Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.11.2020 в 10:59:02

Переговори с изготовителем СИ (НПФ Радио-Сервис), мне было указано что перед измерением нужно обязательно "разряжать" "конденсатор", замыкая друг на друга проводники, причём замыкать на некоторое разумное время, а не просто коснуться. Но при этом подвердили, что если измерения укладываются в диапазон для 1 кВ, то результаты на 1 кВ и 2,5 кВ должны быть одинковыми (в пределах погрешности).

Я же для себя подумал, что погрешность даже 5 и 7 ГОм не такая уж и большая, если перевести в логарифмическую шкалу (дБВ), то будет порядка 1 дБ, что в общем-то типично для СИ электрических величин.

В общем, завтра продолжу эксперименты.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.11.2020 в 11:11:27

Dron/9K написал: В общем, завтра продолжу эксперименты.

Продолжайте. Но все уже давно измерено и разъяснено. Достаточно прочитать и не придется тратить время на "школьные опыты по физике":

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

12.11.2020 в 20:19:55

Dron/9K написал: подвердили, что если измерения укладываются в диапазон для 1 кВ, то результаты на 1 кВ и 2,5 кВ должны быть одинковыми (в пределах погрешности).

не согласен, о чем и всем говорю, что мегомметр для проверки не силовой проводки, а нагревательных кабелей должен быть не ниже 2500 В. На 1000 В Вам может показать отличные значения, а потом попадете на ремонт. На видео выше это четко прослеживается, что кабель, надрезанный в 4 местах на 1000 В выдает 20 ГОм, что больше, чем Ваш целый мат. Друзья, я к этому пришел без теории только руками, возвращаясь к "хорошим" кабелям после мегомметра на 1000 В. Не нужны для понимания какие-то точные цифры в пределах погрешности, нужен просто порядок цифр, на кабеле имеем 2 ГОм, 20 ГОм или 200 ГОм, но никак не 20 МОм, о чем пишет производитель, это не работает.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

13.11.2020 в 13:56:51

В общем, я не увидел противопоказаний в отношении измеренного сопротивления изоляции в 5 ГΩ и начал укладывать плитку :) Большое спасибо всем за обсуждение и наставление на путь истинный. Фен-шуй обошелся в круглую сумму (за мегаΩметр), но надеюсь что это тот случай когда лучше перебдеть :) Если сравнивать с ценой плитки и тёплого пола - сущие копейки :))))

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

19.11.2020 в 20:55:24

Как установить нагревательный кабель на теплоизоляции под стяжку. Илья Корчагин о лучшем способе монтажа нагревательного кабеля на теплоизоляции системы теплого пола и полного отопления.

0
Аватар пользователя
ankorn

Местный

Регистрация: 14.06.2020

Ульяновск

Сообщений: 10

27.11.2020 в 10:38:44

Добрый день , подскажите какой теплый пол купить на утепленный балкон 6м под керамогранит?

я так понимаю надо искать 200вт, но не могу найти двужильный кабель 200 ватт

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

27.11.2020 в 12:16:26

ankorn, 200 Вт/м2 заложенная мощность нагревательным кабелем, на Ваш балкон нужен кабель 1200 Вт

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

30.11.2020 в 10:20:50

Ilun написал: BV, я бы уложил под стационарной мебелью общий кабель с большим шагом 20-25 см и подогрев небольшой и кабелю ничего не будет.

Ilun, спасибо!

0
Аватар пользователя
yurius1753

Местный

Регистрация: 18.08.2015

Москва

Сообщений: 2

01.12.2020 в 17:35:53

ankorn, Теплый пол Heat-pro в бетонную стяжку MHT-1381 Вт, мощность на 1 м2 зависит от расстояния между витками кабеля.

0
Аватар пользователя
Dmitry_Pit

Местный

Регистрация: 10.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

08.12.2020 в 22:15:26

Всем добрый вечер! Прошу сразу простить, может вопрос уже озвучивался, но прочитать все 63 страницы духу не хватило), немного почитал в начале и в конце.

На даче сейчас делаем ремонт, в пристройке разместили душевую, раковину, унитаз. Туда же приходит магистральная холодная вода, стоит счетчик и пара фильтров-типа пластиковые колбы, спаяна разводка на эти потребители и на дом из ПП труб, висит электробойлер. Пол выполнен следующим образом, лаги 150/50 с шагом 550мм, так уж было сделано, от этого не уйти. Вата между, сверху доска дюймовка, поверх доски влагостойкая фанера 12мм. пол получился довольно прочным, по ощущениям не играет. Да! главное забыл, размер 2450 на 1750мм. Зимой приезжаем не очень часто, но раз в неделю то точно, так вот, чтобы не переживать о том замерзнет ли вода в фильтрах, (а сливать ее каждый раз не охота) решили сделать теплый пол. А вот теперь вопросы. если на фанеру настелить теплоотражающей пленки, на нее полоски ЦСП 100 мм прикрутить саморезами, а в промежутки греющий кабель 20 вт/мп, замазать все это дело плиточным клеем, ну и потом кафельную плитку/керамогранит. Не поотскавает со временем плитка? будет ли в морозы в помещении плюсовая температура? Нам главное, чтобы вода не замерзла, градусов 10 хватит за глаза. Ну и конечно хотелось бы по приезду иметь возможность поднять температуру в помещении градусов до 25. Или надо будет ставить дополнительно электро конвектор для этой цели? Труба в дом обмотана ал скотчем, и саморегулирующимся кабелем, потом утеплитель. Прошлой зимой не было счетчика на воду и труба оканчивалась просто краном с кусочком садового шланга, так водой пользовались всю зиму, в этом не утепленном тогда еще помещении, не замерзала. Ждем ваших советов, заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

08.12.2020 в 23:33:54

to Dmitry_Pit

В целом идея неплохая но реализация вызывает вопросы. Получается нужно нагревать всё помещение, а это расход эл.энергии который будет априори выше чем если греть только трубы и фильтры. Основание для укладки плитки честно говоря не очень, я бы всё таки стяжку сделал бы минимальную с армированием. И тогда да, вполне реализуемо. Площадь под укладку получиться примерно 2-2,5м.кв. это примерно 450-500Вт вполне хватит для режима предотвращения замерзания, но это при условии хорошей теплоизоляции всего помещения. Для полного обогрева в зимний период потребуется доп.источник тепла: конвектор самый маленький или полотенчик электрический ватт на 400. Не ориентируйтесь на прошлую зиму, она была аномально тёплой (по крайней мере в Московском регионе точно).

0
Аватар пользователя
Dmitry_Pit

Местный

Регистрация: 10.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

10.12.2020 в 18:58:07

MersGM,

Спасибо! Вот еще подумал, что под душевой кабиной слив может замерзать, потому как идет сразу через пол на улицу. Душевая кабина довольно большая 1200*900мм наверное надо несколько жил положить и под кабину, как считаете сколько? По полу, может положить сначала целый лист цспа на него уже распиленные куски, должно быть жестче..., стяжку не вариант, там есть небольшой уклон(((

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

11.12.2020 в 00:55:23

to Dmitry_Pit

В слив и подобные трубы (водоснабжение и канализация) обогреваются с помощью специальных саморегулируемых кабелей. Можно устанавливать поверх и внутрь трубы. Если греть под душевой кабиной - толку будет почти никакого и цель (прогрев слива) будет не достигнута, поэтому решение не правильное. Наверное возможно, но это в некотором роде эксперимент.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

11.12.2020 в 11:20:02

Dmitry_Pit написал: теплоотражающей пленки,

ничего не отражает - бесполезна

Dmitry_Pit написал: на нее полоски ЦСП 100 мм прикрутить саморезами,

не гуд, она немного меняет размеры от влажности

Dmitry_Pit написал: Не поотскавает со временем плитка?

скорее всего - да

Лучше так: грунтуете фанеру Ветонит МД-16 (или 2 слоя хорошей ГГП) делаете слой наливного пола Форбо 976 толщиной 5мм. Сушите насухо.
грунтуете ГГП клеите мат теплого пола, укладываете датчик в тонкой медной трубке, в месте трубки - паз в наливном. делаете слой наливного пола форбо 976 ... 15мм Сушите. гидроизоляция в 2 слоя, например Вебертек 822, с угловой лентой Вебер, - сушите плитка на эластичный клей C2S1 например Ветонит УльтраФикс эластичная затирка

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

11.12.2020 в 11:25:59

Dmitry_Pit написал: Душевая кабина довольно большая 1200*900мм наверное надо несколько жил положить и под кабину, как считаете сколько?

столько же, сколько и везде - иначе холодно будет ногам, и конденсат будет под кабиной

Dmitry_Pit написал: что под душевой кабиной слив может замерзать,

сухой сифон Hepvo или аналог - и нет проблем

Dmitry_Pit написал: стяжку не вариант, там есть небольшой уклон(((

Тогда Вместо Форбо 976 используете Форбо 940 разведенный на грунтовке 050 (грунт концентрат 1:9 вода) и работаете как с пластилином. Все сразу не разводить!!! Время жизни 20минут

Тогда фанеру грунтовать этим же грунтом на 2 раза. Разведение - см в инструкции - не помню

MersGM написал: В слив и подобные трубы (водоснабжение и канализация) обогреваются с помощью специальных саморегулируемых кабелей.

не нужно, если в канализации не стоит вода, а если стоит - канализация сделана не правильно. Про сифон - см выше

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу