Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

28.09.2018 в 16:35:03

Уложен кабель Ensto 2 м2, но еще не подключен. Потребовалось его на некоторое время запустить в работу, но регулятор еще не выбирал. Стоит в качестве времянки поставить такой механический Men APT-16?

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

04.10.2018 в 09:18:31

to Tonal

Можно любой ТР с выносным датчиком температуры и этот тоже.

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.10.2018 в 13:36:58

0
rumbox133
rumbox133
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 45

24.10.2018 в 15:05:25

Привет всем. Залил стяжку, пока только в санузле, толщиной 7 см. Состав 2ч керамзит Франции 20-40, 1ч песок, 1ч цемент. Поверхность получилась пористая, с углублениями до 2 см. На нее планирую наливной пол 5-30 мм. Достался по случаю кабель raychem t2blye 20вт на п/м 18 метров. Толщина его 5,5 мм. Можно его уложить на 3,5 кв.м сан узла в наливной пол? Спрашиваю потому что производитель его рекомендует в стяжку 30-50 мм

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

24.10.2018 в 22:23:22

to rumbox133

Можно, главное что бы весь кабель находился в слое раствора и без воздушных карманов. На 2м.кв. в самый раз, если укладывать на большую площадь будет "эффект зебры" - межвитковые пространства прогреваются хуже. То есть чем больше шаг (более 10см), тем "эффект зебры" больше. Если ванна всего 3,5м.кв. то на 1,5-2м.кв (остальное будет занято оборудованием) самое то. Если полезная площадь (площадь укладки) 3,5м.кв., то такого кабеля будет мало.

0
rumbox133
rumbox133
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 45

24.10.2018 в 22:58:12

MersGM написал: to rumbox133

Можно, главное что бы весь кабель находился в слое раствора и без воздушных карманов. На 2м.кв. в самый раз, если укладывать на большую площадь будет "эффект зебры" - межвитковые пространства прогреваются хуже. То есть чем больше шаг (более 10см), тем "эффект зебры" больше. Если ванна всего 3,5м.кв. то на 1,5-2м.кв (остальное будет занято оборудованием) самое то. Если полезная площадь (площадь укладки) 3,5м.кв., то такого кабеля будет мало.

MersGM, Уточню, наливной поднимет пол на 0,8 мм,толщина маяка, т.е. закроет кабель на 3 мм, это не мало по сравнению с рекомендованные 30мм?

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

28.10.2018 в 14:01:36

to rumbox133

Вы хотите получить простой ответ на сложный вопрос, но пока сами не вникните, простые ответу будут порождать другие сложные вопросы :( Вы будете плохо понимать что и зачем делаете и в итоге это повысит риск ошибки. Рекомендация на случай производства стяжки с укладкой кабеля непосредственно в неё. У вас так? Нет, следовательно эти рекомендации для вашего случая неприемлемы. Всё, выкиньте их из головы. Рассматривайте рекомендации для укладки т.н. "тонкого тёплого пола", то есть мата. Вся разница в том, что вы будете использовать в место мата обычный кабель (тонкий или не очень - это не важно), но на суть процесса это не влияет, просто меняются некоторые вводные процесса (толщина кабеля). Нет, это не мало, если кабель после заливки будет немного "виден" в некоторых местах (кабель может "всплывать"), то у вас ещё будет слой клея, который в итоге "закроет" эти части кабеля. Просо нужно проследить, что бы в этих местах не появились воздушные карманы. Посмотрите у Ilun был пост на эту тему с фото.

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.10.2018 в 23:09:57

https://youtu.be/yhajAIXiK5w

0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

30.10.2018 в 11:40:30

Добрый день! Вопрос схож rumbox133. Имеется ванная комната в панельном доме 1,7х1,5м. Потолки итак низкие поэтому необходимо на минимальный слой уложить теплый пол и плитку, при этом полы все таки ровнять придется, т. к. бетонная плита с уклоном - левый угол выше правого на 2 см, т. е. в средней части где планируется ТП максимальный слой наливного пола получиться 1-1,5 см. ТП необходим для комфорта, а не для отопления - 8 этаж итак жарко. Отсюда следует что нужно использовать маты, причем вроде как пол квадратного метра достаточно. Исходя из этого видятся два варианта (прикрепил), ни первый ни второй мне не нравятся, т. к. возникают холодные зоны или возле раковины или возле ванной. Логичным видится третий вариант укладка кабеля (прямые углы на поворотах схематичны), но я так понимаю закрыть его 1-1,5 см наливным полом не достаточно, не по технологии. Присмотрел в Леруа Devi 195 Вт 10 метров. Вопросы:

  1. Насколько все-таки применим третий вариант? DEVIflex™ 18T + 1 см. наливного + 5 мм плиточный клей + ~1см керамогранит.
  2. Или купить мат распустить и его использовать в качестве теплового пола. Мат на 1кв.м. получается дороже.
0
Highlander1981
Highlander1981
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

30.10.2018 в 17:58:23

Дополню еще одним вопросом: 3.10 метров кабеля, в леруа Devi - 3690р., Veria FlexiCable в Ростове по наличию нашел только за 3500р., т.е. разница в цене не велика. Devia - 18Вт/м, а Veria - 20Вт/м. Исходя из этого, что все-таки предпочтительнее взять?

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.10.2018 в 19:36:27

Вы же сами прекрасно понимаете, что по укладке и по цене намного интереснее нагревательный кабель, который 7 мм + монтажная лента аккуратно закроется слоем 10 мм наливного пола. Даже, если всплывет или на петлях будет торчать, то перекроется слоем плиточного клея. Переживаете, что не перекроет, сделайте небольшие пазы для кабеля и гофротрубки 10 мм, которая кстати есть в комплекте с VERIA, да и кабель мощнее, лучше получится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу