grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

30.03.2015 в 23:54:51

Из общего щитка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2015 в 23:56:51

grishaev написал : Из общего щетка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру

Померяйте на вводном автомате (до автомата) по отношению к нолю и земле

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

31.03.2015 в 00:24:23

grishaev, ну, что там?

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

31.03.2015 в 00:33:02

Уже поздно... поэтому завтра... сейчас не хочу шуметь в коридоре.. Взял лампу... подсоединяю к фаза~земля - горит. Подсоединяю к фаза~ноль - не горит..

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

31.03.2015 в 00:34:43

grishaev, еще фото щита прояснило бы ситуацию

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

31.03.2015 в 00:37:27

Мерию фаза - ноль показывает 180 В.. не убирая мультиметр подключаю лампу к фаза ~ ноль... лампа не горит.. показания падают до практически нуля... я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего??

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

31.03.2015 в 00:38:50

Завтра сфоткаю...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

31.03.2015 в 00:41:00

grishaev написал : я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего?

..может быть и так, но скорее всего ноль у Вас вообще оборван, а цифровой мультиметр показывает наводку

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20641

31.03.2015 в 01:23:52

grishaev написал : Уже поздно... поэтому завтра... сейчас не хочу шуметь в коридоре..

Надо сегодня . Потому что завтра могёт быть поздно при трёхфазном вводе.

Палецкий написал : ноль у Вас вообще оборван,

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 09:25:48

grishaev написал : Мерию фаза - ноль показывает 180 В.. не убирая мультиметр подключаю лампу к фаза ~ ноль... лампа не горит.. показания падают до практически нуля... я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего??

Скорее всего... РЕ посадили в щитке на ноль а вот нулевой провод со стороны щитка вообще не подключен...

0
demn
demn
Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

31.03.2015 в 11:11:59

можно ли воровато электричество через заземление?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу