maxx1 написал : Камрады подскажите болезному как физически электрики расключают схему с 2мя
13.02.2014 в 00:08:34
maxx1 написал : Везде прокидываются 3х1.5 (и тупо по 1-2 провода из кабеля не используются) или от щита,что-то вроде ПВ1 1,5 (или раздербаненый ВВГ и только фазный провод от него)
Это картинка у Вас такая уютная. А теперь представьте реальную топологию проводки. К каждому переключателю нужен кабель 3х1.5. Видно же, что к каждому переключателю приходит три провода.
13.02.2014 в 00:21:26
Rumato написал : Для Вас всё допускается.
О великий! Благодарю Вас! Нижайший поклон за просвещение темных деревенских умов...
Так где "там" сказано, что "пучком только" "А"? (то в одиночку можно и просто "нг" - и без ваших вы*бонов было известно)
13.02.2014 в 00:48:08
13.02.2014 в 00:54:21
Songo написал : Ещё вопрос есть, почему цветовая маркировка шин = желтый зелёный красный,
Маркировка шин старая просто(гост другой), её не меняли, а на кабеля уже новая МЭКовская ... И не кабелей, а жил кабеля - так правильней будет ...
13.02.2014 в 06:24:04
НЕМЕЦ, Да я уже понял.Напал приступ топологического схемного кретинизма просто.Кстати лампа эта над входом в квартиру и совсем-совсем рядом со щитком кинуть к лампе ноль от щитка как два пальца об асфальт :)
ESA, Спасибо,но делаю без распаечных коробок.
p.s. Кстати ,а почему все советуют землю к светильнику вести? Есть такие светильники,которые её используют?
13.02.2014 в 06:49:23
maxx1 написал : Кстати ,а почему все советуют землю к светильнику вести? Есть такие светильники,которые её используют?
Есть. А если нет - все равно положено по ПУЭ все линии делать трёхпроводными.
13.02.2014 в 06:58:12
maxx1 написал : а почему все советуют землю к светильнику вести? Есть такие светильники,которые её используют?
Большинство современных. И даже если попадется светильник в котором землю подключать некуда, Правила предписывают линию к нему закладывать с землей:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
13.02.2014 в 13:25:13
maxx1 написал : Есть такие светильники,которые её используют?
практически все с металлическими корпусами только это должна быть честная земля, а вот зануление сажать или нет - иногда вопрос...