Аватар пользователя
Doublezero

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.09.2016 в 19:15:26

Ilun, почитал ваш блог и ветку, хочу сказать спасибо за всю информацию по тёплым полам, очень полезно!

Есть несколько вопросов:

  1. Нашёл продавца с нормальными ценами у себя в городе, он настаивает взять на балкон 2,6 кв. м. комплект кабеля VEria длиной 32м, а на ванную 1,5 кв. м. Veria длиной 20м. По моим расчётам многовато, но он говорит, что напряжение в сети не всегда 220 (посмотрел на сайте, мощность кабеля вообще указана для 230В) и такое кол-во кабеля на кв. м. в допуске у Деви, что скажите? Шаг укладки получается 7,5 см.

  2. На балконе буду класть пенополистирол 50мм, чем можно выровнять поверхность под ним, если она не совсем ровная? Или нужно залить черновую стяжку под него? В отличии от предыдущего комментария Артема, у меня перепад не более сантиметра. Нужно ли крепить ЭППС к бетонному основанию пластиковыми грибками или клеем?

  3. Достаточно ли одной только сетки сверху ЭППС, а затем сразу кабель? При условии, что хочу поднять саму сетку за счёт маяков 10 мм. Продавец советует намазать сетку плиточным клеем сначала толщиной в 1 см и дать высохнуть, но что-то мне не очень нравится этот способ.

0
Аватар пользователя
TDenis

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

19.09.2016 в 22:45:02

Посоветуйте, пожалуйста, никогда раньше не имел дела с ТП. Хочется сделать ТП в прихожей, маленький участок у входной двери, чтобы зимой там быстрее сохла обувь.

Думаю на пол намазать немного клея Unis Плюс, положить экструдированный пенополистирол 20мм, сверху снова немного намазать клей, положить самый маленький devimat dtir-150 0.5 кв.м, потом опять клей и плитка. По высоте у меня есть всего сантиметров 5 или 6. ЭППС наверное подрежу, чтобы он был примерно такого же размера как и мат, а по бокам будет просто плиточный клей. Термодатчик проложу в трубке, как я понял - это чтобы иметь возможность безболезненной замены.

Только терморегулятор хочу взять китайский, например такой, не будет проблем с совместимостью?

У кого есть опыт - есть ли здесь ошибки или потенциальные проблемы, что можно исправить/улучшить? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.09.2016 в 09:00:04

Doublezero, линейка длин кабеля у VERIA 10м, 20м, 32м, что не очень удобно по выбору на необходимую площадь, но укладывать меньшую длину кабеля на эти площади хуже, чем с запасом. На балконе Ваши заложенные 250 Вт/м2 при 230 В легко уменьшатся при понижении сетевого напряжения при 220 В и ниже, что в целом обеспечат эффективный и быстрый нагрев. Если планируете приподнимать армирующую сетку, то закрепите хомутами монтажную ленту и на ней разложите нагревательный кабель с нужным шагом, чтобы не играться фигурной укладкой кабеля на сетке. Хотя если есть много времени, хомутов и упорства... В ванной на 1.5 м2 20м кабеля конечно многовато, но не критично. Может подумайте завести часть нагревательного кабеля на стену, получите готовый встроенный полотенцесушитель и больше площадь обогрева, что в целом будет хорошо для ванной для прогрева воздуха. ЭППС лучше приклеить специальным клеем, чтобы не бухтел, иначе много придется дырявить зонтиками. Сетку с разложенным нагревательным кабелем заливаете стяжкой в один приём. Не нужно делать несколько заливок. Смесь, как Вы сами понимаете, для теплого пола, также как и плиточный клей.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.09.2016 в 09:27:27

TDenis, не уверен, что слой клея 10-15 мм над ЭППС под нагревательный мат, даже с армировкой сеткой, не начнет растрескиваться. Я понимаю, что хотите уменьшить теплопотери, уложив 20 мм ЭППС, но уж слишком тонкий слой, если до поверхности пола с плиткой 50 мм. Наверно от теплоизоляции из ЭППС лучше отказаться. Терморегулятор может быть любой, нет привязки к нагревательному оборудованию. Стоит не дорого, но и гарантии нет, а дальше как в лотерее.

0
Аватар пользователя
Doublezero

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

20.09.2016 в 14:32:08

Ilun, а что скажите по поводу терморегуляторов Теплолюкс, сталкивались? Стоит выбор между Devireg 535 и Теплолюкс tp 515. Разница в цене немаленькая получается - 2500 за штуку. И то, и то есть в наличии.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.09.2016 в 14:57:50

Doublezero, DEVIreg 535 снят с производства в этом году. Всё что в продаже, это остатки, которых не будет и сервисных центрах в случае замены по гарантии. Терморегулятор VERIA Т45 аналог по функционалу, как DEVIreg 535 и цена должна быть не плохая. С терморегуляторами Теплолюкс не сталкивался, только с кабелем по ремонту, скажу, что не в восторге. Особенно удручает очень низкое качество и сопротивление изоляции холодных концов.

0
Аватар пользователя
andrd63

Местный

Регистрация: 04.09.2016

Краснознаменск

Сообщений: 10

20.09.2016 в 19:44:52

Спецы, проконсультируйте в таком вопросе - у меня будут делать насыпной пол Кнауф. Дальше - плитка. Их спецы утверждают, что напрямую на ГВЛ класть теплый пол нельзя. Вплоть до отказа от теплого пола. Так ли это и какое существует решение?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.09.2016 в 19:59:19

Чем спецы Кнауфа аргументируют, что нагревательный кабель нельзя укладывать на ГВЛ?

0
Аватар пользователя
TDenis

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

20.09.2016 в 20:58:24

Ilun написал: TDenis, не уверен, что слой клея 10-15 мм над ЭППС под нагревательный мат, даже с армировкой сеткой, не начнет растрескиваться. Я понимаю, что хотите уменьшить теплопотери, уложив 20 мм ЭППС, но уж слишком тонкий слой, если до поверхности пола с плиткой 50 мм. Наверно от теплоизоляции из ЭППС лучше отказаться. Терморегулятор может быть любой, нет привязки к нагревательному оборудованию. Стоит не дорого, но и гарантии нет, а дальше как в лотерее.

Ilun, Спасибо за ответ. А какая толщина будет безопасна, на ваш взгляд? Подумаю, может решу немного приподнять прихожую. Или распилить 20мм ЭППС пополам, сделать 10мм, наверное это лучше чем ничего?

0
Аватар пользователя
TDenis

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

21.09.2016 в 19:34:18

Или может вместо ЭППС посоветуете какие-нибудь другие материалы, с меньшей толщиной?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.09.2016 в 23:43:05

TDenis написал: распилить 20мм ЭППС пополам, сделать 10мм, наверное это лучше чем ничего

Пожалуй это лучше, чем без теплоизоляции, но теплоизоляция для внутренних помещений не обязательна, а желательна. Хорошо заармируйте тонкий слой раствора сеткой и обдуманный выбор материалов для заливки.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

21.09.2016 в 23:46:07

Частый вопрос, как уложить нагревательный кабель на теплоизоляции. На видео мой пример монтажа нагревательного кабеля на балконе на армирующей сетке.

0
Аватар пользователя
smyvin

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 23

22.09.2016 в 02:10:34

Подскажите почему мат devi прогревается неравномерно, те один участок где-то 60 на 60 см греется ощутимо сильнее остальной поверхности. Укладывал равномерно по всей поверхности лоджии. Мат лежит на кнауф супер полу, залит наливным полом и сверху плиточный клей с литкой. Размер лоджии 1м на 2.5м. Причем в прошлом году такого не замечал. Может быть с самим матом чего-нибудь?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

22.09.2016 в 08:39:48

Возможны два варианта. Первый, что изменились теплопотери через пол. Накройте участок мата чем нибудь, картоном, коврижкой. Через время должны почувствовать поднятие температуры, как и на участке с высокой температурой. Вторая возможная проблема, это замыкание полосы мата, когда нагревательная жила передавлена или замыкает на экранирующую оплетку. Мат на этом участке работает с превышением мощности до тех пор, пока выдерживает внутренняя изоляция, а потом "Здравствуй сервис". Нужно сделать диагностику нагревательного мата, замер тестером сопротивления нагревательных жил между собой, на экранирующую оплетку, мегомметром сопротивление изоляции.

0
Аватар пользователя
TDenis

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

23.09.2016 в 22:17:58

Ilun написал: Частый вопрос, как уложить нагревательный кабель на теплоизоляции. На видео мой пример монтажа нагревательного кабеля на балконе на армирующей сетке.

Ilun, если можно пара вопросов по видео. Я так понял, что 180Вт/м2 и толщина стяжки 2.5-3см с армирующей сеткой - это допустимо, раз вы взялись? А на чём лежит ЭППС, под ним идеально ровный пол? Что если будут мелкие неровности? Из какого материала делали стяжку? При выборе между кабелем и матом ориентироваться надо только по толщине? Существуют ли у мата какие-нибудь преимущества над кабелем при толщине стяжки 3см? Заранее спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу