24.03.2013 в 00:55:20
#3724733
виит Места от края рукомойника до розетки меньше 600мм. Получается, ее надо заглушить, но в этом случае не очень удобно будет пользоваться тем же феном или эл. бритвой,заряжать зубную щетку.
Кабель, варочной панели - 4 квадрата.
По розеткам: 1) от щита приходит кабель на розетки в кухню, они не связаны с розетками, о которых я писал. К этим розеткам будет подключаться холодильник и, возможно микроволновка (в случае если купли холодильник маленькой высоты); 2) другой кабель приходит к розеткам, о которых говорилось выше. К этим розеткам планируется подключить: стиральную машину, чайник и, возможно кофеварку, а также посудомойку. Духовки – не будет.
Подключить к розетке варочной панели (она на нижеприведенном фото самая нижняя) думаю две розетки, расположенные чуть выше.
24.03.2013 в 14:41:37
#3725358
Новосел_2013, Что-то я совершенно картинку потерял.. Выше говорилось о трех блоках 4+2+2 розетки соединенных шлейфом из 4-х местного блока, куда и приходит питающий кабель. Что мы , собственно, и наблюдаем на картинке.. Кабель на одноместную розетку в сан.узле мысленно отсекаем.. Остается в этом 4-х местном блоке два кабеля. Приходящий и отходящий. Стало быть с чем-то блок этот всё же связан, хоть Вы и утверждаете теперь уже обратное и упоминаете о втором питающем кабеле для вышеупомянутых кухонных розеток.. Я думаю Вам следует более тщателно разобраться в схемах чтобы задать корректный вопрос и получить ответ на него..
Новосел_2013, После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!
24.03.2013 в 17:56:40
#3725781
виит написал : Новосел_2013,
После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!
Спасибо.
24.03.2013 в 22:02:53
#3726328
При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?
24.03.2013 в 22:10:31
#3726356
DrPilman, Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2
25.03.2013 в 09:30:50
#3727025
ВВГ написал : ВИИТ и ост гуру Большое спасибо за разъяснения, это я всё знаю и буду в ближайшее время всё делать. Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N
Есть, ноль на розетки пускайте прямо с ввода в квартиру, а фазу через УЗО 10мА или 30мА. Тогда стопудофф сработает. Только потом не спрашивайте почему при включении света или чайника отключается узо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
PS И взявшись сразу за два проводника, никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит
25.03.2013 в 10:01:29
#3727076
bratan написал : никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит
будет зависеть от величины тока, протекающего через сердце
25.03.2013 в 16:21:51
#3727943
На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?
25.03.2013 в 16:29:10
#3727959
pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать?
никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.
25.03.2013 в 16:58:38
#3728013
ksiman написал : УЗО спасает человека при прикосновении к аппаратам с неисправной изоляцией, а не от включения человека в качестве нагрузки
25.03.2013 в 17:17:23
#3728059
pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?
Скрутите между собой и эту скрутку зажмите.
25.03.2013 в 17:26:19
#3728081
Если для пуска электродвигателя на 2,2кВт набирать батарею конденсаторов 4 -10 мкФ, то какого сечения провод нужно припаивать к контактам конденсатора?
25.03.2013 в 17:32:21
#3728095
Alexiy написал : никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.
Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил
25.03.2013 в 17:34:57
#3728098
pagaz написал : Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил
Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.
25.03.2013 в 17:56:56
#3728136
NazAnd написал : Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.
Просто скрутить?
25.03.2013 в 18:18:06
#3728170
pagaz написал : Просто скрутить?
Конечно! Можете быть уверены что оба провода будут зажаты.
25.03.2013 в 20:47:15
#3728466
DrPilman написал : При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?
виит написал : DrPilman,
Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2
Спасибо. Какие хомуты нужно использовать для этих целей? Смотрел профильные темы по заземлению - однозначного ответа не нашел.
26.03.2013 в 07:45:27
#3729392
Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?
26.03.2013 в 07:49:29
#3729396
Родители хотят поставить электрический водонагреватель. Как нужно обезопасить линию? Как объяснить, зачем нужно узо?
26.03.2013 в 07:52:10
#3729399
Kosтыль написал : Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?
Подключить по нарисованной на нём схеме.:) Чёрный и красный - 220В Жёлтый и серый - конденсатор 1мкФ/450В.
26.03.2013 в 08:11:45
#3729416
ksiman Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?
26.03.2013 в 08:50:13
#3729461
evilcloud написал : Родители хотят поставить электрический водонагреватель.
где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?
evilcloud написал : Как нужно обезопасить линию?
автомат и УЗО 30мА или даже 10мА, ампераж - смотря какая мощность и/или состояние линии
evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?
просто: "Чтоб током не убило!"
26.03.2013 в 09:01:38
#3729479
andrewkhv написал : где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?
хотят поставить в расширенном сан узле (ванная в соседнем помещении), и горячую воду с нагревателя пустить в трубу для горячей воды. Какая электропроводка не известна, большая вероятность, что алюминий, и скорее всего двух жилка.
andrewkhv написал : просто: "Чтоб током не убило!"
А какие доводы? Сосед говорит, что тен в баке установлен через диэлектрик.
26.03.2013 в 09:13:14
#3729493
Сосед говорит? Напоминает анекдот-К сексопатологу приходит 80летний дедушка и говорит -Доктор у меня не все в порядке,но сосед ,а ему 90,говорит что у него все хорошо. -Хм,вот и вы говорите. Узо обязательно к установке на линию водонагревателя,чтобы потом не было мучительно больно.
26.03.2013 в 09:14:14
#3729495
evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?
если возникнет утечка тока с токоведущих цепей на корпус, то такой прибор станет потенциальным "электрическим стулом" для любого находящегося в вашей квартире. Все приборы, имеющие ТЭН и работающие с водой и/или влагой подвержены этой болезни - рано или поздно с большой вероятностью появляется утечка, которая обычно пропадает через несколько минут после прогрева. Некоторые лукавые производители электропечей для саун даже рекомендуют не защищать их печи УЗО ибо это типичная болячка... вот сволочи! УЗО в случае утечки отключит напряжение с такого прибора и, возможно, спасёт кому-то жизнь. А если УЗО установлено на вводе в квартиру, то утечка с одного прибора отключит всю квартиру, поэтому стиралки, бойлеры, кондиционеры, тёплые полы и т.п. термоприборы, работающие в условиях влажной/токопроводящей среды следует ставить под индивидуальную диффзащиту.
26.03.2013 в 09:21:37
#3729504
Kosтыль написал : Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?
Примерно так :)
Или так
26.03.2013 в 11:56:06
#3729802
Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ. И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?
26.03.2013 в 12:04:15
#3729826
ts_007 написал : Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?
Узо стоит перед группой автоматов, т.е. с выхода узо идет на вход автомата, и все автоматы этой группы объединяются шинкой.
ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок.
Как сделал я, но для других целей. Нужно было подключить насос от теплого пола. Я сделал розетку проведя ВВГ нг, в насос вставил ПВС, второй конец сделал в вилку, провод уже воткнул в розетку.
26.03.2013 в 12:15:07
#3729852
ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ.
Делайте ВВГнгLS 3х1,5 мм2 (30 лет службы) и подключать не так уж сложно как вам кажется.
ts_007 написал : И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?
без разницы. Приемлемы оба варианта.