dmitriev01 написал :
Кстати, сейчас перед укладкой мата решил попробовать российские нано-технологии в теплоизоляции http://re-therm.ru/coatings-retherm
А на днях появилось в подъезде красочное объявление: «Нанотехнологии для утепления вашего дома». Якобы есть новая краска с микроскопическими добавками, которая улучшает теплоизоляцию наполовину. Такие космические технологии изобретены в США и начинают применяться у нас. Дом покрасил - и тепло.
Пенсионеры загорелись и стали агитировать за нанотехнологии. Тем более сравнительно дешево. Хорошо, есть Интернет. Оказывается, в США фирмы, торгующие этими нанокрасками, по решению суда обязаны сообщать клиентам, что никакой экономии тепла они не дают. Но рекламная компания продолжается в Европе. В Риге жильцы дома № 44 по улице Иерикю свой дом перекрасили, но особого изменения в счетах после этого не обнаружили.
Источник http://www.chas-daily.com/win/2010/10/18/g_010.html?r=32&printer=1&
Не впечатляет! Пробковая 2мм подложка в тех же условиях аналогично себя поведет при ее цене в деся ток денег меньшей. При меньшей температуре пеноплекс еще дешевле при одинаковой теплостопроводности
Палецкий написал :
Пробковая 2мм подложка в тех же условиях аналогично себя поведет
А при +250С ?
Именно такую максимальную температуру указывает производитель этого продукта.
Интересно самому что мы купили :)
К тому же она устойчива к ультрафиолету и влагостойкая.
Помогите, пожалуйста, выбрать мощность кабеля для пола и шаг. Также есть пару вопросов по самому кабелю.
Я в этом мало понимаю. Просто хотелось бы услышать мнение компетентных специалистов, перед тем как покупать.
Исходные данные:
Необходимо сделать основной обогрев лоджии с помощью теплого пола (других источников тепла на лоджии не будет). Лоджия утеплена. Площадь лоджии 15 кв. Большая площадь остекления (порядка 10 квадратов).
Площадь под кабель планируется 12кв.
Планирую использовать кабель в стяжку DTIP-18.
Первый вопрос какой мощности будет достаточно?
На рынке мне рекомендовали брать 180- 230 Вт/м, чтобы в сильные морозы на лоджии было не холодно.
Т.е. нужен кабель 12х230 = 2760. Ближайший кабель к нему это получается кабель 155метров. И шаг получается 12квх100/155= 7,7 см. Я правильно считаю? Не будет ли такая мощность большой? Смущает даже не стоимость кабеля, а что много энергии может тратить в процессе эксплуатации-((
Насколько я понял кабель DTIP - 18 дает мощность 18вт на погонный метр при напряжении 230В, а при 220 получается 16,4 Вт на метр. Это так?
Хочу взять регулятор devireg 550 и использовать с датчиком температуры воздуха (встроен). Насколько я понял устанавливаешь температуру воздуха и если она опускается ниже, то включается теплый пол. Это так? Если да, то вопрос. Допустим, что порог температуры воздуха выше установленной на датчике. Тогда датчик пол не включает. И получается что пол сам по себе холодный? Или можно настроить так, чтобы пол подогревался с минимальной температурой?
Вопрос наверное глупый, но все же. Например, если мощность кабеля 150вт/м в одном случае, а в другом 300вт/м это что значит: что во втором случае пол можно будет прогреть до температуры в два раза выше, чем в первом? или до одинаковой температуры в два раза быстрее?
не совсем, там другой коэффициент, DTIP18 по факту выдаст 17.1 Вт/м.п (если мне не изменяет память) DTIP 155 на 12 м/кв ~200 Вт/м.кв
при программировании 550-го выбираете, какой датчик будет для регулятора главнее - только пола; только воздуха; и оба - датчики дополнят друг-друга.
для более корректной работы, не устанавливайте регулятор на солнечную сторону
Def461 написал :
Финны/шведы вообще рекомендуют до 250Вт/м.кв., т.к мощность многих кабелей указана при напряжении в 240В.
им виднее, они же позже Девишников стали кабельный обогрев делать ;)
технари DEVI рекомендуют 180Вт, при обязательной теплоизоляции.
2brotherkiki
скорее второе, чем первое.
при меньшей мощности, можно достичь желаемой температуры, но потенциала нет, система всегда будет работать на пределе , и если вообще будет греть.
ведь надо перекрыть теплопотери + дать тепло.
ps надеюсь про обязательную теплоизоляцию на полу упоминать не стоит?
to brotherkiki
Уважаемый ClubMD вам всё правильно написал. Я лишь немного дополню его пост #279
По пункту 1. Более 200Вт на м.кв. вы вряд ли уложите. Минимальный шаг укладки этого кабеля 7см.
По пункту 3. Третий вариант режима работы терморегулятора называется "температура воздуха с ограничением температуры пола". Но это всё лирика, у вас не получиться использовать датчик воздуха на лоджии, он встроен в сам прибор и при монтаже на самой лоджии будет "врать". В инструкции по установке написано, "недопустима установка прибора на "внешнюю" стену помещения", имеется ввиду стена смежная с улицей. Датчика пола более чем достаточно в вашей ситуации.
По пункту 4 вашего изначально поста.
Вопрос не очень корректен. Думаю, что вы хотели услышать следующее: например, при 100 Вт.м.кв. кабель будет работать не выключаясь(система работает неправильно) но всё равно не сможет нагреть пол до требуемой температуры, поскольку выделяемое тепло "съедает" окружающая среда, а при тех же условиях 150Вт.м.кв. кабель работает 60% времени и достигает требуемой температуры. То есть теплопотери определяют и время нагрева и его температуру. На ваш вопрос можно ответить только исключив это "понятие", но тогда он станет абстрактным и не совсем корректным по отношению к ТП.
Касательно лоджии. У вас очень большая площадь остекления. Если вы сами будете её остеклять рекомендую трёхкамерный стеклопакет. Очень важный момент с монтажом. Халтурный монтаж может свести на "нет" все преимущества любых пластиковых окон.
Скорее всего потребуется дополнительный источник тепла(конвекторы). Это вы поймёте разок "перезимовав". На всякий случай выведите розетки в места предполагаемой установки. Теплоизоляцию рекомендую пеноплекс 100мм или аналогичную.
При использовании программируемого терморегулятора расходы на эл.энергию будут не такими уж и астрономическими. Вы же не собираетесь греть лоджию круглые сутки.
не совсем, там другой коэффициент, DTIP18 по факту выдаст 17.1 Вт/м.п (если мне не изменяет память) DTIP 155 на 12 м/кв ~200 Вт/м.кв
Что кабель выдает 16,4Вт при 220 на погонный метр видел в каталоге devi, где было указано как расчитывать шаг укладки. Если 17,1 то получается 155*17,1/12=220Вт на метр. Не многовато будет? Может взять кабель 130м?
ClubMD написал :
скорее второе, чем первое.
при меньшей мощности, можно достичь желаемой температуры, но потенциала нет, система всегда будет работать на пределе , и если вообще будет греть.
ведь надо перекрыть теплопотери + дать тепло.
ps надеюсь про обязательную теплоизоляцию на полу упоминать не стоит?
Тогда получается что в моем случае кабель большей мощности будет потреблять много энергии но редко, а кабель меньшей мощности будет потреблять меньше но чаще-)) В итоге в конце месяца получится приблизительно одинаково (ну или будет небольшая разница), но с более мощным кабелем комфорта будет больше-)) Это я к вопросу экономии элекроэнегрии при эксплуатации, но видимо лучше всетаки остановиться на 155м.
Теплоизоляцию на полу планирую делать так:
пеноплекс толщиной 2 см, далее отражающую изоляцию пенофол, сверху полиэтилен (чтобы стяжка не съела алюминиевое покрытие пенофола), дальше бетон с полом.