Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

13.10.2015 в 13:19:41

to DoubleDragon

Для обогрева канальи 50мм будет достаточно 15-ватного кабеля. Монтируете в одну нитку в нижней части трубы(в каналье вода находится именно там) и закрепляете фольгированным скотчем или фольгой(только не пищевой :)) как можно плотнее. Затем одеваете сверху теплоизоляцию толщиной слоя в 20-30мм. Для 100мм трубы потребуется 25-30-ватный кабель, крепить таким же способом. Сифоны обогреваете этим же кабелем, главное грамотно закрепить кабель и сделать теплоизоляцию. И да, не в коем случае не покупайте китайско-корейский кабель, очень вероятно, через пару лет пойдёте за новым.

0
Аватар пользователя
Tony111

Местный

Регистрация: 13.10.2015

Воронеж

Сообщений: 19

13.10.2015 в 18:19:49

Добрый день! кто что думает по поводу обустройства теплых полов под ламинатом: ведь это же изолятор по сути. Не перегорит ли кабель или пленка? А ламинат не растрескается?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

13.10.2015 в 18:42:01

boa2011, сопротивление датчиков определяется при 25С. Скорее всего 33кОм, как и у Eberle. Так что припаиваете это термосопротивление на упругий провод и всё будет работать.

0
Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

13.10.2015 в 23:49:13

Ilun, подскажи, а датчик температуры, рекомендуется укладывать с большим радиусом, это только на случай выхода из строя? Чтобы поменять можно было ?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

14.10.2015 в 00:14:46

to boa2011

Это продукция Eberle, там только крышка и логотип другой(AEG), так что ищите датчик для терморегуляторов ТП марки Eberle. Чёрный провод с белым "набалдашником".

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

14.10.2015 в 00:18:00

to Tony111

Скажу про кабельные. Ламинат прекрасно относится к ТП(потому как не дерево а прессованная бумага). Никаких нареканий. Смело укладывайте.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

14.10.2015 в 08:51:36

O1eq, да именно для возможной замены датчика пола, нужно обеспечить плавные повороты гофры для него, особенно переход стена-пол. Если мне приходится где-то на объекте менять датчик, то сразу видно профессиональный монтаж и понимание монтажника в этом вопросе.

0
Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

14.10.2015 в 10:06:05

Ilun, А вообще как часто он выходит из строя, и от чего это зависит?

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

14.10.2015 в 10:11:55

Ilun, Eberle нашёл только в Питере и стоимость с доставкой 1500 руб. Для эксперимента дороговато. Мне надо просто попробовать работает или нет. И я спрашивал не про фирменные а про обычные совковые терморезисторы. Может кто понимает в марках и типах.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

14.10.2015 в 16:52:24

Датчики на проводе выходят из строя крайне редко, может 1% из 100 общих поломок терморегуляторов. Там ломаться в принципе нечему, обычное копеечное (0.2$) термосопротивление с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. при повышении температуры от 25С сопротивление уменьшается и наоборот. Спаять самому такой датчик не проблема, больше времени займет поехать на радиорынок и купить подходящее для конкретного терморегулятора термосопротивление. Потом найти упругий двухжильный кабель 0.5-1 мм2 для удобства заводки и припаять к нему терморезистор, размер которого в спичечную головку, сверху изоляция из клеевого пистолета, термоусадка и т.п. Нет навыков работы с паяльником, занесите в любую мастерскую по ремонту мобильных и пр. электроники, там делов на 3 мин. В тех датчиках пола на проводе, что комплектуются с терморегуляторами нет ничего особенного, то же самое сопротивление, только сверху пластиковая герметичная изоляция, но Вам же не в воде его использовать, а в сухом месте стяжки, да еще и в закрытой гофре или трубке.

0
Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

15.10.2015 в 08:44:13

Ilun, Спасибо

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

15.10.2015 в 08:51:33

Ilun написал : Датчики на проводе выходят из строя крайне редко, может 1% из 100 общих поломок терморегуляторов. Там ломаться в принципе нечему, обычное копеечное (0.2$) термосопротивление с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. при повышении температуры от 25С сопротивление уменьшается и наоборот. Спаять самому такой датчик не проблема, больше времени займет поехать на радиорынок и купить подходящее для конкретного терморегулятора термосопротивление. Потом найти упругий двухжильный кабель 0.5-1 мм2 для удобства заводки и припаять к нему терморезистор, размер которого в спичечную головку, сверху изоляция из клеевого пистолета, термоусадка и т.п. Нет навыков работы с паяльником, занесите в любую мастерскую по ремонту мобильных и пр. электроники, там делов на 3 мин. В тех датчиках пола на проводе, что комплектуются с терморегуляторами нет ничего особенного, то же самое сопротивление, только сверху пластиковая герметичная изоляция, но Вам же не в воде его использовать, а в сухом месте стяжки, да еще и в закрытой гофре или трубке.

Так про это я и говорю, что сопротивление копеечное. Только надо знать какое термосопротивление из огромной номенклатуры радиорынка может заменить Eberle. Что мне надо термистор с номинальным сопротивлением 33 кОм при Т 25 гр.С я уже знаю. Сам построил такие же графики и нашёл точку. Но остаются ещё несколько параметров неизвестных для меня такие как наклон В, и самое главное конструктив термистора какой должен быть. То что надо провод, пайку эпоксидку про это не говорю - само собой. А вот какой тип термистора можно применить не знаю.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.10.2015 в 17:00:53

boa2011, думаю, что не стоит заморачиваться в поиске какого-то особенного, припаяйте любое термосопротивление, подходящее по размерам и по выводам ножек. Я для терморегуляторов BTICINO (300 евро за шт.) припаивал около сотни таких терморезисторов по 10кОм. Проверялись по тестеру на нагрев. Все нормально работают с системах ТП на жестких проводах ПВС 2х1мм.

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

15.10.2015 в 17:40:52

Да как называются то?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.10.2015 в 18:48:50

Не знаю. Я пришел в магазин радиодеталей, попросил показать, что у них есть, выбрал то, что мне надо.

0