Имеем: однотрубную систему отопления в 14 эт. доме, куплены бимет. радиатор Global Style Plus (замена вместо старых конвекторов-гармошек не для красоты, а чтобы стало теплей), шаровый Бугатти на выход, и вентиль с ручным приводом Овентроп HR на вход (чтобы регулировать и перекрыть при необходимости). Вопрос: сантехник из Деза, который будет все ставить, утверждает, что вместо вентиля нужно купить и поставить также шаровый Бугатти. Ибо вентиль забьется, прикипит, в общем не будет работать как надо. В интернет-магазине, где покупалось, говорят, что не забьется и можно ставить вентиль. Кто прав и как лучше сделать? Жду помощи от специалистов и гуру форума, если можно поскорей :)

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

03.09.2010 в 13:25:02

В документации к этим вентилям написано, что максимальное рабочее давление составляет 10 бар. А какое в вашей системе? Подозреваю, что может быть выше.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2010 в 17:43:52

Какое давление у нас не знаю. Что будет с вентилем при давлении, превышающем его макс. рабочее давление?

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

03.09.2010 в 17:48:07

Может потечь

0

С уважением,
Станислав Миронюк

alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

03.09.2010 в 18:26:34

да ладно! у Овентропа запас хороший,и на 15 не прорвет! сантехник идиот,шаровой для регулировки не приспособлен,дайте ему пинка и ищите специалиста!

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

03.09.2010 в 23:26:30

Айс написал : Имеем: однотрубную систему отопления

Не надо вентилей. Система однотрубная. Если и будет работать-то недолго. Будь он хоть овентроп, хоть позолоченый.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 23:38:23

Система с байпассом? Если да, то отсечные шаровые - обязательно, после них можно хоть термоголовку, хоть обычный регулировочный. Если без - тады ой. Хотя, я бы поставил шаровые для того, чтобы в случае протечки радиатора, его можно было-бы перекрыть не сливая стояк, быстро снять и временно сделать перемычку из сильфона (нужно иметь в кладовке), к примеру. Все ж быстрее, чем остановка стояка по морозу. И соседи не прибьют. За 15 минут они и не заметят.Правда, в этом случае, ни о каком регулировании температуры арматурой речи быть не может - посадите стояк.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

03.09.2010 в 23:46:51

Айс написал : утверждает, что вместо вентиля нужно купить и поставить также шаровый Бугатти. Ибо вентиль забьется, прикипит, в общем не будет работать как надо

скорее всего он имел ввиду что надо поставить запорный Бугатти,а после него регулирующий вентиль Овентроп.Просто вентиль может полностью не перекрыть воду в стояке при необходимости снятия радиатора,либо для промывки или замены вентиля.

0

Сантехнические работы Москва и область

sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

04.09.2010 в 00:14:27

Если у Вас однотрубная без байпасса,то при регулировке вашего радиатора, Вы будите регулировать целый стояк и естественно остальных потребителей,конструкция Овентропа почти как савдеповского вентиля имеет седло где скапливаться мусор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2010 в 18:41:41

Спасибо всем за информацию! Видимо, ошибся я с вентилем (давление у него рабочее небольшое и отверстие узкое) и поставлю вместо него шаровый. Регулировать буду форточкой :)