Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.04.2015 в 19:17:50

Condar, еще раз, возьмите VERIA 10м (шаг укладки 10см), получится 180 Вт на кв.м при 220В, что будет у Вам достаточно по комфорту. Положите 130 Вт/кв.м. будет мало http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t119613-teplyj-pol-elektricheskij-i-drugie-kabelnye-sistemy-obogreva?p=5127418#post5127418?page=103#post5127418 Основная проблема в ванных комнатах, это обогрев малой площадью (1кв.м) большей площади (3кв.м) кубатуру воздуха. Плюс нагретый воздух улетучивается с вентиляцией, сырость добавляет дискомфорт, часто общая с коридором подъезда холодная стена, понижение напряжения питания и т.д. Поэтому минимум нужно заложить 160 Вт/кв.м, тогда не будете печалиться, что холодно. А это мощность практически любого нормального кабеля для теплого пола с шагом 10см. Не вижу проблем с укладкой мата. Укладывается полоса мата, шириной 50см и длиной 1.6м, остальное распускается и укладывается вдоль полосы. Но кабелем конечно лучше сделать ( регулируем мощность сами) и дешевле.

0
dusty
dusty
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 6

29.04.2015 в 23:02:03

Непросто было прочитать всю тему, я вот не осилил. За два дня с гуглениями и проверками свежести ссылок шестилетней давности совсем зарылся. Поэтому лучше спрошу в надежде на ответ и совет прямо.

Планируется сделать 4 зоны ТП в квартире: коридор+кухня под плиткой, ванна, туалет, сушильный шкаф(площадь сопряжена с коридором). Стяжка там будет скорее символическая, в районе 3.5-6см, после нее оставляю +2см на ТП+выравнивание и саму плитку. Снизу только плита перекрытия и соседи, так что штробить вниз - тепло терять. Что сейчас из самых эффективных решений по такому обогреву? Если кинуть обычный двужильный кабель толщиной 8мм (в коридоре и кухне на 150Вт/м, в ванной и туалете 180Вт/м, в сушильном шкафу 200-220Вт/м), Не будет-ли зебры при укладке с шагом в 10см в 15мм от поверхности? Много уйдет в стяжку, но она и будет играть роль теплового аккумулятора с учетом расположения датчика на нижнем уровне укладки пола.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

29.04.2015 в 23:36:09

dusty написал : Не будет-ли зебры при укладке с шагом в 10см в 15мм от поверхности?

при таком шаге укладки нет и мощность с запасом, которая лишней не будет. Ваш вариант пирога теплого пола вполне возможен. Только не пытайтесь впихнуть какой-нибудь теплоизолятор или фольгу под нагревательный кабель и слой наливайки. Очень тщательно отнеситесь к адгезии ровнителя со стяжкой, качеству материалов. Если площадь кухни и коридора большие, то лучше разделить на две зоны управления и потом не жалеть, что не можете ими управлять отдельно. Может получиться дорого в пользовании и не функционально. Если ванная и туалет рядом, то объединяйте одним кабелем, с регулировкой температуры по ванной.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.04.2015 в 07:34:53

dusty написал : Стяжка там будет скорее символическая, в районе 3.5-6см, после нее оставляю +2см на ТП+выравнивание и саму плитку.

Ровнитель берите Ветонит-4310, не из дешёвых. Он - саморастекайка, армирован фибро-волокном: трещин даже с ТП не даёт. А кабель можно и шагом 7.5см положить. Вот похожий случай (с/у, кабель в саморастекайку Ветонит-4310 толщиной всего до 15мм, шаг укладки 7.5см) - http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664401/#mainImageLink

0
ПетрМастер
ПетрМастер
Новичок

Регистрация: 23.04.2015

Псков

Сообщений: 40

30.04.2015 в 08:32:22

dusty написал : Непросто было прочитать всю тему, я вот не осилил. За два дня с гуглениями и проверками свежести ссылок шестилетней давности совсем зарылся. Поэтому лучше спрошу в надежде на ответ и совет прямо.

Планируется сделать 4 зоны ТП в квартире: коридор+кухня под плиткой, ванна, туалет, сушильный шкаф(площадь сопряжена с коридором). Стяжка там будет скорее символическая, в районе 3.5-6см, после нее оставляю +2см на ТП+выравнивание и саму плитку. Снизу только плита перекрытия и соседи, так что штробить вниз - тепло терять. Что сейчас из самых эффективных решений по такому обогреву? Если кинуть обычный двужильный кабель толщиной 8мм (в коридоре и кухне на 150Вт/м, в ванной и туалете 180Вт/м, в сушильном шкафу 200-220Вт/м), Не будет-ли зебры при укладке с шагом в 10см в 15мм от поверхности? Много уйдет в стяжку, но она и будет играть роль теплового аккумулятора с учетом расположения датчика на нижнем уровне укладки пола.

Очень мало на стяжку дали

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

30.04.2015 в 11:07:06

to dusty

А что за сушильный шкаф? Расскажите подробнее. И про назначение тоже.

В остальном всё правильно. Слой стяжки вполне себе по "квартирным" меркам.

Поддерживаю коллегу Ilun в комментариях по организации управления зонами ТП.

0
dusty
dusty
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 6

02.05.2015 в 19:03:57

Ilun написал : при таком шаге укладки нет и мощность с запасом, которая лишней не будет. Ваш вариант пирога теплого пола вполне возможен. Только не пытайтесь впихнуть какой-нибудь теплоизолятор или фольгу под нагревательный кабель и слой наливайки. Очень тщательно отнеситесь к адгезии ровнителя со стяжкой, качеству материалов. Если площадь кухни и коридора большие, то лучше разделить на две зоны управления и потом не жалеть, что не можете ими управлять отдельно. Может получиться дорого в пользовании и не функционально. Если ванная и туалет рядом, то объединяйте одним кабелем, с регулировкой температуры по ванной.

Перед укладкой ТП стяжку пройду Бетоноконтактом, так как класть буду кабель, а не маты, адгезия должна быть нормальной. Площадь укладки пола в коридоре и кухне - 10.5кв.м., не вижу смысла разделять их на отдельные зоны, так как они по сути являются "однообъемным" помещением, без перегородок, дверей и прочих арок. А ванную с туалетом как раз считаю, что разделить полезно, так как разные по площади изолированные помещения с разной влажностью, да и полотенчик в ванной будет влиять на климат.

0
dusty
dusty
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 6

02.05.2015 в 19:06:09

ПетрМастер написал : Очень мало на стяжку дали

Обусловленно нижним порогом уже установленной входной двери и расстоянием между плитами перекрытия в 265см. Стяжка армированная, средний слой 55-60мм (6.5 тонн на 70кв.м).

0
dusty
dusty
Новичок

Регистрация: 03.02.2015

Москва

Сообщений: 6

02.05.2015 в 19:14:30

MersGM написал : to dusty

А что за сушильный шкаф? Расскажите подробнее. И про назначение тоже.

В остальном всё правильно. Слой стяжки вполне себе по "квартирным" меркам.

Поддерживаю коллегу Ilun в комментариях по организации управления зонами ТП.

Просто отпилил полметра площади около короба вытяжки, поставил перегородку из пазогребня и сделал дополнительный выход в вентканал. Получился шкаф 110/45. Внутрь установить решетку для обуви и систему сушки белья, вниз теплый пол 200-250Вт/кв.м, наверху вытяжной вентилятор с термостатом. Двери из закаленного стекла. Смысл в быстрой сушке после стирки, да обувь детскую и одежду можно высушить буквально за час. Вешается белье, включается ТП на +33-35, когда внутри шкафа температура достаточно вырастет, включается вентилятор, который отводит лишнюю влагу. Можно еще поставить датчик влажности, тогда сушка будет автоматизирована полностью и будет выключаться после полной просушки белья и шкафа.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

03.05.2015 в 17:28:22

dusty написал : шкаф 110/45. Внутрь установить решетку для обуви и систему сушки белья, вниз теплый пол 200-250Вт/кв.м, наверху вытяжной вентилятор с термостатом. Двери из закаленного стекла. Смысл в быстрой сушке после стирки, да обувь детскую и одежду можно высушить буквально за час. Вешается белье, включается ТП на +33-35, когда внутри шкафа температура достаточно вырастет, включается вентилятор, который отводит лишнюю влагу.

Браво. Очень необычное решение, а я любитель нестандартного использования нагревательного кабеля, не раз выигрывал конкурсы проектов DEVI. Нужно будет взять на осмысление и предложение заказчикам. Но кабель бы заложил и в пол, и на стены на теплоизоляторе для турбо-сушки, возможно небольшой БП 12В и два компьютерных вентилятора на нижний вдув и на выход.

0
labanlexx
labanlexx
Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

05.05.2015 в 04:33:31

Доброе утро всем. Читаю-читаю тему, еще больше запутался. Имеется квартира в панельной новостройке. В коридоре S=8 кв. м планируется теплый пол, сверху кафель. Пол - бетонные плиты перекрытия. Перепад по уровню 2.5 см. Поднять самую высокую точку могу максимум на сантиметр+ плитка с клеем - итого пол поднимется на 2-2.5 см в самой высокой точке. Хочется кабель, т.к. он дешевле почти в 2 раза, но походу придется класть мат. Кроме того имеется стык плит перекрытия. Собственно, что планирую сделать:

  1. Выровнять пол в ноль наливной смесью от уровня самой высокой точки
  2. Уложить мат теплого пола
  3. Залить сверху слоем наливной смеси толщиной 8-10 мм, сразу в клей не очень хочется - велика вероятность кабель повредить ногами, шпателем
  4. Далее плитка на плиточный клей.

Вопросы:

  1. Смущает многослойность покрытия - допустимо ли? Как еще можно выйти из ситуации, когда пол неровный, чтобы обеспечить одинаковую глубину залегания мата?
  2. Смущает стык плит перекрытия - вроде подвижек плит быть не должно, дом панельный, но в другой панельной квартире такой же стык на потолке замазанный ротбандом и зашпаклеванный проявляется на флизелине небольшими складками. Не порвет ли кабель?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу