Posix86749 написал : Вот только недавно у нас в конторе срался с приходящими монтажниками. Они ставят розетку Prima от шнайдера. Это монолитный блок из четырех розеток, на розетке написано "16А". Они заводят в эту розетку кабель 3*2,5 и защищают автоматом на 25 А.
Я весь такой умный "ребята, какого х.. вы АВ 25А поставили?". Ответ как всегда эпичен: " мы всегда так делаем, никогда проблем не было", я (я-же-млин-умный): " А как же время-токовая характеристика C?". Граждан проект так всегда делает, спроси у них... Вот как с такими разговаривать? Или я не прав?
Да хоть одна, хоть 4, хоть 10 розеток - мы упираемся в возможности кабеля. А если заменить на четверку - в возможности отдельно взятой 16а розетки. Конечно, можно отказаться от использования удлинителей и тройников в помещении, но защита от дурака все-таки должна присутствовать. Ну и не в каждую розетку заправишь 4 кв.мм. А вот хоть В, хоть С - это значения не имеет. Это характеристика ЭМ расцепителя.