evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.09.2010 в 14:29:57

Здравствуйте, уважаемые! Решили установить счетчики расхода воды. Вопрос: стоит ли переделывать старую разводку? Существующий узел выглядит "мудрено", т.к. развивался стихийно на протяжении 15 лет. Сперва был произведен ремонт в ванной, и туда выполнены отводы металлопластиком от коллектора "TM". Потом с помощью тройников и классных фитингов "NTM" добавлено подключение проточного водонагревателя. Фактически, вся конструкция "висит" на фильтрах-грязевиках. Если ничего не трогать, то для подключения водосчетчиков надо добавить еще по одному тройнику в точках подключения водогрея. Будет тройник на тройнике...

Либо над всем этим хозяйством поставить новые коллекторы FAR под МП, и сделать новую разводку МП на обжимных фитингах (пресс не предлагайте - там не подлезешь)? К старому МП придется подключаться с помощью муфт. Ну а счетчики вольготно расположатся справа от стояка канализации.

.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.09.2010 в 19:31:34

Короче, купил коллекторы FAR и десяток метров трубы HENCO - буду переделывать.

P.S. Вот досада, в Стелмаркете работают бараны - дали концовки 16х2 для металлопласта 20х2... и уголки 1/2" без евроконуса под концовки с евроконусом... Ну что за непрофессионализм. Придется ехать менять...

0
Аква Дизайн
Аква Дизайн
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

30.09.2010 в 03:39:46

Да -а-а-а....

Наймите сантехников, мой Вам совет :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

02.10.2010 в 21:22:12

Ну вот, можно подвести предварительные итоги. Вчера был сантехник-профессионал из "лицензированной" организации. Ставил счетчики. Пришлось поругаться, в том числе с инженером организации - они хотели подводку к счетчику делать МП16 с проходным отверстием фитингов 6 мм... А у нас 5 точек водоразбора, 4 человека и давление воды скромное (живем высоко). Заставили-таки их сделать из моего металлопласта МП20. В результате взаимного влияния потребителей нет абсолютно )))

Все остальное делал сам. К удивлению, в комплекте коллекторов FAR не хватило одной цветной таблички на ручку... Никто не знает, где можно раздобыть?

0
Вложение
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18255

03.10.2010 в 17:42:04

Продавцы металлопластика довольны.

Вы сами справились хорошо.

З.Ы. Фитинг на мп чей?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2010 в 17:46:18

AndyMirror написал : Продавцы металлопластика довольны.

Это точно. 2evgenygrig Если уж приняли решение менять - почему не медь?? И почему от отсечных кранов до счетчиков куски МП поставлены? Что скажет УК?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

03.10.2010 в 18:17:06

Нафига уголков налепили на поворотах? :) МП тем и хорош, что ведется сразу к конечному потребителю без уголков/тройников; лишние заужения - раз, доп.риск - два. Вы в курсе, что в плане аварийнобезопасности предпочтительнее МП монтировать на пресс-фитигах, а не на обжимных, как у Вас... :( Не к столу будет сказано,- max аварийность в Москве (встречал стат.отчет по одному из районов) на водопроводе из МП, смонтированном на обжимных фитингах.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.10.2010 в 21:20:28

Все фитинги FAR. МП до счетчиков потому, что иначе счетчики оказались бы внизу сантехшкафа и к ним было бы не подлезть. Ну это сам монтажник согласился. А уголки потому, что в санузле МП уже замурован под дорогую плитку, лет 10 назад ((( Я же говорю - пришлось подсоединяться к старой подводке. И с пресс-клещами туда не подлезть. По фото не очень видно, но там везде расстояния до стены измеряются сантиметрами... Спасает то, что давление невысокое, 2 атмосферы примерно. Интересно, что старые фильтры-грязевики простояли без обслуживания те самые 10 лет и внутри были чистые, если не считать налет ржавчины на стенках.

Если честно - металлопласт очень не люблю. В следующем году надеюсь делать себе в новостройке - только на стальных трубах с резьбовыми соединениями. Только сталь и резьбы.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

03.10.2010 в 23:11:00

evgenygrig написал : К удивлению, в комплекте коллекторов FAR не хватило одной цветной таблички на ручку... Никто не знает, где можно раздобыть?

Когда последний раз ставил такие-тоже не было одной таблички...

evgenygrig написал : Все фитинги FAR

Вроде бы у Вас на фото только коллекторы ФАР. С отводами с трубной резьбой. Остальное не Фар.

evgenygrig написал : В следующем году надеюсь делать себе в новостройке - только на стальных трубах с резьбовыми соединениями. Только сталь и резьбы.

Не льстите себе, потренируйтесь еще)

0
Аква Дизайн
Аква Дизайн
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

04.10.2010 в 17:12:34

Не понял, а что мешает перед счетчиком скинуть фитинг компрессионный и воровать воду? Я бы на месте управляющей компании или ТСЖ не опломбировал бы такую установку.

0
Аква Дизайн
Аква Дизайн
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

04.10.2010 в 17:14:38

Для новичка - сделано ОТНОСИТЕЛЬНО нормально. Но, по большому счету, ужасно, конечно :) Только без обид. Говорю, как есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.