MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

04.04.2017 в 16:05:04

Abc54 написал: Кстати, сосед заменил только первый его автомат с 25 до 40

Интересно, на каком основании?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abc54
Abc54
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Киев

Сообщений: 28

04.04.2017 в 16:07:02

Второй автомат не нулевой?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

04.04.2017 в 16:07:55

MaSeVi написал: Интересно, на каком основании?

Зачастую это можно сделать на основании собственного желания.

0
Abc54
Abc54
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Киев

Сообщений: 28

04.04.2017 в 16:08:35

На основании беззакония! :-D не могу цитировать, пишу как могу. А только что это ему дает, если второй нетронутый?

0
Abc54
Abc54
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Киев

Сообщений: 28

04.04.2017 в 16:14:38

Megrad, счетчиков 9. Может первый автомат ставили, чтоб обесточить и поставить счетчик, тогда зачем второй, если они оба на фазе? Или второй отключает ноль?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

04.04.2017 в 16:14:43

Radio написал: Зачастую это можно сделать на основании собственного желания.

Скорее да, чем нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

04.04.2017 в 16:20:52

Abc54 написал: Зачем в этажном РЩ ставить два одинаковых автомата (до и после счетчика по фазе)? Или может это один фазный, а второй нулевой?

99% что второй автомат нулевой. Если это так, то крайне опасно и полный идиотизм. :mad:

Похоже у монтажников не было 2х полюсных автоматов!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

04.04.2017 в 16:23:18

Abc54, Кидайте фото в свою тему.... еще нужен общий вид щита со счетчиками. Детально провода от счетчиков....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

04.04.2017 в 16:25:01

Abc54 написал: Кстати, сосед заменил только первый его автомат с 25 до 40. Что это дает, если второй остался нетронутым?

По перегрузке у соседа ТОЧНО останется фаза на всей квартире :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2017 в 16:26:14

BV написал: Похоже у монтажников не было 2х полюсных автоматов!!!

Скорей всего.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abc54
Abc54
Новичок

Регистрация: 26.11.2016

Киев

Сообщений: 28

04.04.2017 в 16:28:39

Жек уже закрыл кожухами счетчики и автоматы и опломбировал. Есть раннее фото. (Этот сайт не продуман под андроид - фото можно загрузить через редактирование, не жмется кнопка ответить, цитировать). Жековский электрик утверждал, что один а-т до счетчика, второй после.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу