22.06.2016 в 15:31:12
Oleg V написал: Нельзя делать одну стяжку на разных основаниях.
Ну почему же, сетку из стяжки над ЭППС выпустить в контактную часть стяжки на 30 см и достаточно, трещинообразование будет не значительное.
26.06.2016 в 21:02:55
Дошло время до заливки пола, сосед подогнал сетку армирующую пластиковую ячейки 50х50, прочная, стоит ли её использовать? Сейчас по монолиту залит пол самовыравнивающийся, на него ляжет пеноплекс 40 мм, сверху стяжка 4см и самовыравнивающийся пол. Как крепить правильно кабель при использовании пластиковой сетки? Положить Пенофол, на него кабель с помощью монтажной ленты, потом уже сетка и стяжка?
29.06.2016 в 00:41:27
Можно ли электрический теплый пол на основе кабеля положить в наливной пол толщиной 1,5см. Сверху будет керамогранит 10мм.
29.06.2016 в 08:46:27
Сейчас есть стяжка 6 см, но придется все равно доливать из-за перепада нулевого уровня до 1,5 см которую не хочется снимать и вот думаю можно ли обойтись без штробления. Кабель Ensto Tassu 20вт.
29.06.2016 в 09:20:12
Банановый написал: сейчас есть стяжка 6 см, но приедтся все равно доливать из-за перепада нулевого уровня до 1,5 см которую не хочется снимать и вот думаю можно ли обойтись без штробления. Кабель Ensto Tassu 20вт
Банановый, аналогичная ситуация в ванне, положил кабель и залил 2см церезитом 175.
29.06.2016 в 10:03:15
Банановый, производитель рекомендует укладывать кабель на глубину, если мне память не изменяет, не меньше 40мм. Причиной обычно называют неравномерный прогрев. Возможно есть и другие причины. Исправить неравномерность можно железной мелкой сеткой. А можно просто не обращать внимание.
29.06.2016 в 10:04:45
Банановый, по укладке кабеля не вижу препятствий, только если будет большой шаг между линиями нагревательного кабеля более 10 см, возможна тепловая зебра.
29.06.2016 в 11:33:35
Lenin 88 написал:
Банановый написал: сейчас есть стяжка 6 см, но приедтся все равно доливать из-за перепада нулевого уровня до 1,5 см которую не хочется снимать и вот думаю можно ли обойтись без штробления. Кабель Ensto Tassu 20вт
Банановый, аналогичная ситуация в ванне, положил кабель и залил 2см церезитом 175.
Lenin 88, и как? Продавцы пугают перегревом кабеля.
29.06.2016 в 13:56:11
Ilun написал: Банановый, по укладке кабеля не вижу препятствий, только если будет большой шаг между линиями нагревательного кабеля более 10 см, возможна тепловая зебра.
Ilun, я как раз смотрел это видео и читал ваши посты, то есть при шаге в 10 см и кабеле 20вт, все должно быть в порядке? Заливать планируем витонитом фаст левелом.
29.06.2016 в 16:52:40
Банановый, я не скажу за эту смесь, в каждом регионе свои материалы. Главное, чтобы она была свежая по выпуску и качественно готовим поверхность основания для укладки нагревательного кабеля и последующей заливке тонкого слоя. От качества поверхности и её адгезии с последующими смесями очень много зависит, чтобы не получилась переделка с демонтажом нагревательного кабеля. На видео залили нагревательный кабель наливным полом, получилось отлично по твердости и сцепляемости.
29.06.2016 в 21:01:06
Банановый, вчера залил, поэтому судить рано. Перегрев думаю вряд ли будет, у меня пол oasis, производитель пишет, что можно как в стяжку, так и в клей. У случае утепления пола, ложить в клей запрещено по инструкции.
30.06.2016 в 00:45:39
Lenin 88, а у меня обычный ensto tassu и вот в инструкции написано в стяжку не менее 3см.
30.06.2016 в 08:17:56
Банановый написал: Можно ли электрический теплый пол на основе кабеля положить в наливной пол толщиной 1,5см.
У меня ТП утоплен в стяжку на 1...5 миллиметра с укладкой плитки на гребенку сверху. 200Вт/м^2 шаг 5см, кабель дэви 10Вт/м прогрев равномерный.
30.06.2016 в 09:04:50
andrewkhv написал:
Банановый написал: Можно ли электрический теплый пол на основе кабеля положить в наливной пол толщиной 1,5см.
у меня ТП утоплен в стяжку на 1..5 миллиметра с укладкой плитки на гребенку сверху. 200Вт/м^2. шаг 5см, кабель дэви 10Вт/м. прогрев равномерный.
andrewkhv, я так понимаю с 10вт, такие операции проходят без проблем. А вот что насчет 20вт.
30.06.2016 в 10:35:04
Программируемый терморегулятор национальный комфорт 720 можно брать за 1400 или хлам?