diim написал : но по существу, на чём лучше остановить свой выбор, с точки зрения надёжности, шины или орехи?

В нашем случае - равнозначно. Но с шинами придется еще и обжимать (ПГР-120 есть?) наконечники, затягивать болты, гнуть шины под 90С. И монтировать все это добро на изоляторы. Короче, веселья через край.

И да, ящег я считал по счетчикам Меркурий 236.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2014 в 09:16:18

diim написал : планировал как на рисунке!

Не катит. В ПУЭ сказано что перед счетчиком обязательно должен стоять коммутационный аппарат, для снятия напряжения со счетчика. Вот даже один общий рубильник на троих на вводе - ИМХО, уже будет требование ПУЭ выполнено. Но для независимости с соседями лучше каждому свой. И я бы вообще перед счетчиком автомат бы ставил. А после счетчика рубильник или вообще клеммы.

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

26.06.2014 в 09:23:49

Можно заменить ПВ1 на жилу из ВВГ соответствующего сечения? Причина - оказалось, что найти синий ПВ1 4мм2 очень проблематично.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.06.2014 в 09:26:01

qwerty123123 написал : Можно заменить ПВ1 на жилу из ВВГ соответствующего сечения? Причина - оказалось, что найти синий ПВ1 4мм2 очень проблематично

Можно. А можно и имеющийся провод промаркировать по концам синей термоусадкой.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

26.06.2014 в 09:29:42

Solovey, а как же :"ещё дали установку что бы до счётчика не было рубильников никаких".У них там анархия,ПУЭ не в авторитете,правление рулит!

0

И это пройдёт ...

vasilk
vasilk
Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

26.06.2014 в 09:57:54

Подскажите по заземлению. Офисное помещение (в щитке земля есть), сделаны перегородки с алюминиевым профилем, электрические розетки по конструктиву вставляются и защелкиваются в сам профиль. Землю в розетках подключили с помощью клемм WAGO 222-415. (на 5 проводов) * Первый провод - приходящая земля * Второй провод - первая розетка * Третий провод - вторая розетка * Четвертый провод - земля к след. блоку розеток * Пятый провод - не занят

Появилась мысль, что не плохо было бы заземлить сам алюминиевый профиль. Вопросы:

  1. Есть требование по заземлению алюминиевого профиля при установки розеток в него?
  2. Если требование есть, можно ли заземлить его от WAGO (в свободное гнездо), т.е. вставляем еще один провод земли одним концом в клемму WAGO, а второй конец прижимаем саморезом вкрученным в профиль? Т.е. получается заземление в параллель розеткам.
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

26.06.2014 в 09:59:56

serj12, так что получается.. РЕ у вас от локальной земли? :eek:

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.06.2014 в 10:14:25

vasilk написал : Появилась мысль, что не плохо было бы заземлить сам алюминиевый профиль. Вопросы:

  1. Есть требование по заземлению алюминиевого профиля при установки розеток в него?
  2. Если требование есть, можно ли заземлить его от WAGO (в свободное гнездо), т.е. вставляем еще один провод земли одним концом в клемму WAGO, а второй конец прижимаем саморезом вкрученным в профиль? Т.е. получается заземление в параллель розеткам.

Есть пунктик: 1.7.146. ............ Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки.

Но я не уверен, что это именно то. Может, кто поправит?

0
vasilk
vasilk
Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

26.06.2014 в 10:19:09

НЕМЕЦ написал : Есть пунктик: 1.7.146. ............ Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки.

Но я не уверен, что это именно то. Может, кто поправит?

Не понял к чему это, но в моем случае корпус штепсельной розетки пластиковый. Фаза на алюминиевый профиль может попасть, если провод в розетке развинтится и выпадет. Через саму розетку никак.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.06.2014 в 10:25:05

vasilk написал : Не понял к чему это, но в моем случае корпус штепсельной розетки пластиковый.

Корпус или фасад?

vasilk написал : перегородки с алюминиевым профилем, электрические розетки по конструктиву вставляются и защелкиваются в сам профиль

Я так понял, что подрозетника как такового нет, поэтому

vasilk написал : Фаза на алюминиевый профиль может попасть, если провод в розетке развинтится и выпадет

0
vasilk
vasilk
Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

26.06.2014 в 10:30:15

НЕМЕЦ написал : Корпус или фасад?

фасад и корпус пластиковые, розетка Legrand mosaic

http://electro-lux.ru/vkontakte/product/11017/

Я так понял, что подрозетника как такового нет, поэтому

Да, подрозетника нет, профиль выполнен по размерам пластикового короба Legrand и позволяет устанавливать в него розетки.

0