Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

09.09.2010 в 01:43:27

Всем привет!

Новая шестнадцатиэтажка, первый этаж, фановый стояк. Возникают вопросы:

  1. Очень натуралистичные звуки в трубе. Первый этаж ведь - сверху много людей, а тут прямо под первым этажом "дно" (то есть окончания вертикального участка), и когда с 50 метров... В общем надо как-то серьезно решать со звукоизоляцией. Подозреваю, стандартный пенополиэтиленовый "чехольчик" мало поможет - что можно посоветовать?

  2. Вычитал тут в одном месте, что на первом этаже нелишне будет поставить обратный клапан. Стоит ли, и как эта штука выглядит?

0
Вложение
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

09.09.2010 в 07:43:47

Jelly написал : Подозреваю, стандартный пенополиэтиленовый "чехольчик" мало поможет - что можно посоветовать?

совет один - чем толше , тем лучше ... про клапан - надо в подвале разводку посмотреть , чтоб отводы были 45 гр. все , уклоны хорошие , прочистка , и лучще поставить тройник с сифоном - тогда и снизу будет переливаться и сверху , т. к. обр клапан от 16 кв вас не спасет
а если вы клапан хотите у себя на лежак поставить , то г-но потечет вам на голову ((

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

09.09.2010 в 13:39:33

Спасибо за советы!

артур липецк написал : и лучще поставить тройник с сифоном

А это что за штука? На лежак ставится?

0
Аватар пользователя
zubrikon

Местный

Регистрация: 01.11.2009

Москва

Сообщений: 157

09.09.2010 в 14:17:00

Jelly написал :

  1. Очень натуралистичные звуки в трубе. Первый этаж ведь - сверху много людей, а тут прямо под первым этажом "дно" (то есть окончания вертикального участка), и когда с 50 метров... В общем надо как-то серьезно решать со звукоизоляцией. Подозреваю, стандартный пенополиэтиленовый "чехольчик" мало поможет - что можно посоветовать?

у себя на 12-м этаже 17-ти этажки обернул двойным слоем сантиметровой пенки из вспененного полиэтилена, армированным скотчем всё это дело обмотал - звуки остались! немного притихли - но всё равно хорошо слышны. сейчас думаю прикупить вспененную резину K-flex - попробовать ей еще обернуть. полиэтиленовые серые чехольчики вообще не помогают - у меня на втором стояке на кухне таким стояк закрыт - эффекта никакого, но там и шумы поменьше - только от моек кухонных.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

09.09.2010 в 23:43:14

Jelly написал : А это что за штука? На лежак ставится?

штука называется хэнд мэйд ))
на стояк , сразу при выходе трубы из вашего перекрытия , ну типа троиник прямой 100-50 , в него гидрозатвор из отводов ф50 , отрезок трубы Ф50 , длинной 250 мм.поднятый вверх , в случае засора , ниже данного тройника - стоки будут в подвал переливаться , а не через ваш унитаз в квартиру

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

09.09.2010 в 23:52:48

артур липецк написал : стоки будут в подвал переливаться

Угу, сейчас.... разбежались. Кто же из вменяемых директоров ТСЖ, ЖЭК даст на такое разрешение. Ведь если польется в квартиру, то жилец сразу известит о проблеме, а в подвал может литься хоть месяц, пока там заметят.

Более того, ушлые жэковцы еще и денюжку попросят за прочистку, отбиться может и можно, но когда г-нище прет в квартиру, не до споров.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.09.2010 в 00:02:57

Conix написал : а в подвал может литься хоть месяц, пока там заметят.

так туда и льется годами , и все про это знают , потому и сапоги одевают , когда "на дело" идут

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115434

10.09.2010 в 00:08:55

2Jelly Обматывайте герленом - чем толще, тем тише

А еще лучше и трубы сменить на *REHAU - Система шумопоглащающей канализации RAUPIANO*** Plus

0
Аватар пользователя
Jelly

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

10.09.2010 в 14:57:44

Мгм, всем спасибо за идеи!

А если сделать опалубку и просто залить чем-нибудь стояк? Ну, там, для крышки ревизии предусмотреть отверстие разве что. Вопрос в том, чем целесообразно заливать - что будет звук хорошо поглощать? Пока разброс идей от монтажной пены до ЦПС...

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.09.2010 в 18:36:07

Jelly написал : Пока разброс идей от монтажной пены до ЦПС...

без опалубки монтажной пеной пожалуй самый удобный вариант, 2-3 баллона, только пистолетной

0
Аватар пользователя
zubrikon

Местный

Регистрация: 01.11.2009

Москва

Сообщений: 157

26.11.2010 в 18:07:49

zubrikon написал : у себя на 12-м этаже 17-ти этажки обернул двойным слоем сантиметровой пенки из вспененного полиэтилена, армированным скотчем всё это дело обмотал - звуки остались! немного притихли - но всё равно хорошо слышны. сейчас думаю прикупить вспененную резину K-flex - попробовать ей еще обернуть. полиэтиленовые серые чехольчики вообще не помогают - у меня на втором стояке на кухне таким стояк закрыт - эффекта никакого, но там и шумы поменьше - только от моек кухонных.

в дополнение к двум слоям из вспененного полиэтилена обернул трубу лентой ТЗИ (термо-звуко-изол), витки делал внахлёст. на стояк ушло 5 штук лент длиной по 5м. достаточно эффективная штука, гораздо лучше чем предыдущие 2 слоя пенки. думаю что после возведения стенки сантехшкафа звуки канализации будут практически неслышны.

0
Аватар пользователя
Kamsar

Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

26.11.2010 в 21:03:55

артур липецк написал : на стояк , сразу при выходе трубы из вашего перекрытия , ну типа троиник прямой 100-50 , в него гидрозатвор из отводов ф50 , отрезок трубы Ф50 , длинной 250 мм.поднятый вверх , в случае засора , ниже данного тройника - стоки будут в подвал переливаться , а не через ваш унитаз в квартиру

Я правильно понял-в стояк ф 110 делаете сифон ф 50?А гумно как проходит?Разбивается при полете?Или ф50 идет параллельно основному?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

26.11.2010 в 23:42:41

порекомндую в целях звукоизоляции шумопоглощающую канализацию Friaphone производства friatec германия, заказать можно тут http://voda.solnmag.ru, импортер фриатека не имеет розничных диллеров, мы единственные, опять же если сильно напрягает 45 км от мкада не сильно напряжно прокатится, если напряжно-можно поискать аналог от Рехау на строгино, только малось подороже будет...

по клапану инфа тут http://solnmag.ru/index.php?kat=189&page=kat можно заказать по почте...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу