Всем привет. Менеджер пишет по Частотным преобразователям на 2.2кВт, "ЧП рассчитанный на нагрузку в 2,2 кВт с двигателем на 3 кВт работать не будет, будет срабатывать защита по току". Как быть?
16.05.2013 в 12:43:43
Всем привет. Менеджер пишет по Частотным преобразователям на 2.2кВт, "ЧП рассчитанный на нагрузку в 2,2 кВт с двигателем на 3 кВт работать не будет, будет срабатывать защита по току". Как быть?
16.05.2013 в 16:39:32
mvs87 написал : Это получается если я сначала проложу провода или наоброт, а потом вмажу подрозетники это нарушение ?
Конечно нарушение,- работать без проекта производства работ и технологических карт. ;)
Вова28 написал : Эт я просто одному типу ,хочу показать супер штукатуру который утверждает что в греции все ракидывают кабель ставят коробки а потом штукатурят, просто он заколебал, хочу заткнуть его ,у нас тоже делают через жопу но не всегда и не все.
Никакой "жопы" в "греческой" технологии нет. Испокон веку провода закладывали до штукатурки... Извращения получаются когда сапоги тачает пирожник, а пироги печет сапожник.
mvs87 написал : уточните пожалуйста, где находится разъяснение о технологии прокладки, последовательсть выполнения работ.
Читаем:
СНиП 3.05.06-85 написал : 1.4. Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии.
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.
Вова28 написал : Хорошо вы подрозетники и коробки распаячные до штукатурки ставите.
Да. Но бывают исключения.
andrewkhv написал : Вова28, минус такого подхода - возможен большой слой штукатурки там, где подрозетник, придется длиннючие саморезы применять.
Случается и такое. Это последствие брака при кладке стен и перегородок.
16.05.2013 в 17:13:28
включил утюг 2200W и фен 1600W на две минуты ... автомат hager B10 не отрубился ..... куда копать ?
16.05.2013 в 17:17:07
segga написал : куда копать
В ВТХ автомата. На 2 минуты - нормально. Вот если через 20 - уже возможно брак.
16.05.2013 в 17:21:57
segga написал : утюг 2200W и фен 1600W
Это номиналы приборов. В реальности это в сумме порядка 3,5 кВт.
К тому же, утюг работает в кратковременно-повторном режиме и более половины из этих 2 минут был тупо отключен.
Всё правильно. Поскольку у вас КЗ там не было (только перегрузка), то совершенно не важно какая кривая отключения автомата - B/C/D...
16.05.2013 в 17:30:22
I > 1.45 Iном он должен был за минуту сработать по идее
зы .. утюг был на прогреве
16.05.2013 в 17:33:12
segga написал : I > 1.45 Iном он должен был за минуту сработать по идее
нет. 1,45 Iном от нескольких минут до часа может держать. Посмотрите внимательно на кривые отключения
16.05.2013 в 18:22:33
Реально АВ 16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
Замеряйте ток в цепи. АВ 10 видимо должен отключится через 5-15 минут при токе 14-17А.
17.05.2013 в 07:14:12
ПPOPAБ написал : Конечно нарушение,- работать без проекта производства работ и технологических карт.
ну да. всё, под трибунал. придать анафеме))
ПPOPAБ написал : Читаем:
Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85 написал : 1.4. Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии.
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.
Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов.
Фактически, тут сказано: сначала подготовительные для прокладки кабеля и монтажа оборудования, а потом прокладка кабеля и монтаж оборудования. Гост ты КЭП! А я то думал сначала кабель проложить а потом штрабить надо..))) а оказывается то наоборот. Такое очучение, что этот пункт госта написан чтобы просто был.
17.05.2013 в 08:38:26
mvs87 написал : Такое очучение, что этот пункт госта написан чтобы просто был.
не... В реальности диалог получается примерно такой:
17.05.2013 в 09:09:11
мда... ждамшутинг вносит свои коррективы однако.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу