Из общего щитка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру.
30.03.2015 в 23:54:51
Из общего щитка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру.
30.03.2015 в 23:56:51
grishaev написал : Из общего щетка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру
Померяйте на вводном автомате (до автомата) по отношению к нолю и земле
31.03.2015 в 00:24:23
grishaev, ну, что там?
31.03.2015 в 00:33:02
Уже поздно... поэтому завтра... сейчас не хочу шуметь в коридоре.. Взял лампу... подсоединяю к фаза~земля - горит. Подсоединяю к фаза~ноль - не горит..
31.03.2015 в 00:34:43
grishaev, еще фото щита прояснило бы ситуацию
31.03.2015 в 00:37:27
Мерию фаза - ноль показывает 180 В.. не убирая мультиметр подключаю лампу к фаза ~ ноль... лампа не горит.. показания падают до практически нуля... я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего??
31.03.2015 в 00:38:50
Завтра сфоткаю...
31.03.2015 в 00:41:00
grishaev написал : я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего?
..может быть и так, но скорее всего ноль у Вас вообще оборван, а цифровой мультиметр показывает наводку
31.03.2015 в 09:25:48
grishaev написал : Мерию фаза - ноль показывает 180 В.. не убирая мультиметр подключаю лампу к фаза ~ ноль... лампа не горит.. показания падают до практически нуля... я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего??
Скорее всего... РЕ посадили в щитке на ноль а вот нулевой провод со стороны щитка вообще не подключен...
31.03.2015 в 11:11:59