Radio написал:
А обязательно его разбирать? Может просто дырочку прорезать? Встроенный был бы намного симпатичнее. Хорошо смотрится, когда верх щитка и входной двери находятся на одном уровне.
Ну так-то, да, было бы красивше! Тем более что и дверь темная и щитки с темными дверцами)) Единственное, что встроенный точно влезет только выше двери входной. По бокам узковато - max 30см ещё и минус ширину профиля ГКЛ. А вот сверху как раз есть пару ячеек куда встанет. Будем думать. Спасибо
Vadim 161 написал:
megrad, Это только если в этом щите будет установлен счетчик. Если в квартирном щите не будет счетчика, то вещать его можно хоть под самый потолок.
Да, счетчик останется в подъезде.
Ещё посоветуйте тип провода для моих дел внутриквартирных - ВВГнг пойдёт же или может с запасом взять какой-нибудь ВВГнг Ls? И какой тип провода для ввода в квартиру. Когда советовать будете, учитываете, что моё кредо в этом деле лучше перебздеть, чем недобздеть! ;)
P.s. На вскидку, на форуме есть какая-нибудь тема, где можно почитать по рекомендациям о разделении квартиры на группы, по рекомендациям об автоматах и дифавтоматах?