Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.09.2010 в 17:45:13

Здравствуйте. Посоветуйте конкретно по ситуации - задачка подключить в параллель к газовому котлу ТТ котел. На газовом на подачу уже стоит байпас и качает воду по кольцу "А". Не будет ли насос работать по малому кругу "Б" и тем самым тормозить нагретую котлом воду? По советам других установить на подачу еще один насос, но это жилая комната и дополнительная "герлянда" не к месту...или всетаки система будет работать без дополнительного вваривания кранов и насосов

0
Вложение
qaz10
qaz10
Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

01.09.2010 в 18:41:19

Доп. насос поставте на подачу ТТ и после насосов обратные клапана...посмотрите по ссылке там много примеров работ.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

01.09.2010 в 18:57:27

У меня дома система отопления состоит из двух кругов: однин (большой) - в самом доме, другой (малый) - в пристроенной к дому ванной. Насос стоит на обратке перед котлом без клапанов, и нормально гоняет воду по обеим кругам.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.09.2010 в 21:10:56

Насос будет качать по кругу "Б". Имеющийся единственный насос переставьте на обратку, до разветвления трубы на 2 котла. И шаровый кран перед ТТ котлом, чтобы можно было переключать котлы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2010 в 09:14:37

Спасибо, будем думать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.