19.09.2010 в 21:26:59

haramamburu написал : А что, уже выпускают кабель на точный номинал (=1)

Кабель можно с запасом взять.

0
g_s_s
g_s_s
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Самара

Сообщений: 60

19.09.2010 в 21:37:29

sovitalik написал : Бандажная пайка. В теме про пайку эту технологию найдёте.

Бандажная это сначала скрутку делают потом обматывают тонким проводом и все это запаивают? Так там скрутку надо делать, а у меня кусок кабеля из стены торчит 4 см всего особо не разгуляешся. На скрутку надо см 4 наверно (судя по фотографиям технологии скрутки). Делать буду сам боюсь пожечь паяльником изоляцию, поэтому рассматривал вариант с обжимками как самый простой.

sovitalik написал : УЗО только до ВА, т.к УЗО не имеет своей защиты от КЗ и перегрузки. Диффавтомат можно вообще без ВА ставить(там всё своё есть). п.с Плохо Вы форум юзали. Надо ещё читать и читать.

Ну форум тоже не эталон знаний нельзя всем безоговорочно верить. Я стараюсь пользоваться разными источниками а потом уже формировать свое мнение по данному вопросу. А начсет того что нужно еще изучать данный вопрос я согласен как раз сейчас этим плотно занимаюсь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 21:38:48

g_s_s написал : Собственно вопрос №1 как все эти линии защищать автоматами?

Смотрим: ПУЭ-7 табл.1.3.6.

g_s_s написал : свет 3х1,5 кв

Наверняка будет достаточно и 6А

g_s_s написал : розетки 3х2,5 кв

16-20А, но и 25А -нормально..

g_s_s написал : кондиционер 3х2,5 кв водонагреватель 3х2,5 кв.

Смотрите шильдики на приборах.

g_s_s написал : Вопрос №2 по УЗО - На какие линии обязательно нужно ставить УЗО и с каким номиналом.

ПУЭ-7 п.7.1.72. -п.7.1.82.

g_s_s написал : можно ли паять 6 кв какова технология аналогична пайке 4 кв или есть нюансы. Какие варианты есть для 6 кв?

Технология - идентична, больший теплоотвод - большая мощность паяльника. Сварка, пайка, опрессовка, клемники..

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.09.2010 в 21:53:46

ПPOPAБ написал : 25А -нормально.

Это скорее частный случай. Если 1 АВ на все розетки, и например зимой (при отсутствии отопления) требуется включить N обогревателей от разных розеток.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.09.2010 в 22:13:19

ПPOPAБ написал : но и 25А -нормально..

Согласен(на группу роз.), но на форуме (и вообще сообщество) решили что за это "растрел через повешанье" и я без особой надобности перестал упомянать, воизбежание споров которых и так уже было миного. :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 22:24:39

sovitalik написал : воизбежание споров которых и так уже было миного.

Помню, помню... Можно конечно еще "дровишек подбросить" из шестого раздела ПУЭ, о котором редко вспоминают, но ведь он превалирует над седьмым разделом... И там 25А - вполне "магическое" число.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.09.2010 в 22:34:46

sovitalik написал : но на форуме

На форуме схемы представляют на рассмотрение как для маленького завода. 1 потребитель - 1 АВ - групповое УЗО. Иначе постоянно что то будет срабатывать. А так как топик стартер схему не предоставил, то все таки на роз. группы лучше АВ 16, их тоже хватает.

0
g_s_s
g_s_s
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Самара

Сообщений: 60

20.09.2010 в 17:25:53

Вот набросал схему будущего щитка - похвалите-поругайте!

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.09.2010 в 07:04:50

УЗО линий ставили бы на 10мА. На вводе почему АВ 3Р?

0
g_s_s
g_s_s
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Самара

Сообщений: 60

21.09.2010 в 08:36:45

ink_mast написал : УЗО линий ставили бы на 10мА.

Боюсь ложных срабатываний, вроде на форуме обсуждалось, что стиральные машинки при 10 мА дают такой эффект.

ink_mast написал : На вводе почему АВ 3Р?

Ненашлось фотки АВ 2P.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.09.2010 в 09:25:56

g_s_s написал : Вот набросал схему будущего щитка

Или выкиньте общее УЗО и поставьте УЗО на розетки кухни, коридора и освещение санузла, или выкиньте все УЗО кроме общего. Пока у вас схема более, чем странная.

g_s_s написал : Боюсь ложных срабатываний, вроде на форуме обсуждалось, что стиральные машинки при 10 мА дают такой эффект.

Дают, как и все другие приборы, если неисправны.

g_s_s написал : Как можно нарастить кабель 6 кв?

У WAGO есть клеммы на шесть квадратов.

g_s_s написал : А можно ли срастить провода 6кв вот этим плашечным сжимом http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/149/56

Разумеется нет. Эти сжимы изготовлены из алюминиевого сплава и предназначены для алюминиевых воздушных линий, а если вы сначала посмотрели бы минимальный диаметр зажимаемого проводника ( 5,1мм ), то вопрос и вовсе бы не задавали.