Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

03.09.2018 в 23:09:15

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

07.09.2018 в 19:48:35

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

28.09.2018 в 16:35:03

Уложен кабель Ensto 2 м2, но еще не подключен. Потребовалось его на некоторое время запустить в работу, но регулятор еще не выбирал. Стоит в качестве времянки поставить такой механический Men APT-16?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1484

04.10.2018 в 09:18:31

to Tonal

Можно любой ТР с выносным датчиком температуры и этот тоже.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.10.2018 в 13:36:58

0
Аватар пользователя
rumbox133

Местный

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 45

24.10.2018 в 15:05:25

Привет всем. Залил стяжку, пока только в санузле, толщиной 7 см. Состав 2ч керамзит Франции 20-40, 1ч песок, 1ч цемент. Поверхность получилась пористая, с углублениями до 2 см. На нее планирую наливной пол 5-30 мм. Достался по случаю кабель raychem t2blye 20вт на п/м 18 метров. Толщина его 5,5 мм. Можно его уложить на 3,5 кв.м сан узла в наливной пол? Спрашиваю потому что производитель его рекомендует в стяжку 30-50 мм

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1484

24.10.2018 в 22:23:22

to rumbox133

Можно, главное что бы весь кабель находился в слое раствора и без воздушных карманов. На 2м.кв. в самый раз, если укладывать на большую площадь будет "эффект зебры" - межвитковые пространства прогреваются хуже. То есть чем больше шаг (более 10см), тем "эффект зебры" больше. Если ванна всего 3,5м.кв. то на 1,5-2м.кв (остальное будет занято оборудованием) самое то. Если полезная площадь (площадь укладки) 3,5м.кв., то такого кабеля будет мало.

0
Аватар пользователя
rumbox133

Местный

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 45

24.10.2018 в 22:58:12

MersGM написал: to rumbox133

Можно, главное что бы весь кабель находился в слое раствора и без воздушных карманов. На 2м.кв. в самый раз, если укладывать на большую площадь будет "эффект зебры" - межвитковые пространства прогреваются хуже. То есть чем больше шаг (более 10см), тем "эффект зебры" больше. Если ванна всего 3,5м.кв. то на 1,5-2м.кв (остальное будет занято оборудованием) самое то. Если полезная площадь (площадь укладки) 3,5м.кв., то такого кабеля будет мало.

MersGM, Уточню, наливной поднимет пол на 0,8 мм,толщина маяка, т.е. закроет кабель на 3 мм, это не мало по сравнению с рекомендованные 30мм?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1484

28.10.2018 в 14:01:36

to rumbox133

Вы хотите получить простой ответ на сложный вопрос, но пока сами не вникните, простые ответу будут порождать другие сложные вопросы :( Вы будете плохо понимать что и зачем делаете и в итоге это повысит риск ошибки. Рекомендация на случай производства стяжки с укладкой кабеля непосредственно в неё. У вас так? Нет, следовательно эти рекомендации для вашего случая неприемлемы. Всё, выкиньте их из головы. Рассматривайте рекомендации для укладки т.н. "тонкого тёплого пола", то есть мата. Вся разница в том, что вы будете использовать в место мата обычный кабель (тонкий или не очень - это не важно), но на суть процесса это не влияет, просто меняются некоторые вводные процесса (толщина кабеля). Нет, это не мало, если кабель после заливки будет немного "виден" в некоторых местах (кабель может "всплывать"), то у вас ещё будет слой клея, который в итоге "закроет" эти части кабеля. Просо нужно проследить, что бы в этих местах не появились воздушные карманы. Посмотрите у Ilun был пост на эту тему с фото.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.10.2018 в 23:09:57

https://youtu.be/yhajAIXiK5w

0
Аватар пользователя
Highlander1981

Местный

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

30.10.2018 в 11:40:30

Добрый день! Вопрос схож rumbox133. Имеется ванная комната в панельном доме 1,7х1,5м. Потолки итак низкие поэтому необходимо на минимальный слой уложить теплый пол и плитку, при этом полы все таки ровнять придется, т. к. бетонная плита с уклоном - левый угол выше правого на 2 см, т. е. в средней части где планируется ТП максимальный слой наливного пола получиться 1-1,5 см. ТП необходим для комфорта, а не для отопления - 8 этаж итак жарко. Отсюда следует что нужно использовать маты, причем вроде как пол квадратного метра достаточно. Исходя из этого видятся два варианта (прикрепил), ни первый ни второй мне не нравятся, т. к. возникают холодные зоны или возле раковины или возле ванной. Логичным видится третий вариант укладка кабеля (прямые углы на поворотах схематичны), но я так понимаю закрыть его 1-1,5 см наливным полом не достаточно, не по технологии. Присмотрел в Леруа Devi 195 Вт 10 метров. Вопросы:

  1. Насколько все-таки применим третий вариант? DEVIflex™ 18T + 1 см. наливного + 5 мм плиточный клей + ~1см керамогранит.
  2. Или купить мат распустить и его использовать в качестве теплового пола. Мат на 1кв.м. получается дороже.

0
Аватар пользователя
Highlander1981

Местный

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

30.10.2018 в 17:58:23

Дополню еще одним вопросом: 3.10 метров кабеля, в леруа Devi - 3690р., Veria FlexiCable в Ростове по наличию нашел только за 3500р., т.е. разница в цене не велика. Devia - 18Вт/м, а Veria - 20Вт/м. Исходя из этого, что все-таки предпочтительнее взять?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.10.2018 в 19:36:27

Вы же сами прекрасно понимаете, что по укладке и по цене намного интереснее нагревательный кабель, который 7 мм + монтажная лента аккуратно закроется слоем 10 мм наливного пола. Даже, если всплывет или на петлях будет торчать, то перекроется слоем плиточного клея. Переживаете, что не перекроет, сделайте небольшие пазы для кабеля и гофротрубки 10 мм, которая кстати есть в комплекте с VERIA, да и кабель мощнее, лучше получится.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.10.2018 в 19:54:40

Highlander1981 написал: я так понимаю закрыть его 1-1,5 см наливным полом не достаточно, не по технологии.

где Вы такое находите, кто Вам такое сказал? Меня начинает коробить когда я слышу такое и за теплоотражатель (пенофол). Который год выкладываю опыт укладки и ремонта кабеля в блоге, снял больше сотни видео монтажа нагревательных систем и опять "не по технологии". Я Вам и всем говорю, что это и есть правильный, экономный вариант монтажа нагревательного кабеля на ровном, твердом основании под плитку. Посмотрите видео, как выглядит уложенный кабель под слой наливного пола 10-15 мм по всей квартире, а Ваш 1 м2, это просто один раз перекурить. https://youtu.be/xoeeHmC0APA

0
Аватар пользователя
Highlander1981

Местный

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

30.10.2018 в 20:37:36

Ilun. спасибо! Кстати в подтверждение ваших слов. получил ответ на запрос по адресу devi@danfoss.ru: Добрый день! Вы можете разместить кабель в слое ровнителя. Главное, чтобы кабель был им полностью закрыт. Для этого он ровно фиксируется на полу с помощью монтажной ленты. Монтаж кабеля в ровнителе ничем не грозит, кроме сравнительно больших расходов на заливку, так как кабель 7мм + 5мм толщина ленты (основание и фиксирующее ушко) - итого 1,2 + 5-7 мм слой ровнителя поверх конструкции, чтобы сровнять все в уровень и закрыть конструкцию. Итого почти 2 см. Но Вы можете использовать и мат, слой ровнителя будет меньше. Выбираете мат по площади (макс. толщина мата с сеткой 4 мм, есть тоньше), аккуратно демонтируете кабель с липкой сетки, раскраиваете и укладываете сетку в соответствии с геометрией зоны обогрева, а затем, ни в коем случае не разрезая, фиксируете кабель обратно к липкому слою равномерно змейкой так, чтобы кабель закрывал обогреваемую поверхность, но при этом жилы не пересекались друг с другом и расстояние между ними было около 10 см. Это более кропотливая работа, но Вы сэкономите более 1,5 см высоты, плюс расходы на ровнитель. Для мата его нужно совсем немного, кроме того, мат можно прямо в плиточный клей уложить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу