23.06.2011 в 10:50:29
Спасибо за ответ. Слово ЭПРА присутствует в конце маркировки светильника, просто не дописала :)
23.06.2011 в 11:14:27
Юля1 поизучайте СанПиН 2.4.2.1178-02
2.6.2. Искусственное освещение. В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению.
В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. Допускается использование ламп накаливания (при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности).
6.41. Для освещения учебных помещений школ, профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, групповых, игральных-столовых, комнат для музыкальных и гимнастических занятий детских яслей-садов следует применять светильники рассеянного света с ЛЛ, а также светильники, направляющие в верхнюю полусферу не менее 15% излучаемого ими светового потока. К таким светильникам можно отнести, например, светильники серий ЛСО02, ЛПО01, ЛПО028. На рис. 52-58 показано типовое расположение светильников в помещениях различного назначения. Высота всех помещений, за исключением актового зала, 3 м, высота актового зала - 6м.
ПОМЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6.42. Для освещения классной доски устанавливаются специальные светильники типов ЛПО12 1´40 (на кронштейнах над доской) или светильники типа ЛПО13 2´40 на потолке, обеспечивающие требуемую освещенность в вертикальной плоскости доски.
Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания. Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с территориальными центрами Госсанэпиднадзора.
В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Для общего освещения учебных помещений и учебно-производственных мастерских следует применять люминесцентные светильники следующих типов: ЛС002-2 ´ 40, ЛП028-2 ´ 40, ЛП0022 ´ 40, ЛП034-4 ´ 36, ЦСП-5-2 ´ 40. Могут использоваться и другие светильники по типу приведенных с аналогичными светотехническими характеристиками и конструктивным исполнением.
Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122 (125). Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м - в сторону класса перед доской.
При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников.
В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 лк, на классной доске - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.
23.06.2011 в 13:50:58
DrPilman написал : Тогда тоже не более 40% сечения гофры может быть заполнено?
Да. Вы просто посчитайте площадь поперечного сечения канала и площадь кабеля/ей.
DrPilman написал : Но ведь часто кабель укладывают в штробу и замазывают штукатуркой.
Не обязательное условие, призванное обеспечить сменяемость проводки.
23.06.2011 в 14:01:32
ПPOPAБ, спасибо. Может подскажете, где про это в ПУЭ написано? Помню, что где то было. Но где, не могу найти.
23.06.2011 в 14:37:37
gugulaki, спасибо конечно большое за такие подробности, вот бы еще хоть слово понять... :eek:
23.06.2011 в 14:39:23
Нашел:
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы. 2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.
Больше по скрытым электропроводкам ничего нет. Пункт 2.1.61 к скрытым не относится.
23.06.2011 в 14:40:08
Юля1 по хорошему, нужно расчитатьнеобходимое количество Лм. к каждой лампе есть такой параметр, вот и подсичтайте
23.06.2011 в 14:49:42
я посчитал для 330 лм на поверхности стола
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 14:51:35
Юля1, вот Anat78 вам подсчитал. Вы ему должны за расчет ;)
23.06.2011 в 14:55:03
да полноте, сударыня, на то и есть мы бескорыстные укротители электронов
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 15:39:24
Здравствуйте. Нужно поменять электрику на даче, дом деревянный, обшит сайдингом. Есть несколько вопросов.
23.06.2011 в 16:31:51
DrPilman - Обратите внимание на п.1.3.10. ПУЭ.
23.06.2011 в 16:56:11
bv7000 написал : поскольку на Hager можно дешевле собрать щиток.
на иэк еще дешевле, но лучше нормальная все таки фирма ABB, легранд, шнайдер можете защитить металлогофрой , но смысла нет кабель прослужить 15 лет точно
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 16:59:16
Имею УЗО трехфазное 63А 30 милиампер что если поставлю его для контроля в однофазной сети с местным заземлением Т Т.Небольшая мастерская, проводка ВВГ 3-2.5 автомат С25.Покупать жаба душит, а такое УЗО валяется на полке.Криманал это или нет?