07.08.2013 в 15:28:17
ejdigger написал : Характеристику D вводного автомата выбирал..............
Для ВЛ неверный посыл . Вам С показана вообще то. Если линия очень длинная может не хватить тока КЗ для отключения и если автомат на опоре то ваш вводной СИП 4х16 будет не защищен.
ejdigger написал : для защиты кабеля СИП 4x16мм
ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 75А длительного . Вам 63А мах. А так 40А за глаза особенно при 3ф. вводе
ejdigger написал : и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе?
А вто тут уже ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 55А длительного. так что АВ на 50А мах. Разумно же все те же 40А.
07.08.2013 в 15:58:27
Насяльника написал : Для ВЛ неверный посыл . Вам С показана вообще то. Если линия очень длинная может не хватить тока КЗ для отключения и если автомат на опоре то ваш вводной СИП 4х16 будет не защищен. ... Разумно же все те же 40А.
Согласен, 40А за глаза хватит. Автомат вводной в доме перед счётчиком непосредственно устанавливается, на опоре возможно есть плавкая вставка на 100А (по проекту значилась), и то не уверен что установлена. А как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?
07.08.2013 в 16:01:16
ejdigger написал : как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?
это практически невозможно реализовать на модульных автоматах. Все это знают. Поздравляем с осознанием данного факта!
07.08.2013 в 16:01:56
ejdigger написал : А как обеспечить селективность срабатывания автоматов, если и вводной до счетчика, и автоматы после счетчика будут с характеристикой C ?
Никак. Смериться с тем что при КЗ селективности не будет, но у Вас часто КЗ бывают? Ну а при перегрузке токами нагрузки селективность будет :)
07.08.2013 в 16:07:43
про розетку очень хороший аргумент соглашусь.)
07.08.2013 в 16:27:52
Solovey написал : Никак. Смериться с тем что при КЗ селективности не будет, но у Вас часто КЗ бывают? Ну а при перегрузке токами нагрузки селективность будет :)
При КЗ само-собой лотерея, никогда не угадаешь как себя магнитные расцепители поведут. От КЗ защищаемся по максимуму :) Интересна в первую очередь селективность по току, что-бы при включении циркулярки или сварки например не гас свет во всем доме. Видимо придётся на ввод в подвал поставить 3P автомат на 20А. По остальным линиям перегрузов роде бы быть не должно.
07.08.2013 в 16:38:44
Met написал : про розетку очень хороший аргумент соглашусь.)
Искал я себе мастеров для ремонта квартиры... поехал на один почти готовый объект посмотреть:
Спрашиваю: что за безобразие, почему так много? Ответ: понимаешь, вот если 16А ставить мы когда в розетку обогреватель, обогреватель и плитку включаем - то 16А не держит. Это плохо, вот больше надо ставить...
Занавес...
07.08.2013 в 16:53:24
Здравствуйте! У меня в квартире стоит счетчик. Вводной (алюминиевый) провод уходит в канал в стене и что с ним там происходит узнать невозможно. Дом: старая пятиэтажка кирпичная с высокими потолками. Под ремонт хотел поменять вводной провод от автомата, обращался и в ДЭЗ и в Мосэнергосбыт - бесполезно. Как утверждают местные электрики, этот алюминий в закрытом коробе подсоединяется к общему жгуту, который идёт на первый этаж под общий автомат на подъезд. о_0 Собираюсь поменять счетчик на электронный. Но хотелось бы иметь возможность отключать электричество разом.
Внимание вопрос: Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика. Спасибо.
07.08.2013 в 19:32:14
Дачник_МО написал : Можно ли в качестве ключа (рубильника) использовать противопожарное УЗО (63А 100ма тип АС), которое будет стоять сразу после счетчика.
Можно :) УЗО является защитно-коммутационным аппаратом
07.08.2013 в 20:12:04
ksiman написал : Можно :) УЗО является защитно-коммутационным аппаратом
Так-то оно так, но лучше убедиться, что УЗО имеет отключающую способность хотя-бы 6 кА. А вообще, для этих целей как-то правильнее было бы использовать хотяб дешевенький рубильничек 10-ку
07.08.2013 в 20:37:07
stellio написал : Так-то оно так, но лучше убедиться, что УЗО имеет отключающую способность хотя-бы 6 кА.
Совсем не обязательно. Стандартных 4,5кА вполне достаточно
stellio написал : А вообще, для этих целей как-то правильнее было бы использовать хотяб дешевенький рубильничек 10-ку
Единственное преимущество рубильника - двойной разрыв