Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2010 в 12:42:04

Палецкий написал : железистых бактерий..

Похоже. Они еще немного склизкие на ощупь, эти бактерии. А как их убить оптом? Хм, может это негативная сторона низкотемпературных систем отопления? Раскочегарить до 90С, подохнут?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.09.2010 в 16:45:31

MADONNA написал : Они еще немного склизкие на ощупь, эти бактерии.

..так точно. Из-за их наличия, вода делается более плотной, плохо греется, плохо бегает по трубам ...КПД системы падает значительно

MADONNA написал : А как их убить оптом?

Прежде я где-то на импортном сайте читал про присадки в воду ..типа антибиотик, но в наших местностях о них никто ничего не знает

MADONNA написал : может это негативная сторона низкотемпературных систем отопления?

..угу, это их самая любимая среда ..металл и температура 40-60гр

MADONNA написал : Раскочегарить до 90С, подохнут?

..подохнут, но дохлые колонии все-равно в теплоносителе останутся и качество воды не улучшится. Тут есть немного инфы по этой теме http://www.new-garbage.com/?id=3519&page=90&part=14

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

07.09.2010 в 22:02:42

Обращал внимание, что если в ведёрке с водой оставить два разных шпателя, стальной и нержавеющий, то в месте их соприкосновения нержавеющая сталь очень активно корродирует: происходит заметная эррозия с образованием обильного чёрного налёта. Сделал вывод, что нержавеющесть у нержавеек понятие весьма относительное и в присутствии обычной стали может вообще сходить на нет. Касательно ваших опытов. Можно ещё так проверить, мне кажется. Если этот чёрный осадок - оксиды железа, то будучи помещёнными в воду он порыжеет через некоторое время, образуется ржавый раствор. Если нет, то это что-то другое. Это может быть даже и просто коллоидный металл какой-либо, как одна из возможных версий. Определённо выяснить, что там, боюсь, непросто. И даже если выяснить, не факт, что существует лёгкий выход. Я бы попробовал для начала теплоноситель немного подкислить, например, лимонной кислотой, или чем обычно промывают (сульфаминовая и тп., если достанете), поэксплуатировать так и понаблюдать. pH, короче, поварьировать. Возможно, опытным путём удастся подобрать такую концентрацию, что и радиаторы будут целы и теплообменник чист.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.09.2010 в 22:14:35

2Тук-Тук
Интересное предположение относительно оставить теплоноситель с осадком на воздухе в стеклянной банке. Дествительно, на свету и с доступом воздуха он должен перейти в Fe2O3, если ему ничто не помешает, у меня даже нечем померить Ph.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

07.09.2010 в 22:51:40

Я думаю, что для начала и не надо мерить. Просто попробовать создать в системе кислую среду вместо щелочной, которая у вас образуется из-за неизбежного наличия гидрооксидов железа. Какой-нибудь безопасной для самого железа кислотой с хорошо растворимыми в воде солями, типа лимонной. Добавлять до лёгкой кислой реакции. Чем и как определяется кислая реакция, наверное сами знаете.

0
Алакс
Алакс
Местный

Регистрация: 21.05.2010

Москва

Сообщений: 523

07.09.2010 в 22:52:45

Дальше система была несколько раз промыта подготовленной водой (пятиступенчатый с обратным осмосом фильтр) и заправлена из того же фильтра.

  • В воду добавляли хлорку?. Самый распространённый способ промывки труб для борьбы с бактериями - хлорированной водой.
0

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.