14.05.2014 в 15:08:03
dom1n1c написал : Сейчас это все работает на старом алюминиевом проводе, который один на всю квартиру, и другой на кухню... я знаю что не пример...
Да не пример. Ибо было плохо, но все работало. Вы решили переделать - и сделали опять, мягко скажем, не очень хорошо... Работать конечно будет, но может и неприятный сюрприз получиться.
Уж если брать одну линию на комнату от безысходности ситуации - то надо было делать всю разводку, в том числе и свет кабелем 3*2.5 и и ставить с почти чистой совестью автомат на 16А (ибо слабым местом оказываются выключатель номиналом 10А)
14.05.2014 в 15:22:05
Я понял, спасибо. проводка проложена, но еще не замурована.. куплю тогда 2.5 и все им доделаю... 3*2.5, заземляющий провод цеплять не куда, земли в доме нету.. как и во всех домах 80х..
Я начитался этих сайтов, у меня на один бойлер стоит 16а автомат в туалете, а второй 25а в щитке.. электрик который менял автоматы в щитке, промолчал.. и на две линии в квартиру стоит тоже по 25а
14.05.2014 в 15:28:04
Подскажите. У автоинвертора (1200w) 2 розетки 220. Читал что общая мощность делится на кол-во розеток, получается по 600w на розетку. Можно ли объединить розетки для усиления мощи?
2й вопрос. Если есть 1 инвертор на 600w то можно ли купить еще 1 инвертор на 600w и скрутить их розетки для получения 1200?
14.05.2014 в 15:31:33
dom1n1c написал : 3*2.5, заземляющий провод цеплять не куда, земли в доме нету.. как и во всех домах 80х..
будет и на вашей улице праздник когда-нибудь в виде реконструкции стояка и этажного щитка. вот тогда третью жилу и подцепите.
Сейчас третью жилу со стороны нагрузок в розетки и корпусам люстр не подключать, заизолировать. Со стороны щитка эту жил заизолироваать или на ноль посадить.
14.05.2014 в 15:34:02
leomaks написал : одскажите. У автоинвертора (1200w) 2 розетки 220. Читал что общая мощность делится на кол-во розеток, получается по 600w на розетку. Можно ли объединить розетки для усиления мощи?
нет, розетки и так уже на нем объединены. вы можете забирать 1200Вт с любой из них, главное в сумме не более 1200. 0+1200, 600+600, 800+400, 1199+1, 100+100 - короче как вам нужно :)
Очень интересно где вы прочитали что мощность пополам между розетками делится - если в инструкции прибора, то возможно я ошибаюсь. Если на просторах интернета - то не верьте слухам.
14.05.2014 в 15:40:33
Здравствуйте. Ситуация такая: в доме проводка проведена около 10 лет назад, но подключиться к электросетям удалось только в этом году. Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
14.05.2014 в 15:50:45
Polost написал : Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
Можно проверить сопротивление изоляции специальным прибором - он называется Мегаомметр.
Если мыши снаружи где-нибудь погрызли изоляцию - то прибором вы это скорее всего не увидите (если это место сухое), проведите в дополнение визуальный осмотр проводки если это возможно.
14.05.2014 в 17:11:24
Polost написал : в доме проводка проведена около 10 лет назад,
как проведена? открыто или скрыто? чем проведена? есть ли заземление? какой материал стен и перекрытий?
14.05.2014 в 17:32:24
leomaks написал : 2й вопрос. Если есть 1 инвертор на 600w то можно ли купить еще 1 инвертор на 600w и скрутить их розетки для получения 1200?
"Скрутить розетки" ни в коем случае нельзя- инверторы сгорят! Они выдают напряжение немного разной частоты, и при таком соединении получится КЗ!
14.05.2014 в 18:26:00
andrewkhv написал : как проведена? открыто или скрыто? чем проведена? есть ли заземление? какой материал стен и перекрытий?
Кабель проложен по коробу. Заземления нет, проводка двухжильная. Деревянный дом обшитый вагонкой.
14.05.2014 в 18:41:48
Уважаемые коллеги! Как и чем можно закрепить СИП по деревянной поверхности? Ситуация такова: между столбами - СИП, столбы деревянные, отвод от СИПа тоже СИП вниз по столбу. Это вся информация.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу