gloobus, проблема с перегревом кабеля возникает в зонах теплого пола, когда достаточно большой участок закрыт стационарной мебелью или ковром на толстой основе, отсутствует конвекция воздуха над напольным покрытием. Стяжка не в состоянии отвести повышенную температуру в стороны, над напольным покрытием нет съема тепла, кабель перегревается еще больше (макс. рабочая Т 65С), спекается и выходит из строя (предельная Т 90С). Можно и локально перегреть кабель, уложенный на ЭППС, закрыв его потом сверху кусочками ЭППС под маяки. Для любого нагревательного кабеля или мата главное, чтобы он смог отвести свое тепло в окружающий его слой раствора.
Если у Вас потом планируется мебель с частичным заходом в зону теплого пола, то она обязательно должна быть на ножках, хотя бы 5 см, для конвекции воздуха над нагреваемым участком. Заход под мебель в 20 см в таком случае абсолютно не критичен. Видел и противоположное, когда под рабочей стенкой кухни полностью уложили нагревательный кабель и он превратил ящики в духовые сушильные шкафы, что не возможно хранить крупы и другое.