MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

17.06.2021 в 00:09:42

to Иркут

Немного дополню Илью (Ilun-Mr.Wolf). Кладочная сетка бывает 2-х видов: в рулонах, разной ширины и в паллетах (такие квадратики по 0,5мкв.). Так вот, эти паллеты скрепляются между собой проволокой и при укладке кабеля, может получиться так , что острые "края" паллеты (то есть края проволок) могут повредить кабель. греющая часть кабеля и обе муфты должны находиться в растворе. Некоторые закладывают 2 трубки, вторая для соединительного кабеля. так тоже можно.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

17.06.2021 в 19:14:17

Mr.Wolf, MersGM, спасибо за ответ, всё понятно. Сегодня заказал DEVIflex™ 18T 230Вт 12,8м так как в Иркутске, в наличии, нет этого кабеля. Придется ждать, доставка от 10 до 15 дней. Завтра попробую пройтись по магазинам, может что-то есть в продаже, из данного списка

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

19.06.2021 в 20:08:43

Mr.Wolf, здравствуйте, приходилось ли вам укладывать кабель на сетку, поверх керамзита? Планирую пирог стяжки следующий: 1) керамзит слоем 3-4 см. либо замешанный с цпс, либо пролитый сверху цементным молочком. 2) металл. сетка с ячейкой 50/50 мм. на сетку креплю кабель. 3) И сверху заливаю стяжку, слоем 30 мм. Если сетка будет лежать на керамзите, то керамзит может в некоторых местах, задевать кабель, сквозь ячейки сетки. Мне кажется кабель, может локально перегрется в этих местах, так как керамзит, обладает теплоизолирующими свойствами. Чтобы этого избежать, можно положить поверх керамзита капроновую сетку с мелкой ячейкой, а уже сверху неё металлич. сетку, таким образом капроновая сетка, не позволит кабелю соприкасаться с керамзитом. p. s. Использовать эппс вместо керамзита, проблематично так как плита перекрытия кривая, быстрее и проще, сделать стяжку с использованием слоя керамзита. В свою очередь, эппс хочу приклеить к плите перекрытия, с обратной стороны т. е. со стороны подвала.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

19.06.2021 в 22:54:26

to Иркут

Слой керамзита 3-4см, это профанация, от которой не горячо не холодно. Вот ежели 17-20см, то да керамзит себя проявит. Поэтому только ЭППС, а лучше всего и снаружи (если подвал неотапливаемый). Я так понимаю вопрос сопряжения кабеля с керамзитом отпал сам собой :)

Если плита перекрытия неровная, то либо подрезаем сам ЭППС, что несложно либо выравниваем наливайкой.

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

20.06.2021 в 08:52:18

Иркут, поддержу MersGM что керамзит не является теплоизоляцией, засыпают для поднятия легкого слоя и лучше приклеить листы ЭППС, при том что на теплопотери играет значение толщина теплоизоляции. Если говорим о тонких фольгоизолах, это вообще ни о чем, ЭППС в 20 мм всего лишь 60% сохранит тепло, 50 мм 80%, так что чем больше теплоизоляция, тем лучше сохранится тепло при любом источнике отопления

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

21.06.2021 в 18:58:44

MersGM написал: to Иркут

Слой керамзита 3-4см, это профанация, от которой не горячо не холодно. Вот ежели 17-20см, то да керамзит себя проявит. Поэтому только ЭППС, а лучше всего и снаружи (если подвал неотапливаемый). Я так понимаю вопрос сопряжения кабеля с керамзитом отпал сам собой :)

Если плита перекрытия неровная, то либо подрезаем сам ЭППС, что несложно либо выравниваем наливайкой.

MersGM, здравствуйте, дело в том, что керамзит я буду использовать, ни как теплоизолятор, а с целью уменьшить вес, на плите перекрытия, так как она тонкая. От плиты до поверхности стяжки 6-7 см. по плану 3-4 см. керамзита перемешанного с цпс и 3 см. стяжка сверху. Подрезать эппс не получиться, так как плита перекрытия, вся неровная и неровности по всей плите, перепады до 3 см. если выравнивать такие перепады наливайкой, это опять же дополнительная нагрузка, на плиту перекрытия, как раз чего я хочу избежать. Я решил всё таки, утеплять плиту перекрытия, со стороны подвала. Поэтому вопрос остаётся открытым, если кабель в каких то местах, будет соприкасаться с керамзитом (но керамзит не сухой, а перемешанный с жидким цпс) то кабель перегорит? Как я понял, лучше, когда сетка с кабелем, находится в середине стяжки, не совсем понимаю, сетку нужно ставить на какие-то подставки или она приподнимается руками, после того, как сверху залит раствор стяжки?

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

21.06.2021 в 23:26:51

to Иркут

Добрый вечер. Мне сложно комментировать толщину перекрытия, но если это стандартная плита, то мне видятся ваши опасения "перегрузить" плиту несколько излишними. Да, утеплять со стороны подвала. Итак обходим ваши опасения следующим способом: ставим маяки (длинные шурупы подобранные по высоте вкручиваем в основание на дюбеля), затем насыпаем керамзит. Далее раскатываем сетку и крепим на неё кабель (в соответствии с планом). Далее отступаем на шурупах от верха сколько нужно и фиксируем к этим местам сетку (сетка с кабелем оказывается на определённом уровне, между предполагаемым уровнем заливки и керамзитом). Далее заливаем, ждём высыхания и выкручиваем шурупы. Этот способ можно интерпретировать под ваш случай.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.06.2021 в 18:50:39

Спасибо за разъяснение способа, но к сожалению, вариант с вкручиванием саморезов не подойдет. Так как плита всего 9-10 см. толщиной и не хочу её ослаблять сверлением.

Т.е.тонкая плита, одной своей стороной, лежит на краю основной плиты перекрытия (которая 22 см. толщиной) второй своей стороной, на фундаменте дома.

Это основная плита перекрытия (указана стрелкой)

Это тонкая плита, которая лежит на краю основной

Тонкую плиту, нежелательно ослаблять отверстиями, она и так печально выглядит :( На данный момент, план такой: 1) Выставить два маяка, один маяк будет расположен над толстой плитой перекрытия, его можно поставить на саморезы (так как данную плиту, можно сверлить) второй маяк, будет расположен над тонкой плитой, его выставить на грядку из густого раствора. 2) Имея выставленные маяки, уже можно будет уложить керамзит перемешанный с цпс, необходимым слоем. 3)После схватывания керамзита, тот маяк, который стоит на саморезах, временно снять, второй маяк который стоит на грядке из раствора, срубить за подлицо, со слоем керамзита. 4) После чего раскатать металл. сетку по всей площади, сетку можно в два слоя уложить, для того чтобы верхний слой, преподнять над поверхностью. 5) После чего, по верхнему слою сетки, распределить нагревательный кабель. 6) После чего вновь выставить маяки, один на уже имеющиеся саморезы, второй, вновь на грядку из раствора. 7) По имеющимся маякам, залить 3 см. стяжки.

На ваш взгляд, есть ли какие-то ошибки, если попробовать сделать, вышеописанным способом?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124717

22.06.2021 в 20:45:24

Иркут написал: второй маяк который стоит на грядке из раствора, срубить за подлицо, со слоем керамзита

простучать молотком и выдернуть пассатижами в разы проще

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.06.2021 в 20:52:23

BV написал:

Иркут написал: второй маяк который стоит на грядке из раствора, срубить за подлицо, со слоем керамзита

простучать молотком и выдернуть пассатижами в разы проще

BV, здравствуйте, дело в том, что ляпухи из раствора, будут мешать разложить сетку по всей площади ванной комнаты. Мне видится вариант, только сбить эти ляпухи, уложить сетку (можно в два слоя) закрепить кабель и вновь поставить маяк, на новые ляпухи.

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

23.06.2021 в 07:21:11

Иркут, я бы на выровненное основание жестко установил металлическую сетку, можно тонкую штукатурную, закрепил на ней нагревательный кабель пластиковыми хомутами с нужным шагом, раз не используете монтажную ленту, выставил маяки и между маяками уложил листы армирующей сетки 50х50, которую сразу на какие-то проставки или продергивая в растворе к середине. Плюс, что не топчитесь по армирующей сетке по кабелю и спокойно выставляете маяки, работаете с раствором.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу