Vasilio написал :
Всем привет.
От застройщика такая штука: дифавтомат C25, от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки, от распайки на розетки - 3х1,5.
Нормально, если все групповые автоматы С10. В быту (кроме кухни) обычно больше 10 ампер и не нужно. С учётом того, что исправный автомат обязан позволять длительную - много минут - полуторную перегрузку до отключения.
Vasilio написал :
В том числе на единственную розетку(двухместную) фартука кухни. Насколько тут уместна полторашка? Можно ли такое оставлять и пользоваться?
В кухне - однозначно нельзя. Два мощных кухонных потребителя - и через полчаса ваш кабель горит. Если замените только кабель без замены автомата на C16 - то начнут гореть розетки. Посмотрите внимательно, что на них написано!