vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

14.03.2016 в 12:30:46

Чтобы выбрать в качестве тонкой теплоизоляции для ТП? Требования: максимальная плотность. ЭППС подошел бы, но нет двух сантиметров по высоте, хотелось бы в 5-10 мм уложится. Говорят в моем случае можно без теплоизоляции, но все равно хочется слегка минимизировать деньги уходящие к соседям.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

14.03.2016 в 13:21:44

ShamanKing, макс. шаг укладки нагревательного кабеля непосредственно под плитку, чтобы не получить тепловую зебру это 10 см. Если над кабелем стяжка 30 мм, то она распределяет температуру на поверхности при шаге укладки 12.5 см. Если есть возможность уложить мат на эту площадь, то будет в целом лучше, работы по монтажу больше, но потом эффективность работы с быстрым прогревом лучше, чем кабелем с минимальной закладываемой мощностью. Я бы срезал полностью провод мата с сетки и закрепил его на полосах монтажной ленты для кабеля по длинной стороне, подбирая шаг укладки по заполнению площади. По поводу вреда по уровню электромагнитного пола, забейте, всё ниже допустимых европейских норм. Силовая проводка без экрана куда больше наводит этих полей, плюс разные Wi-Fi, мобильная связь, от бытовой техники и пр. vb-, полноценная теплоизоляция из ЭППС начинается от 20 мм. С использованием разных тонких фольгоизолов можно больше попасть на отслоение и растрескивание тонких слоев клеевых растворов. В таких редких случаях, когда нужна теплоизоляция, но нет возможности уложить по высоте, применял Керамоизол, наносил пару слоев. Хуже точно не будет, но и какой-то эффект тоже есть. В общем, если теплый пол делается во внутреннем жилом помещении не первого этажа, как дополнительный источник обогрева, то теплоизоляция желательна, но не обязательна.

0
Iplex
Iplex
Новичок

Регистрация: 09.11.2014

Сургут

Сообщений: 33

22.03.2016 в 09:31:10

Добрый день! Кинул я тёплый пол spyheat (маты) и поверх плитку на балкон. Проверил..всё работает!:) Через пару дней встаю утром, а на регуляторе 22 гр. Я так понимаю что сам регулятор в порядке, датчик температуры тоже..в 22гр верю тк чувствую их голой ногой:))) Проверяю питание, есть..220 все как и должно быть, регулятор стоит на максимум, а пол холодный. Цепляю маты на прямую к питанию (скрутил короткие сопли), пол холодный:(( Сегодня еще попробую спаять на прямую и убедиться. Я так догадываюсь что похоже это маты, как еще удостовериться что это маты? Вроде говорят можно померить сопротивление..технология?) Если всё же маты то как найти обрыв? ...и самое главное потом это всё правильно спаять! Сталкивался кто нибудь?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

22.03.2016 в 22:00:41

Iplex, может поможет.

0
Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 977

24.03.2016 в 11:56:31

Господа, а посоветуйте теплый качественный пол в ванной. Площадь обогрева 3 квадрата. Буду делать пирог пола, шуманет,стяжку ЦПС 4 см, плитка. Куда этот обогрев надо класть? На шуманет, в толщу стяжки или на стяжку, непосредственно перед укладкой плитки? Класть ли теплоотражаюшую подложку и куда? На плиты перекрытия или шуманет? Спасибо, кто обьяснит?

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

25.03.2016 в 00:52:39

to Veselchak

Качественные марки-бренды: DEVI, ENSTO, Ceilhit, KIMA, Hemstedt...и т.п. На 3кв.м нужен кабель или мат мощность не менее 450Вт. Укладывать либо в "толщу" либо на стяжку. Забудьте про всякие "тепло-отражающие" подложки - это фуфел. А вот стяжка в 4см поверх шуманета(если он к примеру толщиной 50мм) - это очень оптимистично с вашей стороны. Боюсь дело закончиться приключениями :(

0
Yana-16
Yana-16
Новичок

Регистрация: 25.03.2016

Реутов

Сообщений: 2

25.03.2016 в 09:35:03

Добрый день!

Почитала тему выборочно. Прошу совета! Есть 2 утепленные лоджии, где планируется укладывать теплый пол (2,5 кв.м. и 2,35 кв.м. приближенно). Также планируется теплый пол в кухне (2,8 кв.м.) и трех санузлах (1,3 , 1,5 и 1 кв.м.), плюс небольшой участок в гардеробной для сушки обуви (0,5 кв.м). Ожидания: подогрев пола до комфортной температуры в нужных зонах, обогревать воздух необходимости нет, т.к. в квартире и так очень тепло. В лоджиях - не знаю, возможно, стоит предусмотреть и прогрев воздуха (хотя, балконная дверь в этом случае будет открыта и воздухообмен с комнатой будет интенсивнее с этой точки зрения...).

От строителей услышала мнение, что маты можно купить любые (разница небольшая, мол, можно брать подешевле - Теплолюкс), а терморегулятор с датчиком - надежной фирмы: планирую DeviTouch - на кухню и санузлы, в лоджии - что-то попроще.

Вопросы такие: 1) Действительно ли разница в качестве самих матов не слишком велика (Дэви или Теплолюкс)? Что такое тефлоновая изоляция и какая она в Теплолюксе - не оч понимаю...

2) Увидела рекомендацию по полам Veria: если их сравнили с Дэви, значит они лучше, чем Теплолюкс? Цена схожая, брать лучше тогда Veria?

3) Какие терморегуляторы посоветуете для лоджий: использовать теплый пол в одной предполагается от раза к разу (эпизодически), во второй - более интенсивно (но регулярность пока предсказать трудно) - ?

4) Планировали брать двухжильные маты для всех зон, укладывать в плиточный слой под керамогранитом. У Veria для лоджий предлагается кабель Veria Flexicable 20, а не мат. Подскажите, все-таки надо выбирать для лоджий кабель или мат? Если кабель, то сколько еще сверху должен быть слой (у нас уже залит плавающий пол: стяжка на подложке из ТЗИ)?

Буду очень признательна за ответы и советы. Спасибо.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

25.03.2016 в 17:34:33

to Yana-16

1) На предыдущих двух страницах только обсуждался этот вопрос (на примере). 2) По соотношению качество-цена Veria (доверяю Ilun) лучше чем Теплолюкс из соображений (см. пункт1). 3) Если позволят финансы берите на лоджии, кухню программируемые - там приличные мощности выходят(лоджии по 180-200Вт*м.кв. к примеру) будет большой расход по эл.энергии, программа позволит ощутимо экономить. 4) На рынке нет 200-Ватных матов, только Ceilhit поставляет 180-Ватные(причем при честных 220V)? Поэтому кабель(сами подбираете требуемую мощность). Слоя в 10мм будет достаточно. На другие площади 150 Ватных матов будет достаточно.

Если не затруднит опишите "пирог" пола на лоджии и общие мероприятия по утеплению.

0
Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

26.03.2016 в 23:42:17

   Здравствуйте, подскажите пожалуйста. 
   Куплен: 1. Мат Electrolux EEFM 2-150-5 (кухня). Мощность - 750 Вт.
         2. Мат Electrolux EMSM 2-150-2 (коридор). Мощность - 300 Вт.
   Закладываю кабель. Кабель общий от щитка идёт до распредкоробки, а оттуда два кабеля к каждому мату. 
 Достаточно ли будет проложить кабель 3х1,5мм2 от щита до коробки и далее к матам? Или протянуть до коробки 3х2,5мм2, а от коробки к матам 3х1,5мм2? 
0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

27.03.2016 в 00:14:39

Ихтиандр, Ваши общие 5А спокойно выдержит кабель 3х1.5мм .

0
Ихтиандр
Ихтиандр
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

27.03.2016 в 16:37:27

Ilun, Спасибо!

0