Wyatich
Wyatich
Новичок

Регистрация: 11.09.2012

Москва

Сообщений: 6

15.09.2016 в 14:26:03

SB3, Да я бы с удовольствием все тут поменял, но есть нюансы... Тогда может проще поставить с нашей стороны им на ввод ABB S203 B32, его и будет выбивать, а дальше они пусть разбираются уже сами ? Решит это проблему с выбиванием главного вводного автомата?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 15:25:50

Wyatich, не, вряд ли В32А поможет.

0
Wyatich
Wyatich
Новичок

Регистрация: 11.09.2012

Москва

Сообщений: 6

15.09.2016 в 15:44:03

SB3, Понял...значит, для начала, отправлю им указание озадачиться заменой всех трёх автоматов на В25А 6кА. Спасибо за консультацию )

P.S. касательно задержки на 8-м вот что вычитал

Категория применения А означает, что аппарат специально не предназначен для обеспечения селективности (то есть задержки при срабатывании) при возникновении токов КЗ. Выключатели категории В являются селективными и такую функцию обеспечивают

0
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

15.09.2016 в 15:47:20

http://electric-tolk.ru/ Может кому то пригодиться. Онлайн-журнал "Толковый электрик"

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.09.2016 в 15:53:08

ebf написал: По каталогу от АВВ комментариев у вас нет или не удосужились посмотреть

смотрел, там как Вы пишете, сумма номиналов АВ может быть больше номинального тока УЗО. Мне это непонятно.

ebf написал: Да и вы кстати так уверено заявляли о своей позиции по поводу сумм номиналов,а откуда и из каких норм вы это взяли ответить не можете,

я руководствуюсь одним из двух правил Кирхгофа, а именно: "алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла." В случае с несколькими автоматами, подключёнными к УЗО, это значит, что сумма токов линий, подключенных к УЗО через АВ, равна току, протекающему через УЗО. Если нет вышестоящего АВ, защищающего УЗО, значит функцию защиты должны выполнять нижестоящие АВ. Законы Кирхгофа, между прочим, это не хухры-мухры. Если нигде нет прямого указания оперировать суммой номиналов АВ, то это не значит, что не нужно так делать. Грамотно надо проектировать, а не слепо брать за основу схемы из каталогов.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.09.2016 в 16:09:40

MrGalaxy написал: Грамотно надо проектировать, а не слепо брать за основу схемы из каталогов.

Так и начинайте грамотно проектировать,а не придумывать то чего нет в нормах.

MrGalaxy написал: руководствуюсь одним из двух правил Кирхгофа,

А те кто пишет нормы и производители ,видимо нет.Не слишком ли самоуверенно?

MrGalaxy написал: В случае с несколькими автоматами, подключёнными к УЗО, это значит, что сумма токов линий, подключенных к УЗО через АВ, равна току, протекающему через УЗО.

А у вас сумма токов протекающих через линию,равна номиналу автомата? И от чего вы хотите защищать УЗО,от сверхтока?Тогда давайте назовите мне ВТХ УЗО,ведь этот параметр важен? А если вы не знаете ВТХ УЗО,как вы его собираетесь защищать нижестоящими автоматами?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 16:24:37

Wyatich, вот - надо было всё почитать, прежде чем делать, если вы имели к этому отношение.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 16:25:37

MrGalaxy, поддерживаю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.09.2016 в 16:30:35

SB3 написал: MrGalaxy, поддерживаю.

SB3, Что вы всё там поддерживаете,он вроде крепко стоит :) .Может на мои вопросы,простые вопросы,сумеете ответить

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 16:36:33

ebf, на какие? Где ставить селективное УЗО - ответил)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.09.2016 в 16:43:05

SB3 написал: на какие?

Ну если можно,то на эти

ebf написал: А у вас сумма токов протекающих через линию,равна номиналу автомата? И от чего вы хотите защищать УЗО,от сверхтока?Тогда давайте назовите мне ВТХ УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.