хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

05.05.2016 в 15:20:29

apm, Вообще нулевая шина доложна быть изолированна от корпуса, а дальше пошел полет фантазии, воздух тоже изолятор, хотя это и ужас.

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

05.05.2016 в 15:29:39

хунта, вот именно, что не дай бог оплавленная колодка, в которую нулевые провода вставлены коснется метала щитка, например задних его планок. А по поводу разграничения ответственности, что ни читаю темы в инете, когда оплавились нулевики-всю дорогу ответственность на УК.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.05.2016 в 15:49:34

apm написал:

apm написал: Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?

скажите, а снипу такой монтаж соответствует или нет? На какой пункт сослаться. Как и писал ранее - ТСЖ якобы вызывало и на фотках новые колодки, но меня такой шараж-монтаж не устраивает. Хочу написать им требование. Кстати, это общее имущество или нет? Щиток в подъезде на этаже.

apm, СНИП при кривых руках и бездумной башке электрика не поможет. Мой Вам совет. Соедините 2 PEN-шины параллельно (стоят фигню), каждый провод будет прижиматься 2 винтами. Провода (левые) оголите подлиннее, обожмите гильзой, или можно конец изогнуть и сложить вдвое, или навить плотно виток к витку чуть тоньше провод. Это для увеличения площади контакта, главное, что бы в отверстие влезли. Подводящий "0" я бы оконцевал гильзой под винт, прикрутил сверху в накладку на PEN-шину с гровером между шляпкой и шайбой. Нельзя многожильный провод без оконцовки так под винт зажимать, со временем медь проседает, вот и горят. А крепление этих шин можно сделать на промежуточную пластинку из диэлектрика (текстолита, гетинакса...)

0
Wu-Tang
Wu-Tang
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

05.05.2016 в 21:19:10

Микитович написал:

Wu-Tang написал: мне тут сказали про 250в.

Это безграмотные продажники перепутали предельно допустимые условия эксплуатации с нормами обеспечения электропитания. Нашли кого слушать, продаванов-консультантов.

Микитович, да я и не слушал, просто хотелось носом натыкать в гост, а так про 230в я знаю.

Артём Зорин написал:

Wu-Tang написал: а номер гост не подскажите?

Насколько мне известно, последний ГОСТ 29322-2014, пункт 3.1. Помимо 230 в нём упоминается 220 и 240, но не 250. 250, как уже сказали, — надпись на вилках и розетках. Ранее было несколько одновременно действующих противоречащих друг другу документов (220/230).

Артём Зорин, я помню, что гост обновляли до 230в с 220в, вот и хотел узнать номер госта.

0
skaurus
skaurus
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Москва

Сообщений: 2

06.05.2016 в 02:18:46

haramamburu, serj12, спасибо. Разобрал частично выключатель, рассмотреть толком не смог, надо будет позвать электрика. 4 белых провода увидел, возможно, они там не единственные. SB3, разве в инструкции есть такая информация? там только схематичное внешнее изображение.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.05.2016 в 02:52:03

skaurus, вы прикалываетесь?) Посмотрите http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/hemma-trojnoj-snur-podves__AA-948516-3_pub.pdf стр. 15 инструкции Я там вижу что к клемам L и N подходят только два провода от люстры, если у вас так - то светиться будут только все лампы сразу.

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

06.05.2016 в 07:45:09

Два внутриквартирных щитка В главном Щ1 Вводной 3Р АВ С40 (трехфазка). В щитке 2 на вводе АВ С32 двухполюсный (от Щ1 приходит 1фаза). Стоит он на одной дин рейке с УЗО и АВДТ. То есть удобно соединяется 2Р гребенкой. К тому же удобное подключение отвода (первоначально планировался провод ПуГВ 1x10) от Щ1. Все меня устраивало, но начал компановать Щ1 и понадобился мне под этот отвод на Щ2 еще один АВ C32 :) Как бы не проблема заказанный 2Р С32 переношу в Щ1 под общую гребенку с оставшимися потребителями фазы в Щ1 (УЗО, АВДТ), а на его место устанавливаю на выключатель-расцепитель (рубильник) то же двухполюсный. Еще плюс сечение отвода ПуГВ уменьшаю с 10 до 6. Заказал уже. Но потом обратил внимание на цену. Самый слабый и самый дешевый :) двухполюсный рубильник у легранда на 63А и стоит он 1700руб на 600 дороже чем 2Р АВ С32. Не жалко мне переплачивать но как то не кашерно получается. Но если ставить на отводящую линию между щитками два АВ С32- перед и после то же как то криво. Или все таки два АВ С32?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.05.2016 в 11:38:19

SB3 написал: skaurus, вы прикалываетесь?)

Это он по моему совету смотрит выключатель, никаких приколов... если в выключатель приходят два провода (пусть и даже при 2х клавишнике) никакие переборки люстры/светильника не помогут.

0
mongoloid9
mongoloid9
Новичок

Регистрация: 07.05.2016

Ташкент

Сообщений: 17

07.05.2016 в 17:20:43

Доброго дня всем! Нужен совет по освещению комнаты, люстры нет, будут 2 бра возле кровати и выключатель на входе в комнату. Как правильно смонтировать чтобы каждое бра отключалось своим выключателем и оба бра можно было бы включать на входе в комнату? Заранее спасибо всем ответившим!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

07.05.2016 в 18:07:56

mongoloid9 написал: каждое бра отключалось своим выключателем

А включалось...?

0

И это пройдёт ...

mongoloid9
mongoloid9
Новичок

Регистрация: 07.05.2016

Ташкент

Сообщений: 17

07.05.2016 в 18:50:12

serj12, и включалось тоже.. нашел схему на двух двухклавишных проходных и одном двойном перекрестном, но не знаю, найду ли именно двойной перекрестный у нас в Ташкенте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу