15.09.2010 в 10:50:29
Народ, неужели все настолько хорошо )))) что не будет ни одного коммента.
15.09.2010 в 19:42:57
...я так понял-синий и красный кружки-ввод?.. и теплые полы электрические?... работать будет при условии грамотной первоначальной настройки и правильного подбора диаметров. не каждом ответвлении ставь ветиль или балансировочник.... но настраивать двухтрубку-не праздник...
15.09.2010 в 21:38:00
Байпасс написал :
теплые полы водяные через гребенку и насосно-смесительный блок.
Байпасс написал : .... но настраивать двухтрубку-не праздник...
я почему и выложил здесь схемы, какие могут быть еще варианты?
15.09.2010 в 22:12:07
коли есть гребенка полов-я бы и радиаторную добавил (лучевая схема)
15.09.2010 в 22:20:23
Байпасс написал : я бы и радиаторную добавил (лучевая схема)
это лучше или просто вариант, и что с диаметрами труб, где какие, я так понимаю от котла 32 нада делать - но докуда и какими и где дальше?
15.09.2010 в 22:27:31
RamzesII написал : это лучше или просто вариант,
это неплохой вариант для отопления , главное что рабочий , но тоже требует настроек вентилями
RamzesII написал : котла 32 нада делать
все правильно , пропиленом проще
RamzesII написал : но докуда и
до коллектора в центре этажа
RamzesII написал : какими и где дальше?
лучами к радиатору , Ф16
20.09.2010 в 08:19:01
При лучевой понял как надо, хотелось бы услышать какими Ф делать в случае приведенном на первых схемах, и еще, каким образом настраивать систему.
20.09.2010 в 21:29:52
RamzesII написал : хотелось бы услышать какими Ф делать в случае приведенном на первых схемах, и еще, каким образом настраивать систему.
надо видеть аксонометрическую схему отопления , а по вашему рисунку тяжело посоветовать проше сделать однотрубку по каждому этажу Ф25 пропилен