Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.01.2019 в 15:58:48

Здравствуте. В СУ нужно положить теплый пол. СУ№1 ~3кв.м, СУ№2~0.9кв.м. Стяжка уже лежит (толстая наливайка). Планирую в ней нарезать штробы (~10*10мм в профиль), заполнить их плиточным клеем и в нем уже утопить кабель пола. Смотрю в сторону Devi. Какой кабель мне подойдет: Deviflex 10T или 18T?

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.01.2019 в 19:12:19

Posix86749, однозначно нагревательный кабель 18-20 Вт/м в штробы с шагом не более 10 см.

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.01.2019 в 22:03:44

Ilun написал: Posix86749, однозначно нагревательный кабель 18-20 Вт/м в штробы с шагом не более 10 см.

Ilun, спасибо. Т.е. брать deviflex 18t? А на 0,9 кв м я смогу подобрать кабель этой марки? На сайте devi так и не нашел размерный ряд. На такую площадь мне нужен кабель общей мощностью 100я150 Вт я так понимаю

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.01.2019 в 22:54:37

Posix86749, на 0.9 м2 можно уложить и 7.3м, можно и 10м, не понятно, как посчитана площадь теплого пола, с отступами или без. Если обходится только унитаз, то можно уложить меньшую длину кабеля, не обязательно греть всю площадь, где не становится нога.

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

18.01.2019 в 17:53:01

Ilun написал: Posix86749, на 0.9 м2 можно уложить и 7.3м, можно и 10м, не понятно, как посчитана площадь теплого пола, с отступами или без. Если обходится только унитаз, то можно уложить меньшую длину кабеля, не обязательно греть всю площадь, где не становится нога.

Ilun, я понял. спасибо. Подскажите еще, пожалуйста. Вы говорите, что нужен кабель 18Вт/м с шагом не более 10 см. Тогда получается тепловой поток ~180 Вт/м.кв. Не многовато? Или в данном случае "излишняя мощность" даст только бОльшую скорость прогрева пола без негативных последствий?

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.01.2019 в 20:51:58

Posix86749, греет в полу заложенная мощность и чем она выше в разумных пределах до 230 Вт/м2, тем эффективнее будет нагревательная система, как по скорости нагрева, так и в способности перегреть поверхность с большей разницей температуры. Поэтому 10м кабеля на квадрат или 180 Вт/м2, то что доктор прописал. Поверьте, очень многие бы сейчас с радостью доплатили, чтобы у них теплый пол стал горячее, чем работающая нагревательная система, а уже ничего не сделаешь, не заставишь работать выше по температуре, везде чисто, красиво, с дорогой плиткой. Сегодня был на ремонте с типичной ситуацией. Заказчик жалуется, что пол недостаточно теплый в душевой. Проверил мат, терморегулятор, всё исправно, температура на поверхности пола +28С. По ощущениям холодно, какие здесь причины.

  • Сетевое напряжение питания. Нагревательный мат имеет выделенную мощность 150 Вт/м2 при 230 В, в данном случае 218 В снижает выделенную мощность до 135 Вт/м2. Снижение напряжения на 10% приводит к снижению выделяемой мощности на 19%. Увеличение заводского сопротивления на 10%, что в пределах нормы, приводит с снижению выделяемой мощности на 10%, увеличение длины, то же самое. Итак положили мат 150 Вт/м2, ничего с ним не делая плохого, можно легко получить 90 Вт/м2. Такая мощность сможет нагреть пол только на теплоизоляции, а маты, как сами понимаете, укладываются на готовую стяжку в слой под плитку, т.е. о теплоизоляции в полу речи не идет.
  • Для полного отопления в помещении через нагревательный кабель в конструкции пола, нужно чтобы площадь теплого пола была не менее 2\3 от общей площади помещения. Здесь же 1 м2 нагревательным матом очень сложно прогреть воздух и стены в душевой 3 м2 или 45 Вт/м2. Вы, даже стоя на теплом полу, тактильно без одежды будете чувствовать прохладу. А если еще нет какого нибудь полотенчика и включив вытяжную вентиляцию, очень быстро теряем нагретый воздух от маленького кусочка теплого пола. Поэтому для установки нагревательной системы в ванной комнате, чтобы потом не было мучительно досадно за вложенные деньги, придерживайтесь следующих основных рекомендаций. Установочная заложенная мощность нагревательным кабелем, матом не менее 160-180 Вт/м2, лучше 200-220. Есть изначально возможность для полноценной теплоизоляции, прекрасно, не делайте наоборот, позаливав стяжку, что остается место только для нагревательного мата. Площадь укладки должна быть максимальная, не делайте кабелем дебильных отступов от ванны, тумбочки с раковиной. Если нет полотенцесушителя или от отопления, то лучше сделать свой, встроенный в стену, увеличив общую площадь обогрева с пользой.
0
ligth83
ligth83
Новичок

Регистрация: 17.01.2018

Москва

Сообщений: 1

20.01.2019 в 13:02:09

Добрый день. Необходимо в комнатах выровнять пол до уровня пола в санузлах. То есть приподнять пол еще где-то на 1,8см. Хотелось бы сразу положить теплый пол в эту тонкую стяжку. Посмотрела, что маты можно залить тонкой стяжкой. Вопрос о финишном покрытии. Планирую линолеум, но прочитала несколько статей, что линолеум не рекомендуется на электрический теплый пол. Вроде как пол быстро нагревается и линолеум может деформироваться и нужно использовать инфракрасный теплый пол. Есть ли ограничения по финишному покрытию? можно ли класть маты или нужна инфракрасная пленка?

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.01.2019 в 18:39:04

0
Sculptor
Sculptor
Эксперт

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

20.01.2019 в 23:49:22

Ilun, подскажите такой момент - собираюсь сделать теплый пол на двух балконах 1,66 и 1,98 м2 (в чистых границах после отделки, объединены с комнатами, стены утеплены ЭППС 50 мм, хорошие стеклопакеты). На бетонную плиту пола балкона (даже скорее полулоджии, левый край лоджии опирается на вертикальную плиту, половина правого заходит во внешнюю стену дома, дом серии II-57/17 17-этажный на колоннах) приклеены листы ЭППС толщиной 100 мм. Дальше планировал полусухую стяжку и в нее убрать ДевиФлекс 10Т с последующей укладкой инженерной доски 12,5 мм (возможно с подложкой 10 мм фанеры). Цель нагрева - комфортная поверхность для ног при работе за столом на балконе.

Возникла проблема - немалый вес полусухой стяжки. Уложить необходимо от 100 до 140 мм, тем самым нехило увеличив уже имеющийся вес от пеноблоков и стеклопакета. Это очень много. Даже если сократить толщину стяжки до минимальных 55 мм, вес остается весьма большим. Моя идея - сверху на ЭППС засыпать керамзит и застелить листами Кнауф СуперПол.

А вот дальше я застрял... самый простой вариант уложить Девимат 150 или 200 под плитку имитирующую деревянную доску, но очень хочется иметь именно натуральную доску под ногами, приятнее...)

Что и как можно сделать?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3731

21.01.2019 в 01:31:47

Ограничители чтобы к стенке впритык не прижимали Эта модель потребляет больше 300 ватт если не будет нормальной вентиляции то сгорит

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

21.01.2019 в 15:44:17

Здравствуйте. Вынужден проложить гофру датчика не совсем удобно. Есть сомнения, что смогу потом запихнуть датчик. Вопрос: если к кабелю датчика примотать стальную проволоку, которая в гофрах идет как протяжка, что бы сделать кабель датчика жестче? Примотать ее кусочками изоленты, не сплошняком, а местами

0