andryu написал : если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут
а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 14:47:03
ввв написал : а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
На данном этапе нужно чтобы они были более менее рабочими. Я понимаю, что если по правильному всё делать, то такие кабеля уже никто не использует - надо прокладывать новые. Но это выльется в круглую сумму. Электричество нужно для эксперимента, если проект пойдёт и будет приносить деньги, тогда можно и о надёжных кабелях думать. А сейчас не хотелось бы закопать десяток килобаксов в землю, в надежде что всё заработает как надо. Как-то так. Подскажите маркировку этого кабеля, поищу данные по нему. У него синяя изоляция, если это как-то поможет.
04.09.2013 в 15:07:38
andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 15:10:33
andryu написал : Подскажите маркировку этого кабеля
А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
04.09.2013 в 15:25:50
ввв написал : andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
Для времянки надо столбы городить и длина кабеля выйдет больше, чем если в земле прокладывать. Между трансформатором и потребителем дорога и большая площадка. Если кто-то поможет с данными по кабелю - буду премного благодарен!
arbuzzzzz написал : А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
По маркировке можно будет найти данные по кабелю, по которым уже и допустимый ток можно определить. Если, например, знать наружный диаметр кабеля с 150мм2 жилами, то можно сравнить его с тем что имеется.. ну вы поняли :) Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
04.09.2013 в 15:29:05
andryu написал : Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
Сам спросил - сам ответил
Помогите разобраться в табличке. С моими школьными знаниями тут какие-то нестыковки.
У нас 380V.
в табличке, например, для земли 1кВ - 281А, а 6кВ - 275А. Если в киловаттах, то в первом случае 1000*281=281kW, во втором 6000*275=1650kW. Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
04.09.2013 в 16:04:14
andryu написал : Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм.
Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А.
andryu написал : и сколько они ещё могут прожить?
Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет.
andryu написал : Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств).
Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
04.09.2013 в 16:08:33
andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
Естественно.
04.09.2013 в 16:15:27
andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить
меньший ток пойдет ввиду потери на кабеле. Мощность там для нагрузки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 16:20:57
andryu написал : с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
04.09.2013 в 16:40:17
ПPOPAБ написал : Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А. Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет. Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
По моим расчётам и табличке выходит что это 150мм2(высота сектора 12мм, ширина 20мм)
А откуда 160А?
Вы хотите сказать, что такой кабель нельзя использовать для 0,4кВ? Оболочка вроде в роли четвёртой жилы работает. Раньше по этим кабелям всё работало, таких от трансформатора штук 10 отходит.
04.09.2013 в 16:41:35
Alexiy написал : обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
У нас такое не изучают к сожалению.
04.09.2013 в 16:59:27
andryu написал : У нас такое не изучают к сожалению.
даже это?:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 17:03:20
ввв написал : даже это?:swoon
Первый раз такую формулу вижу :) Уроки физики не прогуливал, честное слово. Других предметов по электричеству у нас в программе не было.