20.12.2013 в 13:10:16

критично-ли с этой линии запитать еще холодильник?

не лучшее сочетание видов нагрузок, но противоречия нормативам нет никакого. Можно, если вас не смущает возможность разморозки холодильника при возникновении утечки тока в нагревателе пола (относительно частое явление).

какого номинала автомат и УЗО лучше на эту линию? Спасибо.

диффавтомат 16/0,03 А тип АС

0
leon11
leon11
Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

20.12.2013 в 14:56:44

ребята, добрый день

подскажите, можно ли размещать бокс(внутриквартирный щиток на 36 элементов) на высоте 1,1 - 1,2 метра от чистового пола. рабочий так проштробил. новый штробить не хочется, т.к. стена граничит с общественным коридором, уже при имеющейся дырке для бокса слышно, что говорят в общеквартирном коридоре. спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2013 в 14:59:09

можно. Запретов на это нет. Можно и унитаз на высоте 1,5 м установить - не запрещено, но пользоваться не очень удобно

0
alexgp
alexgp
Новичок

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

20.12.2013 в 15:04:07

подскажите, пожалуйста, расстояние между скрытой проводкой и стеной (потолок-стена или пол-стена) чем нормируется? можно ли прокладывать пучки в гофре вплотную к углу, образованному потолком и стеной? на картинках у многих отступ 15-20см, это просто для красоты?

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.12.2013 в 15:10:02

alexgp написал : отступ 15-20см, это просто для красоты?

Это просто требование НТД.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2013 в 15:12:15

Это просто требование НТД.

а конкретнее? Я не встречал.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.12.2013 в 15:15:34

Alexiy написал : а конкретнее? Я не встречал.

Попробую поискать. Специально пока не искал, просто до начала частной деятельности такие требования были описаны во всех проектах по замене проводки. Может чего и поменялось.

По поводу высоты щита в 2009 в госпроекте высота была указана не ниже 1м 70см.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2013 в 15:25:08

Нормы на высоту установки щитков есть, но они довольно свободные. Вы вписываетесь.

ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола.

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.12.2013 в 15:28:16

Alexiy написал : а конкретнее? Я не встречал.

Когда приёмку осуществляли представители технадзора, они опирались на СНиП 3.05.06-85

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.12.2013 в 15:28:54

Alexiy написал : Нормы на высоту установки щитков есть, но они довольно свободные. Вы вписываетесь.

Не то.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.12.2013 в 15:38:35

alexgp написал : можно ли прокладывать пучки в гофре вплотную к углу, образованному потолком и стеной?

В Вашем случае (при открытой прокладке проводов в гофротрубе) нет запретов и ограничений. При скрытой прокладке линий вступает в силу п. 7.1.37. ПУЭ7

...Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.