ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

31.10.2010 в 22:01:43

sanykrimea написал : Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО

Спасибо, разобрался! По "ХАГЕРу" есть у кого плохие отзывы, или нормальная контора, собраны во Франции???

Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу! Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 07:16:31

[[/URL]"]](mailto:[/URL]"]) Подскажите пожалуйста, как от этого щита запитать мини щиток в квартире(Дверь справа).. Дом старый панельный, так что штробить вряд ли получится. Остается выход только в кабель канале(Кабель NUM 3х4)??? Хотя на изображении видно что соседи слева проложили провод открыто на жестяных скобках.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.11.2010 в 07:49:47

можно в КК или в гофре по потолку. там нет возможности что либо задеть при сверлении.

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 08:39:40

А и еще вопрос есть ли смысл тянуть трехжильный если заземления и в помине нет?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.11.2010 в 08:48:49

2Electron Есть смысл - вдруг капремонт.

greg111 написал : можно в КК или в гофре по потолку. там нет возможности что либо задеть при сверлении.

И вот это очень точно подмечено

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 09:35:06

gugulaki написал : Есть смысл - вдруг капремонт.

Ну вообще начну с того что мне нужно запитать розетку в ванной и на кухне. То есть протяну до распред коробки(или щитка в квартире, еще не решил) трехжильный, и одну жилу просто заизолирую, правильно?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.11.2010 в 09:42:40

Правильно, в щите не подключайте. Купите меленький боксик пару УЗО, пяток автоматов. Мощных потребителей (стиралка, кондей, чайник, микроволновка) посадите на этот кабель. и бу вам счастье

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 09:46:22

Спасибо большое за помощь! Так и сделаю! Только УЗО хочу все таки одно поставить(10 мА) на ванну, на кухню думаю лишним будет. А вообще в УЗО будет смысл при двухпроводной системе?

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 09:50:41

Хотя через конструкцию здания будут какие то утечки при контакте с проводом, значит узо сработает..(надеюсь правильно мыслю)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.11.2010 в 09:52:47

если провод будет контактировать с зданием будет короткое замыкание

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.11.2010 в 10:10:54

Electron написал : А вообще в УЗО будет смысл при двухпроводной системе?

Да. Есть рекомендации по применению УЗО, для повышения безопасности двухпроводной сети до проведения реконструкции.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.