Аватар пользователя
Driverzz

Местный

Регистрация: 12.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.08.2015 в 00:10:34

#5339563

lydmila написал : Добрый день! Делаю ремонт, посоветуйте очень качественный теплый пол. Не очень дорогой, но и не Китай!!!!

Вот тоже интересует вопрос , присоединюсь . С деви все ясно . А что еще ? НЕксанс , Енсто ?

0
Аватар пользователя
ALLES

Местный

Регистрация: 01.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

24.08.2015 в 00:27:19

#5339574

Теплов написал :

TwinHead написал :

Oleg V написал : И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки

Как это должно делаться, есть ли видео? А то я пока вижу - налить чутка стяжки на ЭППС, положить сетку с закрепленным на ней кабелем (сетка крепится к краям комнаты как-то?) и дозалить стяжку сверху.

http://www.youtube.com/watch?v=SOjP05iBREM

Не надо стяжку на 2 этапа делить, укладывайте сетку, и сверху стяжку 3-5см.

а у вас на фотографии техноплекс под сеткой? Это же технониколевская экструзия?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.08.2015 в 14:36:46

#5340043

Driverzz, Ув. форумчане, счастливые обладатели теплых полов и собирающиеся их установить. Я в десятый раз прошу всех обратить внимание больше не на стоимость нагревательного кабеля или мата, а на подтверждающие гарантийные обязательства производителя или продавца нагревательных систем. Вы закладываете нагревательный кабель не на несколько лет, а как минимум до следующего капремонта или на десятилетия. Здесь очень важно качество кабеля, чтобы он безотказно мог Вас радовать теплым полом. И пословица, что скупой платит дважды, очень может с Вами повторится. Недавний пример. Заказчик, даже не успев почувствовать тепло от пола, получил не рабочую систему. Нагревательный кабель (примерно 100 м), уложенный под стяжкой на теплоизоляторе в спальной комнате на 1 этаже, стал замыкать нагревательной жилой на экран и успешно отгорать по своей длине без каких то видимых механических повреждений. Первое место вскрытия под плиткой показало этот заводской дефект, есть следующее такое же место и т.д. Этот кабель не годится для дальнейшей эксплуатации, даже если отремонтировать десяток таких мест. Требуется демонтаж напольного покрытия, замена полностью нагревательного кабеля и восстановление плитки. Вопрос, за чьи средства проводятся эти мероприятия? Если это был бы нагревательный кабель DEVI, то полностью ремонт с новым кабелем был бы для заказчика бесплатный. Это называется полная гарантия от Европейского производителя. Боюсь, что полная гарантия от продавцов на рынке нагревательных систем останется только на словах. Особенно удивляет слоган "Пожизненная гарантия" нагревательного кабеля, срок жизни которого может быть несколько лет, да и непонятно о чьей жизни ведется речь.

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

24.08.2015 в 17:34:55

#5340175

Ilun, Чьё барахло то было?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.08.2015 в 18:17:18

#5340217

Сифон, казалось бы, хороший бренд NEXANS. Может не Европейский, а Азиатского происхождения. Но вопрос пока открыт, на чьи плечи ляжет бремя не дешевого ремонта.

0
Аватар пользователя
Ferr

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Саратов

Сообщений: 56

24.08.2015 в 22:20:05

#5340428

Да уж. В таких ситуациях поражает кто поскупился? заказчик может и не знать о существовании каких-либо брендов, он и не обязан, это прораба надо за яйки и пусть переделывает. У нас ведь как, денег огребли на десять Devi, а положили какой нибудь китай, да там же гарантия 10 лет чего ему будет-то, мы всегда его кладем, мамой клянусь.

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

25.08.2015 в 08:03:55

#5340681

Ilun написал : Сифон, казалось бы, хороший бренд NEXANS. Может не Европейский, а Азиатского происхождения. Но вопрос пока открыт, на чьи плечи ляжет бремя не дешевого ремонта.

Смотрю стяжка то полное г.., теплоотвод то никакой в этом песке, как-будто пласт лежит на кабеле не захватив его, или просто на фото так смотрится? Продавец присылал эксперта? Возможность что он пошёл нахрен, из-за такого монтажа, велика.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

25.08.2015 в 09:57:55

#5340771

Прежде всего мне жаль заказчика, он заплатил плиточнику за покупку и установку кабеля DEVI, а получил сюрприз. В квартире есть еще две системы, сделанные матами DEVI, все работает отлично. А здесь плиточник, бьющий себя в грудь, что он делал даже умные дома, купил кабель подешевле, смонтировал его на ЭППС с фольгой под 3 см стяжку, подключил к терморегулятору DEVI. Сейчас морозится, документов на кабель нет, на звонки не отвечает. Есть еще один неприятный момент, что кабель одножильный и переходит где-то в стяжке в обычный трехпроводный силовой кабель к коробке подключения терморегулятора. Муфты я определил сделаны, как полное г..о, однозначно стали бы замыкать со временем. Пока что всё плохо и кто попал на деньги, станет ясно со временем. Скажу, как профессионал всем монтажникам нагревательных систем. Если Вы не хотите терять свое лицо, как специалиста, дорожите своей репутацией, то сделайте после монтажа ТП простые вещи.

  1. Шильдик с нагревательного кабеля или мата вклеиваете в заполненный паспорт на изделие с печатью продавшей организации, передаёте пакет документов лично заказчику. Всегда понятно, где куплено и что за кабель, его длина и характеристики.
  2. Делается фотофиксация установленного кабеля с привязкой по рулетке переходной и концевой муфты. Фотографии эти должны хранится не на глючном телефоне, а на жестком диске компьютера в базе установок, на CD диске и переданы заказчику, на онлайн ресурсах интернета.
  3. Если Вы часто монтируете нагревательные системы, то должны иметь мегомметр на 2500 В и после укладки кабеля, при установке терморегулятора провести замер сопротивления изоляции, занести эти показания в паспорт изделия. Не просто тестером измерить сопротивление кабеля, целостность его нагревательных жил или вкл. в 220 В и потрогать рукой на нагрев. Правильно, если составляется акт замера сопротивления изоляции, подписывается заказчиком. Тем самым Вы передаете заведомо исправную, полностью рабочую нагревательную систему для дальнейших строительных работ. И если что-то в последствии случится с кабелем, то это будет не по Вашей вине. Составляется акт выполненных работ, где указывается, что за кабель и терморегулятор Вы установили, какие провели работы и их стоимость, чтобы это было не на словах, а документально подтверждено. В общем эти акты формальность, но в каких-то спорных моментах они Вам очень пригодятся и Вы уже становитесь не каким-то случайным монтажником, а профессиональным специалистом. Кому нужно образцы актов, пожалуйста обращайтесь в личку.

0
Аватар пользователя
Alex D

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Одинцово

Сообщений: 8

26.08.2015 в 10:29:13

#5341806

Добрый день, прошу не ругать, много читал и прошу поправить. Я буду делать ТП на кухне, внизу соседи. Общая толщина стяжки примерно 70мм. Хочу уложить 20мм пеноплекса, затем сетку, подняв на 1см (но как я понял, можно и не поднимать?), к сетке кабель и все это засыпать полусухой стяжкой. Еще вопрос, пеноплекс в один слой получается, нужно ли как-то запенивать стыки, и клеить или прибивать сами плиты к основанию, спасибо!

0
Аватар пользователя
RAVen42

Местный

Регистрация: 10.07.2014

Кемерово

Сообщений: 35

26.08.2015 в 12:18:14

#5341915

Добрый день! Купил пленочный теплый пол (на тёплую лоджию), и ошибся с шириной полосы. примерно 1 см нагревательных элементов будет заходить под плинтус. Насколько критично для теплого пола это будет, не перегреется ли?

0
Аватар пользователя
TwinHead

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Минск

Сообщений: 30

26.08.2015 в 15:53:38

#5342155

Alex D написал : как

тоже думаю, стоит ли делать как здесь

0
Аватар пользователя
Alex D

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Одинцово

Сообщений: 8

26.08.2015 в 16:29:00

#5342200

TwinHead, я буду делать полусухую стяжку сверху и мне сказали, что сама по себе армировка на 5 см не нужна, а для теплого поля еще в смесь, что-то добавляют. так что сетка получается в моем случае нужна только для того чтобы под кабель тоже попал раствор. На сколько это критично я пока не понял. Уж очень проще получается, просто уложить малярную сетку на пеноплекс, и к ней кабель, а сверху 4,5-5 см стяжки

0
Аватар пользователя
TwinHead

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Минск

Сообщений: 30

26.08.2015 в 16:44:33

#5342223

Alex D, если учесть еще, что и плиту перекрытия надо заливать стяжкой, чтобы сделать ровное покрытие под ЭППС, делать аж такие слои пирога - плита -> тонкий слой ровной стяжки -> ЭППС -> полиэтиленовая пленка -> Сетка с кабелем -> стяжка 4-5см

и при этом приподнимать сетку на 1 см, то я здесь вообще таких спецов не найду...

0
Аватар пользователя
Alex D

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Одинцово

Сообщений: 8

26.08.2015 в 17:20:26

#5342269

TwinHead, ну предварительная стяжка нужна я так понимаю, если плиты сильно скачут, исли они лежат относительно ровно, то можно и без нее, а на сколько нужна пленка для полусухой стяжки я не знаю, наверное нужна

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 18:28:58

#5342309

Ilun написал : Скажу, как профессионал всем монтажникам нагревательных систем. Если Вы не хотите терять свое лицо, как специалиста, дорожите своей репутацией, то сделайте после монтажа ТП простые вещи.

а если я сам для себя самостоятельно делаю теплый пол. что нужно сделать, что бсохранить гарантию? кабель куплен деви. пока только один уложил. коробки все в сохранности. к стати на них какой то есть код + стирающийся стикер наклеен.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу