Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.04.2011 в 16:58:53

Mercedes написал : сип2 или сип4

СИП 4, он симпатяшней смотрится, ровненько скрученый, (СИП 2 фазные жилы вокруг несущего ноля), старые сопли лучше снять

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

13.04.2011 в 18:16:37

Здравствуйте. Вот такая схема по проекту. Дом старый, газовые плиты. Заземление подключать не буду, но проводка 3-ж. Завтра поеду покупать узо,авт. Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.04.2011 в 19:58:25

nevizov написал : Вот такая схема по проекту.

Минимализм. Всё на ИЭК, бюджетненько.

nevizov написал : Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить.

Та- пусть будет. Разве что от "обрыва ноля защитится", темой ниже. :)

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

13.04.2011 в 20:39:35

что поставить от обр. о?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2011 в 21:11:42

В магазине стоит щит, ввод кабелем 5*6, 3 ф,Н, РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов,помещение 15 квадратных метров,в ней будут 2 светильника и 1 розетка, нужно ли мне от щита магазина от шины РЕ прокинуть жилу и посадить ее на болт приваренный к металическому листу? листы в будущем будут обшиты досками.Если нужно то какого сечения использовать жилу?

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

13.04.2011 в 23:03:23

Вопрос такого плана:есть кабель 4х6 .но мне нужен для разводки 3х6.Могу ли я использовать 4-х жильный.обрезав одну жилу с обоих торцов?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.04.2011 в 23:08:03

fish написал : Вопрос такого плана:есть кабель 4х6 .но мне нужен для разводки 3х6.Могу ли я использовать 4-х жильный.обрезав одну жилу с обоих торцов?

Запросто.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2011 в 23:11:37

Обрезать всегда успеете, лучше заизолируйте с обоих концов, мало ли пригодиться.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

13.04.2011 в 23:23:04

Kamikaze

Kamikaze написал : Запросто.

дружба

дружба написал : Обрезать всегда успеете, лучше заизолируйте с обоих концов, мало ли пригодиться.

Понял.Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.04.2011 в 00:19:44

nevizov написал : что поставить от обр. о?

Реле напряжения.

дружба написал : пристройка с металических листов,

Ой, это по ГОСТ Р 50669-94 регламентируется. Скачайте он не большой по объему, но там масса нюансов и подробностей.

дружба написал : Если нужно то какого сечения использовать жилу?

Нужно, 6 мм кв.

дружба написал : и посадить ее на болт приваренный к металическому листу

Приваривается ушко, место присоединения должно быть доступно для контроля.

0
Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

14.04.2011 в 13:11:40

Всетаки еще раз задам свой вопрос.
Построили на даче домушку деревянную каркасную. Внутренняя обшивка - МДФ. Ввод снаружи в щиток(внутри). Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это? Везде в подобных случаях обсуждают ВВГнг или NYM, но это сильно дороже. Что скажете, можно ПВ1 или нет? Спасибо!
Очень надеюсь на ответ!

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.04.2011 в 13:44:39

sav2007 написал : Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это?

Нет, только Кабели не распространяющие горение и малодымные

0
Аватар пользователя
sav2007

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 13

14.04.2011 в 13:48:30

Так а я спецификацию смотрел там где брать собираюсь... написано как раз "не распространяет горение" дял ПВ1. производсто кажется Саранск. или ну нафиг, лучше переплатить и жить спокойно.

Основное у меня сомнение - как ПВ1 поведет себя в мороз зимой, т.к. домик зимой холодный будет, а вот этого как раз не написано/

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.04.2011 в 13:49:54

sav2007 написал : Так а я спецификацию смотрел там где брать собираюсь... написано как раз "не распространяет горение" дял ПВ1.

Не встречал. Т.к. у ПВ1 оболочка ПВХ

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.04.2011 в 13:51:06

sav2007 написал : Основное у меня сомнение - как ПВ1 поведет себя в мороз зимой, т.к. домик зимой холодный будет, а вот этого как раз не написано/

Кабелю все равно при какой Т он экплуатируется( только не выше значения установленного). Важна Т прокладки

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу