока вижу - налить чутка стяжки на ЭППС, положить сетку с закрепленным на ней кабелем (сетка крепится к краям комнаты как-то?) и дозалить стяжку сверху.
Oleg V написал :
И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП
Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки
Как это должно делаться, есть ли видео? А то я пока вижу - налить чутка стяжки на ЭППС, положить сетку с закрепленным на ней кабелем (сетка крепится к краям комнаты как-то?) и дозалить стяжку сверху.
Driverzz, Ув. форумчане, счастливые обладатели теплых полов и собирающиеся их установить. Я в десятый раз прошу всех обратить внимание больше не на стоимость нагревательного кабеля или мата, а на подтверждающие гарантийные обязательства производителя или продавца нагревательных систем. Вы закладываете нагревательный кабель не на несколько лет, а как минимум до следующего капремонта или на десятилетия. Здесь очень важно качество кабеля, чтобы он безотказно мог Вас радовать теплым полом. И пословица, что скупой платит дважды, очень может с Вами повторится.
Недавний пример. Заказчик, даже не успев почувствовать тепло от пола, получил не рабочую систему. Нагревательный кабель (примерно 100 м), уложенный под стяжкой на теплоизоляторе в спальной комнате на 1 этаже, стал замыкать нагревательной жилой на экран и успешно отгорать по своей длине без каких то видимых механических повреждений. Первое место вскрытия под плиткой показало этот заводской дефект, есть следующее такое же место и т.д. Этот кабель не годится для дальнейшей эксплуатации, даже если отремонтировать десяток таких мест. Требуется демонтаж напольного покрытия, замена полностью нагревательного кабеля и восстановление плитки. Вопрос, за чьи средства проводятся эти мероприятия? Если это был бы нагревательный кабель DEVI, то полностью ремонт с новым кабелем был бы для заказчика бесплатный. Это называется полная гарантия от Европейского производителя. Боюсь, что полная гарантия от продавцов на рынке нагревательных систем останется только на словах. Особенно удивляет слоган "Пожизненная гарантия" нагревательного кабеля, срок жизни которого может быть несколько лет, да и непонятно о чьей жизни ведется речь.
Сифон, казалось бы, хороший бренд NEXANS. Может не Европейский, а Азиатского происхождения. Но вопрос пока открыт, на чьи плечи ляжет бремя не дешевого ремонта.
Да уж. В таких ситуациях поражает кто поскупился? заказчик может и не знать о существовании каких-либо брендов, он и не обязан, это прораба надо за яйки и пусть переделывает. У нас ведь как, денег огребли на десять Devi, а положили какой нибудь китай, да там же гарантия 10 лет чего ему будет-то, мы всегда его кладем, мамой клянусь.